• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Посетите стенд Baxi №C3021 на выставке Aquatherm-2020. До начала работы выставки осталось

Найдено 5 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
22 фев 2019, 09:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел не греет дом.

Тогда ambon=0.
Не предусматривается работа датчика температуры выносной панели, если она установлена на котле. Именно по этой причине.
Если хотите рулить по температуре помещения - выносите панель в адекватное место. Иначе устанавливайте работу котла по температуре теплоносителя.
RADAR
22 фев 2019, 09:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел не греет дом.

по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
Starik
16 окт 2019, 20:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел не греет дом.

ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 19:15
Установка на 05 ни к чему не привело.
Котел перезагрузил? Обесточь полностью, минут через 10 включи.
Starik
16 окт 2019, 12:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел не греет дом.

ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 12:54
Да, конечно.
Тогда открывай инструкцию к котлу и смотри какое значение надо было выставить в параметре F03.