kranty
24 дек 2019, 12:25
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Ответы: 9
Просмотры: 2738

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?

MODUL=0 поставить. Я тоже мучался с луной , ТП и ДУТ.
В итоге теперь по ДУТ просто температуру уличную смотрю.
kranty
20 дек 2019, 12:14
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)
Ответы: 27
Просмотры: 2965

Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)

Поставьте F13=30 или ниже. Посмотрите на результат. Если температура не будет падать и включаться станет реже- то так и оставьте
kranty
21 ноя 2019, 11:37
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Вертикальный дымоход и конденсат
Ответы: 3
Просмотры: 1860

Вертикальный дымоход и конденсат

Да варианта-то 2 куда может вода деваться:
1. Улетает в атмосферу через дымоход (это хороший вариант)
2. Стекает на теплообменник (это плохой вариант)
kranty
21 ноя 2019, 10:32
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Вертикальный дымоход и конденсат
Ответы: 3
Просмотры: 1860

Вертикальный дымоход и конденсат

Котел - Luna 3 1.24 Fi Дымоход: конденсатоотводчик -> отвод 45 град -> труба 0.5 метра под 45 -> отвод 45 град -> 2.5 метра вертикальный -> оголовок (вариант противообледенительный). Дымоход вплоть до оголовка идет по теплому помещению. Оголовок - сначала 300 мм ваты, потом вентазор 50мм, потом кров...
kranty
11 окт 2019, 09:09
Форум: Защитное оборудование
Тема: Вопрос по ИБП
Ответы: 41
Просмотры: 9824

Вопрос по ИБП

Нюансы - не допускать переразряда и в тепле чтоб был?
Я так понял, серия Pro - это самая простая у них.
Цена 28 тыр за самый простой 1.3 кВт - впечатляет, конечно
kranty
11 окт 2019, 07:16
Форум: Защитное оборудование
Тема: Вопрос по ИБП
Ответы: 41
Просмотры: 9824

Вопрос по ИБП

Starik, А можете посоветовать инвертер, чтоб он чистый синус выдавал?
И он же двунаправленный должен быть, правильно я понимаю? Т.е. чтоб и АКБ мог заряжать и потом обратно питать нагрузку 220 от АКБ
kranty
04 окт 2019, 13:03
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 2294

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.
kranty
04 окт 2019, 07:23
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 2294

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1

Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.
kranty
22 май 2019, 05:30
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном
Ответы: 3
Просмотры: 1658

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум
kranty
21 май 2019, 07:11
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном
Ответы: 3
Просмотры: 1658

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Подскажите, про F-функции луны. Мне надо, чтоб на отопление котел работал на 30% мощности, а когда приходит запрос от БКН, то переключается 3-х ходовой клапан и котел работает на 100% мощность. Правильно ли я понимаю, что если я задам F13=30, F14=100, то это оно самое? И когда вода нагреется в бойле...
kranty
25 янв 2019, 09:10
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 6347

Минимальная температура уличного датчика

Я про свой котел. Луна3 комфорт. Не думаю, что на одном котле у них так, на другом эдак.
kranty
25 янв 2019, 05:25
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 6347

Минимальная температура уличного датчика

Но при этом сам котел нормально отображает температуру ниже -20 на своей панели.
kranty
27 дек 2018, 12:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 2294

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?
kranty
27 дек 2018, 08:00
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 6347

Минимальная температура уличного датчика

Starik писал(а):
27 дек 2018, 07:58
Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
Я не автор. Просто привел свое наблюдение.
kranty
27 дек 2018, 07:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 2294

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.
kranty
27 дек 2018, 07:37
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минусы работы котла на минимальной мощности
Ответы: 7
Просмотры: 4191

Минусы работы котла на минимальной мощности

Котел Luna 3 Comfort 1.240 Fi У него минимальная мощность около 10 кВт Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами. Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40 Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком. Температура под...
kranty
27 дек 2018, 07:30
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 6347

Минимальная температура уличного датчика

Может быть помогут мои наблюдения. Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры. Когда захожу в просмотр информации котла с панели, там есть значение внешней температуры (если подключен датчик). Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет ...
kranty
27 дек 2018, 07:22
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 2294

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Котел Luna 3 1.240fi comfort. Выносная панель _не_ в котельной. Пока только котел+теплые полы. Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%. На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой). Режим работы - ручной (не по расписанию). Когда Ambo...
kranty
10 окт 2018, 09:58
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 Comfort, теплые полы и термостат
Ответы: 4
Просмотры: 1837

Luna 3 Comfort, теплые полы и термостат

Спасибо.
Его вообще когда-нибудь в реальности ставят?
kranty
26 сен 2018, 07:40
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 Comfort, теплые полы и термостат
Ответы: 4
Просмотры: 1837

Luna 3 Comfort, теплые полы и термостат

Добрый день. В инструкции к котлу указано, что: "Если котел подключен непосредственно к системе теплых полов, необходимо установить защитный предохранительный термостат" Можете подсказать, что это за термостат и куда его подключать? В случае наличия выносной панели в Comfort - нужен ли он или данные...