• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найден 21 результат

ANDRYC
29 дек 2018, 05:51
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 1264

Подключение 3-х комнатных термостатов

Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.
ANDRYC
26 авг 2018, 15:08
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 1578

Газовщики и трубы

Спасибо всем! Будем разговаривать с газовщиками.
ANDRYC
26 авг 2018, 14:47
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 1578

Газовщики и трубы

Хорошо. Чем тогда можно заменить эту трубу? Со смежными помещениями, где есть эта вентиляция, можно?
ANDRYC
26 авг 2018, 07:35
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 1578

Газовщики и трубы

Вот и я про тоже. Диаметр 150 мм, понятно сэндвич и до крыши, в смысле до конька. Вентиляция для данного помещения, т.к. там газовое оборудование.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
IMG_20180726_200240.jpg
IMG_20180726_200204.jpg
ANDRYC
25 авг 2018, 18:52
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 1578

Газовщики и трубы

Подскажите, на какие документы можно сослаться, газовщики требуют вывести вентиляционную трубу снаружи дома до крыши. Котёл luna-duo_tec-mp-50.
Ставил 2 подобных котла и никаких труб не надо было. Как их заставить учить мат.часть? У них все котлы с открытой камерой сгорания!!!
ANDRYC
20 июл 2018, 17:37
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 1264

Подключение 3-х комнатных термостатов

Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.
ANDRYC
20 июл 2018, 17:32
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 1264

Подключение 3-х комнатных термостатов

А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? :(
ANDRYC
20 июл 2018, 15:11
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 1264

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???
ANDRYC
15 май 2015, 18:20
Форум: BAXI-Club
Тема: BAXI Кабинет
Ответы: 30
Просмотры: 11666

BAXI Кабинет

Хочу проэкзаменоваться и как-то не получается. Просит зарегистрироваться и нет выхода на сам экзамен. Подскажите, может чо не вижу
ANDRYC
28 апр 2015, 20:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
Ответы: 1
Просмотры: 1326

Re: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно раб

Всем спасибо за советы. Победил я его. Датчик давления был забит мелкой накипью, которая через сетку фильтра проходила. Но причём здесь разница температур так и не понял. Всем спасибо! :lol:
ANDRYC
28 апр 2015, 09:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
Ответы: 1
Просмотры: 1326

после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа

Добрый день! 2 котла LUNA DUOTEC MP-70 работают параллельно без каскадного оборудования. Проработали почти год. Промыли систему, заполнили через умягчающие фильтры, один из котлов начал плясать с бубном. Показывает разницу давления со вторым котлом в меньшую сторону. Пишет нет циркуляции. Насос разо...
ANDRYC
06 авг 2014, 06:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 3247

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

температуру датчика бойлера подняли в настройках и бойлер заработал. H632 выставлена как в инструкции 00001100. Буду пробовать сегодня единички в первых двух битах ставить.
ANDRYC
28 июл 2014, 19:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 3247

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Параметр мин. температуры бойлера ещё не смотрел, насосы сидят на плате котла через реле. На днях поедем с электриком разгребать дальше. Сразу напишу...
ANDRYC
25 июл 2014, 16:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 3247

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

про настройки спасибо, 10 градусов действительно не будет реагировать котёл
ANDRYC
25 июл 2014, 10:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 3247

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

День добрый! Котёл LunaHT 1.650 с гидрострелкой. 2 контура отопления, 2 регулятора (механические) комнатной температуры подключены через реле на управление насосами, соответственно 1 регулятор на 1 насос, 2 регулятор на 2 насос. Есть ещё бойлер на 200л(Premier Plus), которым пытался управлять через ...
ANDRYC
19 июл 2014, 16:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 3247

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

ещё вопросик про комнатные регуляторы. 2 регулятора, на 1 и 2 этажах. при отключении 2 регулятора котёл отключается, хотя запитаны насосы, т.е. управляются от этих регуляторов через котёл раздельно. на каждую зону свой насос и свой регулятор. если я правильно понимаю, должен отключиться насос 2 этаж...
ANDRYC
15 июл 2014, 19:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 3247

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

у меня была другая ситуация: несоостветствующий датчик УТ разгоняет котёл до 80 и не реагирует до температуры 30. А по теме- если была перемычка до подсоединения датчика, поставь её(не помню была там она или нет) должна заработать, их выбрасывают, а потом ???
ANDRYC
09 апр 2013, 17:59
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 27308

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

А зачем такой диаметр труб на радиаторы? Если сравнить цены, то на эту сумму можно было двухтрубную систему и хватило бы 25 и 20 трубы на концах, а стрелку вместо верхнего и нижнего коллекторов. При таком количестве разбора и таких насосах: кватратная труба 100Х100 длиной 1.5 метра идеальный вариант...
ANDRYC
08 апр 2013, 21:12
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 27308

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Замена труб на стальные ничего не даст, т.к. диаметр уже больше выходного, а стрелку переделать в сторону увеличения диаметра можно. И регулировать, регулировать и ещё раз регулировать ;)

Перейти к расширенному поиску