Найдено 4 результата

Retroff
13 фев 2019, 11:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е 04
Ответы: 9
Просмотры: 1526

Ошибка Е 04

plehan писал(а):
13 фев 2019, 10:53
- удачи
вопрос к инженерам, а не к пользователям :geek:
Retroff
13 фев 2019, 11:34
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Baxi Eco 5 compact переделка. Уход от энергозависимости
Ответы: 1
Просмотры: 185

Baxi Eco 5 compact переделка. Уход от энергозависимости

Вопрос к инженерам как с минимальными переделками сделать стабильноработающий котел Baxi eco 5? Вопрос 2 нужна схема работы газового клапана GAS VALVE VK4105M M-ORIG? В целях безопасности планируем перенести котел на улицу отдельно от дома! всю электрику мешающую работать хочу убрать (плату :evil: )...
Retroff
13 фев 2019, 00:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е 04
Ответы: 9
Просмотры: 1526

Ошибка Е 04

Retroff, проверить: }{ерня это все. Земля сказали не спасет. Котел раньше и без земли работал. У нас нет газгольдера. Котел работал на одном баллоне сжиженного газа. Отвез Диагностики сказали что плата не подлежит ремонту так как процессор вышел из строя и не подлежит ремонту в связи с невозможност...
Retroff
29 дек 2018, 21:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е 04
Ответы: 9
Просмотры: 1526

Ошибка Е 04

Добрый день просьба помочь в похожей ситуации. Котел baxi eco 5 compact 1.24F подключен сжижженый газ с трехходовым клапаном. Ситуация следующая: включаю котел в розетку пишет 0 cl 4 3.3 Off нажимаю на кнопку включения горячая вода 30% (разогрета электробойлером) Нажимаю второй раз на кнопку включен...