• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 452 результата

Игорь-2
06 ноя 2019, 23:43
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Ответы: 14
Просмотры: 435

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы Его скорее убьет это: У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа. т.к. низкотемпературный режим и сопутствующий ему конденсат не есть хорошо для чугунного теплообменника.. Вообще, ...
Игорь-2
04 ноя 2019, 12:24
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Работа насоса ГВС Baxi Slim
Ответы: 7
Просмотры: 159

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Star2000 писал(а):
04 ноя 2019, 01:59
Постциркуляция на насосе бойлера??? Поподробнее пожалуйста
Постциркуляция будет, если при окончании нагрева бойлера нет запроса от СО на работу котла. Если он есть - сразу включится насос СО..
Игорь-2
31 окт 2019, 17:21
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Ответы: 12
Просмотры: 289

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

BAXI-Ural писал(а):
31 окт 2019, 14:10
Не менее...
Да нет, как раз-таки не более..
Игорь-2
31 окт 2019, 11:31
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Ответы: 12
Просмотры: 289

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..
Игорь-2
25 окт 2019, 21:09
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 255
Просмотры: 85204

Какой стабилизатор выбрать???

Куплю. 900 рублей вроде стоит розетка. Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник.. То, от чего от может защитить, стабилизатор и сам прекрасно "проглотит" - варистор на входе по-любому есть.. Для защиты стабилизатора, да и всего остального в доме, нужен УЗИП 2-го класса хотя бы....
Игорь-2
02 окт 2019, 19:54
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 255
Просмотры: 85204

Какой стабилизатор выбрать???

Modd , Для начала.. ИБП уже, как правило, имеет свой стабилизатор, так что масло масляное городить не нужно. Потом, ИБП распространены двух видов: интерактивные и онлайновые. Для того, чтобы выбрать из них, нужно описание состояния вашей подводящей сети: новая/старая, отдельновисящий алюминь или СИ...
Игорь-2
19 май 2019, 22:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Отопление пола в квартире
Ответы: 3
Просмотры: 377

Отопление пола в квартире

Для начала полы нужно утеплить пеноплексом, а то греть будете не их, а подвал..
Игорь-2
17 май 2019, 15:23
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 1121

Температура теплоносителя

котлу похрен чего там выставил пользователь по температуре ГВС - он будет фигачить до упора и только при подходе к 80-ти начнет тормозить. Так что ли? Именно так. Греть воду в бойлере даже до 45-ти градусов котел должен теплоносителем максимально возможной для котла температурой.. Только тогда буде...
Игорь-2
16 май 2019, 16:29
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 1121

Температура теплоносителя

Bahus писал(а):
16 май 2019, 16:18
Не до 80 же кипятить.
До скольки успеет, нагревая бойлер до выставленных в нем 45-ти. И это явно не 47 градусов теплоносителя.. И работать котел должен на полной мощности и начинать модулировать горелку только при подходе теплоносителя к максимуму. Вот по-моему логичная работа котла на ГВС..
Игорь-2
16 май 2019, 14:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 1121

Температура теплоносителя

Bahus , Читайте первоисточник до конца... у меня же при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов, потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум. таким образом бойлер нагревается, но медленнее, чем если бы его грели 80 градусов. Повторю е...
Игорь-2
15 май 2019, 14:58
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 1121

Температура теплоносителя

В чём беда-то? Сразу навскидку вижу их даже две: 1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо. 2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару"... По-моему...
Игорь-2
15 май 2019, 12:38
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 1121

Температура теплоносителя

Выкиньте купленный датчик из бойлера и используйте встроенный в него термостат с сухими контактами, т.е. второй вариант подключения бойлера к котлу, благо слим, в отличие от настенников, это позволяет сделать.. И будет Вам "щастье".. ;)
Игорь-2
15 май 2019, 12:29
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Ответы: 13
Просмотры: 611

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..
Игорь-2
15 май 2019, 11:04
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Ответы: 13
Просмотры: 611

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке.. Есть, но короткий - сантиметров 10 И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуме...
Игорь-2
27 апр 2019, 00:06
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Обвязка Бакси Слим
Ответы: 17
Просмотры: 1055

Обвязка Бакси Слим

RADAR писал(а):
27 апр 2019, 00:00
единственно возникает вопрос - как производительность ГВС при этом не страдает?
А вот на это у меня бойлер 48кВт и Слим 49-й. :D Даже в протоке два "тропических" душа одновременно "тянет" в легкую.. :)
Игорь-2
26 апр 2019, 23:58
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Обвязка Бакси Слим
Ответы: 17
Просмотры: 1055

Обвязка Бакси Слим

ога... :) У меня примерно так сделано: При работе котла от термостата контур ТП "сосет" тепло из 250-ти литрового бойлера, а котел просто следит за температурой бойлера, периодически подогревая его.. Но это нужно только в межсезонье, зимой котел у меня работает по температуре теплоносителя - ну не ...
Игорь-2
26 апр 2019, 23:45
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Обвязка Бакси Слим
Ответы: 17
Просмотры: 1055

Обвязка Бакси Слим

как бы ТП не зависит Это как это? Комнатный термостат вырубил котел.. А насос ТП работает.. Откуда тепло он подсасывать будет? Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд: Или вы имеете ввиду термостатом отключать не котел, а насос радиаторного контура? Ну тогда котел уйдет в ошибку по перегреву, работая ...
Игорь-2
26 апр 2019, 23:04
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Обвязка Бакси Слим
Ответы: 17
Просмотры: 1055

Обвязка Бакси Слим

однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадов температур в помещении Ну и концепция "теплый пол" при этом по одному месту идет.. ;) :) Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд: А вообще тактованию при...
Игорь-2
21 апр 2019, 13:46
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

RADAR писал(а):
21 апр 2019, 13:34
Так теплоком тысячник...
Фигасе, техника.. :D :facepalm:
Игорь-2
21 апр 2019, 13:30
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

Иной раз перед онлайником приходится ставить стабилизатор. Иначе при низком пороге он переходит на аккумуляторы и полностью их сажает, хотя сеть есть пусть и просаженная... Это что за онлайник такой, у которого нижний порог выше, чем у релейного стабилизатора? :shock: При всех "минусах" онлайников ...
Игорь-2
21 апр 2019, 12:50
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

eaton 9130. ИБП двойного преобразования Онлайник. Далеко не всегда он нужен. Дороже в покупке и дальнейшей эксплуатации, т.к. имеет собственное постоянное потребление. Показан при крайне плохой подводящей сети. К тоже же 48в т.е. требуется для работы 4 батареи - тот еще гемор с их балансировкой.. Л...
Игорь-2
20 апр 2019, 20:58
Форум: Подбор запчасти
Тема: Расширительный бак контура ГВС
Ответы: 27
Просмотры: 2003

Расширительный бак контура ГВС

RADAR писал(а):
20 апр 2019, 20:01
перечитал еще раз пост автора
RADAR писал(а):
20 апр 2019, 20:01
мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера... :)
:yes: :)
Игорь-2
20 апр 2019, 20:52
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

Starik писал(а):
20 апр 2019, 19:15
Предпочитаю: поставил и забыл
Забыли написать сначала "купил".. ;)
Игорь-2
20 апр 2019, 18:21
Форум: Подбор запчасти
Тема: Расширительный бак контура ГВС
Ответы: 27
Просмотры: 2003

Расширительный бак контура ГВС

RADAR писал(а):
19 апр 2019, 14:01
чуть меньше 2
И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
dobsan писал(а):
19 апр 2019, 21:31
4.2
Аналогичного мнения. Качать надо чуть больше максимального давления в водопроводе, чтобы вода в баке не застаивалась. Чуть меньше (так же примерно на 0,2) должно быть в РБ системы отопления..
Игорь-2
20 апр 2019, 18:12
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

Который орёт, как потерпевший, круглосуточно. С чего это орать ему? Вентилятор там включается только при работе от батареи и при ее же зарядке. Все. Если отключения не частые, то все вполне терпимо, если частые, то все-равно нужен генератор, т.к. аккумуляторов не напасешься на такую сеть.. А если И...
Игорь-2
20 апр 2019, 00:22
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

у меня с 2014 года МАП СИН Про Да нах... ваш МАП для котла не нужен. "Из пушки по воробьям" называется.. Если сеть нормальная и сильных скачков нет, т.е. требуется именно резервирование, то можно (и нужно) взять интерактивный ИБП мощностью 300-500Вт за 5-8 тысяч, а оставшиеся деньги потратить как р...
Игорь-2
15 апр 2019, 14:27
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: ИБП для Baxi Slim
Ответы: 25
Просмотры: 1455

ИБП для Baxi Slim

"Сквозной ноль" тоже крайне желателен..
Игорь-2
01 мар 2019, 22:52
Форум: BAXI-Club
Тема: BAXI TESTER
Ответы: 6
Просмотры: 715

BAXI TESTER

Предлагаю вашему вниманию и суду сие универсальное устройство проверки плат BAXI и многих других ссылка тестовой работы https://www.youtube.com/watch?v=tvyPczW ... e=youtu.be Тестер плат BAXI предназначен для тестирования плат и быстрого выявления неполадок в плате либо самом КОТЛЕ Устройство имеет...
Игорь-2
06 фев 2019, 14:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?
Ответы: 9
Просмотры: 1477

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Maxim писал(а):
06 фев 2019, 11:28
Радиаторы оборудованы термоголовками.
Вангую перегрев секций из-за недостаточной циркуляции, которая перекрывается термоголовками.. Вместо трехходового поставьте лучше гидрострелку, которая при наличии термоголовок прямо показана..
Игорь-2
01 фев 2019, 23:33
Форум: Электрокоммутация
Тема: Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300
Ответы: 7
Просмотры: 839

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

s-i-i@inbox.ru писал(а):
01 фев 2019, 18:34
Не будет ли вреда для котла, если его горелка работает, а разбор теплоносителя с линии подачи выполняет только насос ТП, подключенный через термостатический смеситель?
Будет. Котел останется практически без циркуляции и уйдет в ошибку по перегреву..

Перейти к расширенному поиску