Bahus
22 сен 2015, 23:18
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi fourtech 24f

Оффтоп:
С вашего позволения тему отделил...
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
fourtech 24f перегревает отопление
Давайте так. Черкните мне ваш мобильник (в ЛС естественно), я вам обязательно завтра-послезавтра отзвонюсь (главное вам у котла быть) и мы все попробуем починиться дистанционно. Ок?
Bahus
29 сен 2015, 15:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Какой стабилизатор выбрать???

Если только котел подключаете - хватит. Мощность котла 130 Вт. Пусковые перемножаем на 2. Переводим в ВА = делим на 0,75. Вот такой дилетантский коленочный подход. Если есть на приборе вольтметр - пусть в магазине включат в розетку и померяют тестером на выходе. А то есть волшебное устройство Ресант...
Bahus
23 сен 2015, 15:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Самый дешевый у Бакси - Thermos. Он нынче (у нас) 1500 р. стОит. Могу отправить почтой до Брянска, но что-то на остатках не вижу. Закончились :( Обещают к пятнице.
А так - здеся. Вон у вас их сколько
Bahus
01 окт 2015, 10:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi mainfor 24 ошибка е026

22159 подсос воздуха через насос Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить. Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет. По теме. Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у пос...
Bahus
07 окт 2015, 18:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Проблема с интерфейсной платой для QAA 73

22311 Котел Baxi Slim 2.300i и котел Combi совершенно разные котлы( оба со встроенным бойлером) Аксессуар интерфейсная плата KHG 714106511- для котла Combi, т.е. это настенный котел Baxi LUNA с бойлером (расположенным под ним) собранный единым блоком. Котел Baxi Slim 2.300i – напольный чугунный кот...
Bahus
14 окт 2015, 20:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Комплект для вертикального коаксиального дымохода (Котел Baxi Luna 3 Comfort)

Все котлы на заводе опрессовываются и тестируются. Отсюда и остатки воды.
Плата - как и любая другая электроника.
Bahus
16 сен 2015, 14:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Комплект для вертикального коаксиального дымохода (Котел Baxi Luna 3 Comfort)

Конденсатосборник, удлинения и промежуточные отводы те же, что я указывал выше. Для присоединения к котлу используем начальный отвод KHG71410141* Концевой участок с наконечником KHG71410181* или он же антиоблединительный KHG71413611* Конденсатосборник ставится на вертикальном участке, после начально...
Bahus
13 окт 2015, 13:45
Перейти в форум
Перейти в тему

E03 на котле BAXI main 24 fi

Так или иначе - поздравляем, что малой кровью обошлись
Bahus
06 окт 2015, 12:57
Перейти в форум
Перейти в тему

E03 на котле BAXI main 24 fi

Так если тестер есть - чего реле не проверить.
Кроме того, напряжение нужно проверить на выходе из платы, а не на входе в насос. Ломаные провода тоже никто не отменял.
Bahus
15 окт 2015, 17:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Fourtech

Тут вот какая петрушка. Надо отделить мух от котлет. 1. Запуск и начало гарантии. Выбрать организацию вы вправе сами. Однако заставить заключить договор их никто не может. За некоторое количество денег в рамках договора они вам запустят котел. Что там еще в договоре будет - смотрите сами. Договором,...
Bahus
22 окт 2015, 13:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Как правило никто не устанавливает на первый цикл такую высокую температуру. Иначе тупо с запусков вылазить не будешь. Ставят 45-50, цикл отработал, подача-обратка примерно одинаковые, еще раз включения дождаться. Да и хорош.
Bahus
07 ноя 2015, 11:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR

Да нет же. Данный комплект НЕ для бойлеров без термостата, а для любых бойлеров, в т.ч. и без термостата. Так правильнее. Насос ставите в систему, датчик из комплекта вставляете в колбу где зонды термостата находятся (возможно их придется вынуть, если датчик не лезет). Далее - оба прибора подключаем...
Bahus
10 ноя 2015, 10:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Нужен совет.

Для котла необходим минимальный проток ГВС = 2 л/мин. Относительно комфортно котел держит температуру при расходе >= 5 л/мин. Оптимальный расход где-то 10 л/мин (для 24-котла). Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
Bahus
30 авг 2019, 17:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco3 Compact 1.140Fi + ZONT H-1B

Эко3 компакт? Новый? Да их сто лет с производства сняли.
Если действительно он - тогда только релейный, как вы и написали.
А если Эко5 компакт 1.14F - то там полноценный opentherm есть.
Bahus
13 мар 2015, 21:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1

Для начала обслужите расширительный бак котла. Если есть дополнительный расширительный бак - то и его тоже.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
Bahus
30 ноя 2015, 17:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1.400 in и Baxi slim ub 80 inox

Есть в инструкции. Но довольно скудно. Принцип примерно такой. При включении котла в сеть, котел через некоторое время включает этот режим. Кипятит воду в бочке до максимума, дабы прибить легионеллу. Затем повторяет сей ритуал с периодичностью в неделю. Если питание пропадает - таймер сбрасывается и...
Bahus
30 ноя 2015, 14:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1.400 in и Baxi slim ub 80 inox

А у вас, часом, не антилегионелла врубается? Котел от электропитания не отключали до этого?
Bahus
03 дек 2015, 15:19
Перейти в форум
Перейти в тему

MainFour 24, не держит заданную температуру

Так я чего-то не понял. Проблема-то в чем?
Догревает до 60, а потом не включается? Или включается только при 30° только?
Bahus
16 сен 2014, 12:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС

Таблица характеристик датчиков. Совершенно верно. При 25°С должен отдавать 10 КОм. На MainFour стоят красные датчики. Их артикул 8435400. 8434820 (он для старых версий и Luna-3) поставить можно, но тогда будет недогревать. Цена у них одинаковая, в районе 550 рублей. У нас есть, могу курьером отправ...
Bahus
01 дек 2015, 14:07
Перейти в форум
Перейти в тему

котел mainfour240f - падает давление

Кран подпитки находится слева, то есть после датчика протока. То есть, если котел включен и вы открываете вентиль подпитки - котел видит проток по контуру ГВС и считает, что вы открыли смеситель на потребителе. У вас и до этого, скорее всего было так, просто внимания не обращали. Что же до падения д...
Bahus
15 дек 2015, 12:45
Перейти в форум
Перейти в тему

выбор бойлера для BAXI-котла

Только комплект подключения родной понадобится. В зависимости от модели котла цены варьируются.
Bahus
15 дек 2015, 16:20
Перейти в форум
Перейти в тему

куда отводится конденсат?

А вот с этим я согласен.
На септик лучше нейтрализатор ставить.
Bahus
16 дек 2015, 23:09
Перейти в форум
Перейти в тему

как правильно выбрать объём бойлера?

Самые попсовые по нашей статистике - 200 литров. Рекомендовал бы PremierPlus, ну а там по деньгам. Можно подешевле, стороннего производителя. В обоих случаях нужен родной комплект подключения бойлера к EcoFour (именно к EcoFour). В комплекте: трехходовой клапан, подключаемый снаружи котла, сервомото...
Bahus
04 дек 2015, 22:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Максимальный расход газа для данной модели - 2,87 куба/час.
Вот и считайте (по фактическому расходу) на какой мощности он в среднем работает. И к предыдущим репликам прислушайтесь.
Bahus
23 дек 2015, 13:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Аксесуары для дымоходов и цены на котлы

Conti непонятно подойдет или нет.
Рояль видимо RTF04.005 нужен, хотя по картинке непонятно подойдет или нет. Только по надписи ориентироваться пришлось.
В любом случае, если котел конденсационный - лучше пластик взять. Если обычный - тогда пофиг. Главное, чтобы к котлу подошел.
Bahus
29 дек 2015, 02:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.

Блин. Ну когда уже инструкции читать станут..... Расея, мля. Крайний левый патрубок должен идти в систему отопления. Это подача СО. Второй слева патрубок - ГВС. Туда и нужно подключать змеевик бойлера (вход бойлера). Выход тянете до ближайшей обратки отопления и подключаете обычным тройником. ВСЁ. Н...
Bahus
29 дек 2015, 10:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.

Да вроде все правильно. Только 25341 подключаю на выход отопления из котла, левый (который ближе к мотору) выход Вот тут не упомню где отопление, где ГВС. Без сервомотора (с отпущеным штоком) должен быть открыт контур отопления. Вроде так. 25341 а вместо него включаю мотор с этого комплекта Можно бы...
Bahus
29 дек 2015, 14:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.

Эмм. Либо что-то не так сформулировал, либо имел ввиду одноконтурную версию :oops:
Конечно. Подача в отопление и в змеевик будет идти с внешнего треххода. Патрубок ГВС котла заглушить. ХВС оставить (только для подпитки системы будет). Ну и крайний правый обратка.