• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 6 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Komyshov
24 июл 2017, 20:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Отличия моделей

Kitor писал(а): А что лучше, латунная или композитная?
Ответ: "ДА" :D
Обе хороши, только композитная подешевле.
Bahus
14 авг 2017, 09:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Что нужно , чтобы настроить BAXI ECO-4s 24F для сжиженного газа?

Необходимо докупить и установить форсунки для сжиженного газа, поменять значение F02 на 01 и перенастроить газовый клапан.
yelan
10 янв 2018, 22:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

46505 вредно ли это для котла??? Электродвигатели вентилятора и насоса особо требовательны к форме питающей синусоиды. Отклонения от правильной синусоиды в форме искажений в Вашем случае и вызывают неприятный гул. Эковольт форму синусоиды никоим образом не корректирует. Если поставите инверторный с...
Zver111
29 мар 2018, 09:32
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT-H1B

Luka, у меня тоже Honeywell.Похоже что проблема действительно в этом. Господа, знатоки, ещё есть какие либо мысли, по мимо замены платы?
KoHb, спасибо! Я свои настройки все перелопатил. И такую конфигурацию, как у Вас тоже ставил. Но как выяснялось, проблема в плате (контроллере) котла.