Aleks_kr
11 дек 2019, 11:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сервисмены поменяли оба датчика температуры - третьи сутки, полёт нормальный!
Aleks_kr
06 дек 2019, 09:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Котел Platinum + 1.32GA и web server OZW672.01
Ответы: 2
Просмотры: 120

Котел Platinum + 1.32GA и web server OZW672.01

Расскажите о впечатлениях по работе с web serves . Хочу поставить его, вместо эктоконтроля из за того что у у нас нет опентерм и функционал усечён .
Aleks_kr
06 дек 2019, 09:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Пригласил специалистов из рекомендованных Бакси сервисных компаний . Посмотрим что скажут
Aleks_kr
05 дек 2019, 20:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

И на повышенной скорости насоса котел ровно через сутки выдал ошибку Е125 :(
Aleks_kr
05 дек 2019, 15:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Спасибо! Как раз поставил скорость насоса в третье положение , посмотрю как отреагирует котёл . И обязательно свяжусь с вашими коллегами !
Aleks_kr
05 дек 2019, 10:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

котлы вместе не работают , электро котёл стоит в качестве резервного и подключается когда газовый отключён.
Aleks_kr
04 дек 2019, 22:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добрый вечер.
Графической схемы нет в наличии. Могу фото скинуть котельной с оборудованием

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Насосная группа , гидрострелка и коллектор

Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
общий вид с котлами
Aleks_kr
22 ноя 2019, 19:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 30
Просмотры: 2117

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добрый день ! Чем закончилась история ? Начал свой первый отопительный сезон и стала выскакивать такая же ошибка . Котёл может работать несколько суток, потом отрубается . Перезапускаю и думаю когда вновь отключится. В общем трэш. Стабилизатор напряжения стоит, воздух стравливал, по колёсам стучал, ...