• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 32 результата

Alecsan
15 янв 2015, 10:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

После отопительного сезона делал ТО котла и заодно разобрал насос полностью ,так вот, на внутренней поверхности гильзы в местах расположеня полюсов магнитопровода прилипла очень мелкая грязь ,больше на пудру похожа .Сквозь грязевик на обратке она свободно попала в насос.Крыльчатка была чистая. После...
Alecsan
05 окт 2014, 22:04
Форум: Старые темы
Тема: Настройка эффективной работы котла
Ответы: 19
Просмотры: 10870

Re: Настройка эффективной работы котла

Неужели данная схема отопления называется лучевой? Может что-то недопонимаю ?
Alecsan
19 мар 2014, 16:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Треск в Main Five 24
Ответы: 24
Просмотры: 6683

Re: Треск в Main Five 24

Отписываюсь) Пока дистиллированная вода котел и систему не убила... Все в порядке. ph дис.воды примерно =5 ,т.е. более кислая среда , а для стальных радиаторов и медных причиндалов в котле- это не гуд . Ph в данном случае д.б. от 7 и до 9.5 ,т.е более щелочная для предотвращения процесса коррозии ....
Alecsan
21 дек 2013, 19:30
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла
Ответы: 33
Просмотры: 10631

Re: Выбор котла

RADAR писал(а):
first1234567890 писал(а):1318 это номер платы или котла. И пожалуста основные отличие между марками котлов бакси а также их лутшые и худшие стороны.
чем дороже котел вы можете себе позволить, тем меньше будет с ним проблем..отсюда и выбор.. :)
Полностью поддерживаю мнение RADARа.
Alecsan
11 дек 2013, 09:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Инструкция для сервиса по прогр. baxi luna3 comfort
Ответы: 0
Просмотры: 2139

Инструкция для сервиса по прогр. baxi luna3 comfort

Инструкция для сервиса по прогр. baxi luna3 comfort немного подробнее.
Хотел в раздел докум-ции закинуть....,админы ,перекиньте ,если считаете нужным !
Alecsan
09 дек 2013, 10:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

На выходных сделал возможность работы ц.насоса в одном из трёх режимов : 1 макс. производительность;2 миним. произ-сть ; 3 автомат. ( при работе горелки - макс, постциркуляция на мин.скорости ).
Реализуется всё это достаточно просто . :D :D :D
Alecsan
30 ноя 2013, 11:54
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Ответы: 26
Просмотры: 7161

Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18

Да ладно Ув-й BAXI-Ural ,свой предыдуший пост немного подправил, никого не хотел задевать. Мой котел уже без гарантии ,хотя в работе всего год, но куплен был четыре года назад и до установки хранился упакованным в неотапливаемом помещении, а в нем были остатки воды после гидр.испытаний на заводе ,вы...
Alecsan
29 ноя 2013, 23:46
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Ответы: 26
Просмотры: 7161

Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18

...это косяк производителя ,это точно ,поэтому и ответа нет!!! . Вроде и котел как бы премиум в своей серии ,а такие недоработки. И треск при работе горелки ( как и у многих , у моего не исключение ) в атмосферном котле ,а у моего всё еще гудит насос (наверное брак насоса ,я его до конца ещё не побе...
Alecsan
22 ноя 2013, 19:45
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Ответы: 26
Просмотры: 7161

Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18

Объясните потребность в изменении данного параметра. Никаких проблем. Котел включен в режиме отопления с регулировкой температуры на подачу. Жилище с высокой тепловой инерцией. На подачу стоит максимум 39-43 градуса, мощность 30%. Отапливаемая площадь - 120 кв.м. Задержка между включениями 10 минут...
Alecsan
01 ноя 2013, 13:29
Форум: Старые темы
Тема: Помогите с подключением датчика уличной температуры
Ответы: 10
Просмотры: 3907

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Сделайте сброс на заводские настройки, видимо за Вашими беспорядочными манипуляциями котел не успевает ни понять ,что от него хотят ,ни настроиться .Установить F10= 00 при отсутствии перемычки 1-2 колодки М1,с перемычкой или дополнительным к.термостатом F10=02.
Alecsan
26 окт 2013, 10:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

BAXI-Ural, Вы имеете в виду по гвс,как я понимаю. Если вдруг теплообмена не будет хватать из-за пониженной скорости насоса (что маловероятно при чистых радиаторах котла ),то можно немного извратиться и поставить дополнительно реле ,которое будет переключать скорость насоса с мин на мах при работе на...
Alecsan
26 окт 2013, 00:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

Убавил скорость насоса ,упала скорость потока теплоносителя в со ,заметно тише стало ,да и для 100м2 не нужна максимальная производительность насоса. А вот гул котла не пропал полностью.При снятой правой боковой панели выяснил,что вибрирует выходная часть улитки,и эта мелкая вибрация передается на к...
Alecsan
23 окт 2013, 09:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

Согласен, что альфа2 или альфа2L самый оптимальный вариант, да и цена встроенного насоса и альфы не сильно отличаются ! А вот по уровню энергосбережения ,комфорту и другим хар-ам на порядок выше,жаль ,что производитель сразу их не устанавливает, а ставит просто *Энергосберегающий циркуляционный насо...
Alecsan
22 окт 2013, 15:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

...в клемной коробке на клемной колодке стоит перемычка между контактами 1и2 (это 3-я скорость насоса) , перемычку эту надо разрезать или убрать и сделать перемычку между контактами 2и5 (2-я скорость ). Можно поставить переключатель между контактами и будет насос с двумя скоростями ( как у grundfos ...
Alecsan
22 окт 2013, 14:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

petro_zn, может в насосе мусор ,грязевик посмотри.Воздуха в СО тоже не дб. Если грязевика нет ,сними головку насоса и посмотри крыльчатку . Проверь РБ, он тоже усиливает небольшой гул от насоса и всё начинает гудеть . Я от гула полностью не избавился , как время будет, включу на насосе скорость поме...
Alecsan
30 сен 2013, 08:56
Форум: Старые темы
Тема: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Ответы: 16
Просмотры: 4838

Re: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)

Ise, какие параметры установить ,чтоб панель работала в режиме комнатного термостата и отзывы по такому режиму можно здесь посмотреть :www.forumhouse.ru/threads/189481/page-4
Alecsan
29 сен 2013, 21:08
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором
Ответы: 10
Просмотры: 3160

Re: Помогите с выбором

В подвале даже без отопления будет +10 ,если стены подвала тоже 0.9м,а если цоколь высокий -лучше утеплить. . У товарища тоже дом таких размеров ,примерно , высота потолков 3м,толщина стен у него 0,75м керамич.кирпич. котел 24 квт BAXI Eco3 Compact ,не жалуется , хотя и морозы зимой за -30 бывали , ...
Alecsan
28 сен 2013, 11:16
Форум: Защитное оборудование
Тема: Стабилизатор напряжения для BAXI 240 F
Ответы: 27
Просмотры: 13488

Re: Стабилизатор напяжения для BAXI 240 F

стаб .Теплоком ST-400, а если средства позволяют-то ибп этой-же фирмы ! Хотя и штиль были вполне надежные. Выбор за Вами !
Andrew ,Может у Вас подделка под Штиль ?
Alecsan
27 сен 2013, 23:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

...с гудением вроде разобрался. Вечером снял передную панель и заметил,что гула стало меньше,поставил обратно-гул вырос раза в два. Короче ,передняя панель резонирует и работает в качестве усилителя ,хотя всё притянуто и затянуто. Видно надо делать проклейку и звукоизоляию наклеить :shock:
Alecsan
27 сен 2013, 15:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Ответы: 20
Просмотры: 7751

Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort

Привет всем ! От циркуляционного насоса в котле Baxi luna3 comfort 240i идет гул , как от трансформатора . С электропитанием норма, насос разбирал -всё чисто ,люфта вала нет . Звук идет от статора (головки) насоса, слушал стетоскопом .Звук с самого запуска котла (работает 1 год ), может насос с брак...
Alecsan
24 мар 2013, 01:19
Форум: Старые темы
Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Ответы: 31
Просмотры: 16468

Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

Bahus, я в курсе ,что не все датчики регулируемые , и на бакси конвеере их просто устанавливают в котел и их они не производят и не регулируют (я немного утрировал),на меня не обижайтесь,и если Вы на100% уверенно заявляете ,что они все не поддаются регулировке-я с этим не могу согласиться.А в систем...
Alecsan
21 мар 2013, 07:34
Форум: Старые темы
Тема: Ошибка 10Е
Ответы: 7
Просмотры: 2372

Re: Ошибка 10Е

.....а еще проще :берёте в руки телефон, вызываете сервисмена и всё он вам исправит и настроит,а вы глядя как он работает-радуетесь жизни !!!! Вам вроде здесь всё разжевали по данному вопросу.....Вы хоть передную панель с котла снять смогли ?????
Alecsan
20 мар 2013, 07:38
Форум: Старые темы
Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Ответы: 31
Просмотры: 16468

Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

....его так настроили на заводе ,может с бодуна работники пришли,а может настроение не рабочее было, вот и приходят к нам новые котлы такими.....Этот вопрос надо задать Baxi,мы же на их форуме ,вот пусть и ответят на вопрос : почему на новом котле прессостат настроен на другое давление ?????
Alecsan
19 мар 2013, 20:41
Форум: Старые темы
Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Ответы: 31
Просмотры: 16468

Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

http://www.forumhouse.ru/threads/155263/#post-4960263 тоже умные люди советовали поменять..... Регулировка не снимая датчика простая :стравливаешь давление воды в котле до 0.7 атм ,затем поворачивая винтик маленькой отверткой по немногу (по часовой увеличивается давление срабатывания,против-уменьшае...
Alecsan
19 мар 2013, 15:42
Форум: Старые темы
Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Ответы: 31
Просмотры: 16468

Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

Bahus, а Вы точно уверены ,что они не регулируются или Ваш ремонт и обслуживание сводится к тому ,что просто тупо меняете деталь ,датчик и узел????? У меня на Baxi Luna3 comfort , при давлении 1,5атм выскакивала ошибка 10Е и котел останавливался . Думал манометр на котле врёт, подключил дополнительн...
Alecsan
19 мар 2013, 10:35
Форум: Старые темы
Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Ответы: 31
Просмотры: 16468

Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

malin ,отрегулируй прессостат на нужное давление ,если не поможет ,тогда меняй . Для регулировки сними колпачек с датчика и отверткой выставляешь давление срабатывания (по манометру на котле). Эта тема была на forumhouse.ru
Alecsan
21 ноя 2012, 10:18
Форум: Старые темы
Тема: Параметр F20 на котле Baxi Luna3 comfort
Ответы: 6
Просмотры: 2119

Re: Параметр F20 на котле Baxi Luna3 comfort

...побольше инструкций и более подробных ,чем выложены на этом сайте, можно найти на hot-well.com (не реклама)
Alecsan
21 ноя 2012, 10:00
Форум: Старые темы
Тема: Параметр F20 на котле Baxi Luna3 comfort
Ответы: 6
Просмотры: 2119

Re: Параметр F20 на котле Baxi Luna3 comfort

...проблемы нет ,простое желание познания. И еще вопрос про постциркуляцию насоса : при подключенном датчике нар.температуры и панель упр. на стене, т.е modul 1 и ambon 1 , параметр F17 получается не действует,т.к. у меня стоит 3мин, а насос после выключения горелки работать может и 5 мин и 10мин. и...
Alecsan
20 ноя 2012, 22:40
Форум: Старые темы
Тема: Параметр F20 на котле Baxi Luna3 comfort
Ответы: 6
Просмотры: 2119

Re: Параметр F20 на котле Baxi Luna3 comfort

...сегодня пробовал установить F20 00 , обратно автоматически устанавливается 36,
где можно качнуть более полное описание и расшифровке параметров ,сервисная инструкция есть, но там тоже все поверхностно .Даже в тех.поддержке baxi не смогли ответить .............

Перейти к расширенному поиску