shans1987
18 фев 2019, 08:09
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
Ответы: 7
Просмотры: 2205

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

получается не внимательное изучение инструкции, отсюда - неверное подключение... :) Устанавливала сервисная компания!!! Как они работают а :wall: Решил вот вчера сам изучить вопрос, перечитал форум, перечитал инструкцию и увидел что перемычка должна быть снята. Снял. Все норм. Все работает теперь к...
shans1987
17 фев 2019, 23:13
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
Ответы: 7
Просмотры: 2205

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

BAXI - Volga писал(а):
17 фев 2019, 23:03
все просто... удалите перемычку комнатного термостата
именно это я и сделал полчаса назад. Наблюдаю. Спасибо.
shans1987
17 фев 2019, 18:18
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
Ответы: 7
Просмотры: 2205

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

По графикам. Режимами уже тыкался. Когда на улице морозы, то проблем нет. Заданную температуру держит прекрасно. Как только на улице теплеет, и 30 градусов теплоносителя становится чрезмерным, температура повышается. А Он все равно продолжает нагревать до 35 градусов теплоноситель.
shans1987
16 фев 2019, 23:41
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
Ответы: 7
Просмотры: 2205

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добрый день. Вопрос следующий: Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F, термостат Зонт Н1-В. Задана температура в помещении 15 градусов. По факту температура в помещении держится выше. Минимальная Температура теплоносителя установлена сервисными настройками котла 30 градусов если не ошибаюсь. Котел поддерживае...
shans1987
01 дек 2018, 11:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

BAXI-Ural, на данный момент заменили уже плату и газовый клапан. Я так понимаю остаётся только исключать проблемы с электричеством. Устанавливать устройство сопряжения Teplocom gf, например, и наблюдать дальше видимо придётся.
shans1987
30 ноя 2018, 15:33
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

BAXI-Ural, ok. Проблема с заземлением значит я так понимаю. Другого нет. Какие пути решения есть?
shans1987
29 ноя 2018, 18:08
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

Maximus77 , спасибо. Посмотрел. Электрод действительно бьет в край горелки. Отрегулируем. Будем надеяться что ситуация исправится. Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд: Starik , лучше бы с этого начал, а не умничал! Академик блин. Как раз таки и занимаюсь тем что ищу. Уверен в какой то отрасли и ты...
shans1987
29 ноя 2018, 16:55
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

Starik , Вы вот написал хрень какую то, и не помогли и ни совета не дали. Можно было бы вообще не писать, чем писать бесполезную хрень. Эффекта Ноль от писанины этой . Каждый профессионал в своём деле. Я не разбираюсь в этом. Разбирался бы, не писал бы тут вообще ничего. И не претендую на профессио...
shans1987
29 ноя 2018, 15:36
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

С питанием все нормально. Соответствует требованиям. Что касается заземление то оно выполнено по системе ТТ. Не совсем в этом разбираюсь. В общем контур заземления организован вбиванием на полтора метра, если не ошибаюсь, уголка (3 штуки в форме треугольника) сварены между собой также уголком. Подкл...
shans1987
25 ноя 2018, 11:47
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

Это розетку перетыкивал. Вот так.
shans1987
24 ноя 2018, 19:48
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
Ответы: 13
Просмотры: 3624

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

Добрый день. Недавно приеобрел Котел eco5 compact 24f. С первого же дня полдня работает потом ошибка Е01, сбрасываю, через некоторое время история повторяется. И так постоянно. Фазу менял, бесполезно. Такая же история. Работает через стабилизатор Uniel на 500 ват. В чем может быть проблема? Заранее ...