13 окт 2016, 10:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

1. Непонятно как Вы определили что плата исправна?
2. Стабилизатор в топку и поставить нормальный. Попробуйте включить котёл без стабилизатора
3.Проверить электрод - чистоту, зазор, кабель
garry
16 окт 2016, 23:12
Перейти в форум
Перейти в тему

А для чего??

Скоро от жадности на резиновых женщин перейдут. Тупость, причём убогая.
Bahus
04 апр 2015, 21:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Целесообразность советов на форуме

Читал-читал как вы тут пипи.(ой) интеллектом меряетесь. Ну задрало чесслово. :twisted:
Или по теме или молчим.
И будьте добры, представляйтесь хоть или зарегистрируйтесь. А то ощущение, что сам с собой человек потрепаться зашел.
garry
22 окт 2016, 21:41
Перейти в форум
Перейти в тему

В назидание клиентам. Ресанта ACH-500H/1-Ц

Даже не удивил, у нас на конденсатную технику люди "это" ставят, не говоря уже про владельцев майнфоров.
Игорь-2
23 окт 2016, 09:54
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

BAXI-Ural писал(а): Нифига не понял.... тестером мы должны проверить "глухую" связь между N и PE, т.е. короткое...
Или наличие напряжения между ними, т.е. выявить потенциал на земле... Глухую связь можно увидеть тестером при TN-C-S, а при ТТ ее не увидеть...
BAXI-Ural
13 май 2015, 08:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Baxi Slim

Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть? Ребят подскажите... При срабатывании датчика перегрева "40" одновременно включается и "30". Смотреть, почему перегрев. Проверить NTC- датчик вместе с пр...
garry
17 июн 2016, 00:03
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO-5 Compact 24F течь на штуцере отопления

В моем понятии штуцер отопления это то, что торчит из гидроблока и на которые накручиваются эти нелепые американки под прокладку, которые обычно все теряют и потом предъявляют что у них течёт с котла. А по поводу только куплен, не раз приходилось восстанавливать и отпрессовывать котлы, которые возвр...
plehan
08 ноя 2016, 20:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI MAINFOUR24 иногда ошибка Е10

Komyshov писал(а): Если моя версия верна, то скажу, что это иногда происходит тогда, когда в водопроводе 0.3 атм
- самое интересное это допустимая норма в многоквартирном доме !
RADAR
13 ноя 2016, 22:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Проблема с давлением

у нуволы нет датчика давления..она и при нуле может работать, если есть циркуляция..расширитель конечно нужно смотреть сначала..
RADAR
22 ноя 2016, 00:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Что делать с котлом?

33909 там нет никого) - эта часть дома не заселена тем более - бояться не кому.. :D как то меняю у бабушки газовый клапан на котле..она удивляется как я лихо это делаю..спрашивает - не боюсь ли я? я говорю - не боюсь бабушка..я же не у себя дома его меняю.. :lol: :lol: больше не мешалась мне с разг...
Игорь-2
10 ноя 2016, 13:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Опрокидывание тяги и правильная организация притока в котельной

Дмитрий Л писал(а): не было такого в прошлом году
Тут чудес не бывает - если тянуло не с вентиляции и котел нормально работал, значит был другой источник притока. Физика...
BAXI - Volga
27 ноя 2016, 15:37
Перейти в форум
Перейти в тему

ошибка е26

ошибка Е26 говорит о перегреве на 20 гр. относительно установленной температуры.
Проблема с циркуляцией:
- забит фильтр
- неисправен насос
- неисправен датчик NTC по отоплению
- забит теплообменник
а вообще классный ремкомплект - гидрострелка с насосом :lol:
Bahus
06 дек 2016, 18:24
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi mainfour 240f нет давления в СО

Значит вентилю подпитки карачун пришел. Проверьте сначала, не свернулся ли барашек. Открутите его и попробуйте покрутить шток пассатижами. Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды: А, кстати. Бывает, что сам отводной шланчик забивается какушкой. У него там пластиковый уголок на конце с крутым поворотом ...
Bahus
11 дек 2016, 22:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Не тянет воздух из трубы

Сложно сказать. Но многие, действительно, снимают на коротких дымоходах.
Yury_Velch
07 янв 2017, 16:11
Перейти в форум
Перейти в тему

MAIN FOUR 240F после замены платы не видит включение горячей воды

Похоже связано с работой автоматики, представители Baxi скорректируют. Рискну предположить, что для котлов с битермическим ТО F03 правильно поставить 02, как указано в инструкции. Остальные варианты 00 = двухконтурный котел 03 = котел с внешним бойлером 04 = одноконтурный котел (только отопление) 06...
BAXI - Volga
07 янв 2017, 16:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

Судя по всему, Вы для себя уже определили, что однозначно виноват котёл. Хотя к котлу присоединён дымоход, водопровод, система ГВС, система отопления, электроснабжение, газопровод.... Иными словами котёл это составная часть комплексной системы и если одна из систем подсоединённых к котлу сделана и р...
plehan
07 янв 2017, 16:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

36086 тут человек замерзает и ему не до того, чтобы соблюдать букву закона! - если бы это был дом то да вопросов нет , а если квартира то там настолько ничтожны тепловые потери через ограждающие наружные ограждения, что пару тройку бытовых обогревателей не дадут замерзнуть , а дальше все это включи...
Vovan_by
07 янв 2017, 18:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

не нету качается так с группы, это лед на входном воздуховоде . плюс у еще одного сейчас такая проблема. Олег Горбатенков Здраствуйте. Как отогреть котел при ошибке е3 ? и что делать если выдает ошику е10...некачает воду.. Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд: так что не врали они вчера что у них 40...
RADAR
07 янв 2017, 18:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

этот кривой сервис из всех вьет веревки и диктует свои условия с молчаливого согласия всех потребителей.. Отправлено спустя 7 минут 44 секунды: давайте еще добавлю - если Бакси не авторизует и не сертифицирует вашего обидчика - Бакси в РФ будет не легко выжить.. Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:...
BAXI-Ural
07 янв 2017, 18:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

36072 Чисто из принципа не поленюсь нанять адвоката и подать иск. А что?! Создайте прецедент! Компания BAXI очень даже за строгое следование закону 36066 если гарантийный ремонт более 3 дней вы обязаны предоставить подменный котел А дальше то читтали? Там написано, что если данное требование не вып...
plehan
07 янв 2017, 18:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

BAXI-Ural писал(а): И только после замораживания домов, взрывов. трупов начинаются истошные вопли, выступают депутаты, прокуроры
- я бы сказал не до следующего раза , а пролоббировать интересы монополиста под шумок !
asda
07 янв 2017, 19:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Не включается duo tec compact

Bahus спасибо! Покопавшись на форуме, и вдумчиво посмотрев на плату я прошелся по контрольным точкам и примерно локализовал поблему. Дело явно было в импульснике он собран на ШИМ Viper22A. Смотавшись на радиорынок за горсткой ШИМов (остальная мелочь в наличии) и заменив его. получил работающую плату...
Olegbez
07 янв 2017, 11:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Битермическии теплообъменники

Если есть трещина между двумя каналами, то вода будет ходить туда и обратно, это же не обратаный клапан. Отключите котел. Задайте давление в котел и систему отопления по манометру сколько сможете (до 3 бар). Далее потребуется установка второго манометра на системе отопления. Далее закрывайте краны н...
Bahus
11 янв 2017, 02:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Что нужно знать о своем котле

Теперь далее: Как любой автомобиль имеет модель, так и ваш котел ее тоже имеет. Можно просто посмотреть на переднюю панель, и вы ее увидите. Но лучше узнать о котле сразу все. Для этого нужно найти шильдик котла. У настенников он находится на правой боковине, либо под передней фасадной крышкой. У на...
Bahus
11 янв 2017, 10:53
Перейти в форум
Перейти в тему

работа котла Эко компакт 24 F

:facepalm: Это я про обвязку котла. Монтера, надеюсь, ссаными тряпками выгнали? Металлопласт вперемешку с полипропиленом, где на пресс-фитингах, где на цангах. Краны под котлом стоят так, что без слива системы котел не снять. Фильтр косой, опять же (ну это у каждого второго так). В общем атас полный...
BAXI-Ural
20 янв 2017, 14:53
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Стук "классический", забита одна из секций теплообменника. Уж и не знаю, на что там меняли.... :shock:
plehan
20 янв 2017, 14:57
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Расчетами и не пахнет ,даже близко ! Коллектор -диаметр трубы какой ?
А какой насос стоит перед ГР ?
Игорь-2
20 янв 2017, 16:16
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена... :D :D
plehan
23 янв 2017, 20:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.620. Менять или нет?

37106 надо быть инженером-теплотехником) - естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть ...