• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 28 результатов

Naturalist
23 авг 2019, 12:49
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов. Вот как-то так выглядит моё имхо. Вот как-то не понял. О какой разнице температуры идёт речь? Из котла идёт уже...
Naturalist
20 авг 2019, 16:40
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Рисуй схему - ткнут пальцем. ;) Нарисовпл. Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. ))) Сначала вопросы задаю, потом делаю. Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;) Можно пояснить как обоснован такой вывод? Что посовету...
Naturalist
19 авг 2019, 18:14
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

1. Хотелось бы понять уже просто физику процесса. Чем разгонный участок в 50 см лучше 25ти? Принимая во внимание что сам основной дымоход 9 метров высотой без поворотов вообще. 2. Сам котел после обсуждения с монтажником системы отопления решили повесить на стену на которой выход из шиделевского дым...
Naturalist
14 авг 2019, 13:43
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Для чего он нужен и почему чем больше, тем лучше?
Naturalist
13 авг 2019, 19:43
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?
Naturalist
11 авг 2019, 20:03
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

1) Почему лучше? Тяги не будет? (сам дымоход - керамика - почти 10 метров)

2) У меня дефицит... нужно бы ограничиться 30 см... это газовщики пропустят? Кто это вообще проверяет?
Naturalist
11 авг 2019, 17:54
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Ответы: 30
Просмотры: 797

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Добрый день.

Какая минимальная длина вертикального разгонного участка для котла LUNA-3 Comfort 1.240 i ??

Не нашел данных в документации (нет для атмосферников).
Не знаю какие действуют нормы.
Naturalist
29 июл 2019, 19:31
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: На каком мин. расстоянии друг от друга можно вешать Luna 3 Comfort от электрокотла?
Ответы: 5
Просмотры: 296

На каком мин. расстоянии друг от друга можно вешать Luna 3 Comfort от электрокотла?

Всё-таки два котла газовый и электро - случай не уникальный. Какие минимумы расстояния?

Какие нормативы посмотреть? Помогите, пожалуйста!!
Naturalist
28 июл 2019, 18:43
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: На каком мин. расстоянии друг от друга можно вешать Luna 3 Comfort от электрокотла?
Ответы: 5
Просмотры: 296

На каком мин. расстоянии друг от друга можно вешать Luna 3 Comfort от электрокотла?

В котельную собираюсь приобрести LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi (однконтурный, атмосферный, 24 кВт).
В котельной до подключения газа (и в качестве резерва) также будет электрокотел.

На каком минимальном расстоянии друг от друга можно вещать Baxi от электрокотла?
Naturalist
18 июл 2019, 19:44
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Параметры насоса Baxi Luna 3 comfort 1240i
Ответы: 1
Просмотры: 180

Параметры насоса Baxi Luna 3 comfort 1240i

Добрый день.

Где можно найти для гидравлического расчета параметры и графики насоса в Бакси Луна 3 Комфорт на 24 квт с открытой горелкой и одним контуром (будет БКН).
Naturalist
02 май 2019, 11:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1454

ИБП для Baxi Slim

50 см в проекции или по прямой в любом направлении?
Naturalist
29 апр 2019, 19:20
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1454

ИБП для Baxi Slim

Чтоб темы не плодить...
На каком расстоянии от Baxi Slim можно вешать резервный газовый котёл?
Naturalist
19 апр 2019, 20:48
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1454

ИБП для Baxi Slim

Вот именно, что сквозной ноль...хоть что-то по делу!
Какой ИБП рекомендуется?
Naturalist
14 апр 2019, 21:26
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1454

ИБП для Baxi Slim

Есть ли какие-либо требования к UPS для поддержания питания для Baxi Slim 1230iN ?
Naturalist
02 фев 2019, 22:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добрый день.

А чем отличается настенный котел Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i
от напольника Baxi Slim 1230 IN

У меня керамический дымоход уже сделан (160 мм)... какие плюсы минусы, последствия замены Слима на Луну ?
Naturalist
26 янв 2019, 19:14
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Андрей59, вижу Вы пробежались по моей теме/вопросу. Спасибо.
Так какой Baxi Slim мне разумнее ставить, на Ваш взгляд? 1300 или 1230 ?
И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?
Naturalist
25 янв 2019, 17:45
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Спасибо.
Просто в схеме, в документации Baxi Slim насос нарисован на подаче.
Да и в полных моделях он на подаче?
То есть, гарантия не нарушается, если на обратке поставить, как совеют все проектировщики?

Я так понимаю, что сейчас все системы закрытые?
Naturalist
25 янв 2019, 16:07
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Можно ли на Baxi Slim 1300 (или 1230) IN, то есть, тот что без насоса ставить насос на обратку?
Naturalist
16 янв 2019, 21:50
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

А какая бывает у бойлеров Baxi?
Ну, правда, Вы же все знаете, уверен можете мне растолковать суть вопроса и помочь сделать выбор. Буду очень благодарен.
Naturalist
15 янв 2019, 23:50
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Дом построен с естественной вентиляцией. Вернёмся к моему вопросу, пожалуйста.
Naturalist
15 янв 2019, 22:30
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Еще одна вводная, возможно самая главная. Дом из ГСБ 50 см. Внутри все перекрытия монолитный железобетон и все внутренние стены – кирпичные То есть, дом с очень большой тепловой инерция, как я надеюсь. Кажется, что в этом случае особенно тактования и бояться не нужно. Хотя, тут значение будет играть...
Naturalist
15 янв 2019, 15:14
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Дымоход уж есть. Керамика – Шидель 16 см. Предполагается резервный элеткрокотёл - 12 кВт Еще одна вводная, возможно самая главная. Дом из ГСБ 50 см. Внутри все перекрытия монолитный железобетон и все внутренние стены – кирпичные То есть, дом с очень большой тепловой инерция, как я надеюсь. Кажется, ...
Naturalist
14 янв 2019, 21:50
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Извините, я не понял как из того, что "нужен резерв" вытекает то, что "лучше меньше"..?
Не уловил. Поясните, пожалуйста.
Naturalist
14 янв 2019, 18:55
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добрый день, Андрей. Действительно, мне нужно определиться с выбором мощности котла. Как большинство, хочу иметь возможность прогревать дом в самую холодную пятидневку в Подмосковье, но не сталкиваться с тактованием уже, при, скажем, +8 градусах, ну или хотя бы при нуле. Этому бы здорово помогла мод...
Naturalist
12 янв 2019, 20:32
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Ответы: 34
Просмотры: 2712

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добрый день.

Что значат эти 41%
Это средняя загрузка котла?
Средняя за сколько времени?

Перейти к расширенному поиску