Михряй
25 фев 2017, 14:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

38293 А что мешает оба устройства использовать? ДУТ будет подстраивать температуру теплоносителя, ДКТ будет говорить котлу, когда включаться, когда выключаться. Интересная мысль. Я, честно говоря, не допускал такой возможности - видимо, инструкцию читал невнимательно. Ну уж коли Вы об этом написали...
Михряй
23 фев 2017, 20:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Я постоянно думаю, что этот вариант предпочтителен. Но так случилось, что мне сразу при монтаже котла установили датчик уличной температуры. Я особо не жаловался. Полагаю, что при возникшем сбое я бы имел ту-же проблему. Скорее всего, тем не менее, действительно установлю табло в комнату - благо, ко...
Михряй
23 фев 2017, 15:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Съемная панель установлена на котле.
AMBON 0
MODUL 1
Управляю с помощью Kreg
Ставил 0 и 0, устанавливал температуру на 60С, но котел продолжал работать в том-же режиме - не нагревал теплоноситель выше 50С.
Михряй
22 фев 2017, 23:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

К сожалению, ответа на вопрос, как-же эти мухи-комары в засушенном виде воздействовали столь ужасным образом на работу автоматики котла, я так и не узнал...
Михряй
22 фев 2017, 16:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Промежуточный результат. По совету одного товарища полез в камеру сгорания чтобы проверить состояние датчика пламени. С ним оказалось все хорошо, но решил воспользоваться ситуацией и подуть продувочным пистолетом. Продул все места, куда подлез и выдул килограмм разного мусора, в основном дохлых кома...
Михряй
22 фев 2017, 12:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Вторичный теплообменник промыл недавно. Датчик температуры проверим. Но на ощупь температура соответствует показаниям датчика. Слабая циркуляция? - физику не понимаю. Вчера промывал первичный теплообменник - проток хороший. Батареи по всему дому примерно одинаково теплые, т.е. до всех батарей циркул...
Михряй
21 фев 2017, 23:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Промыл первичный теплообменник - безрезультатно.
При включении расхода горячей воды горелка включается на полную, вода быстро нагревается, и нагрев отключается - начинает течь холодная вода. Потом опять нагрев и выключение, и так постоянно...
Михряй
21 фев 2017, 10:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Вижу, что в газовой плите все конфорки жарят по-полному. Но важнее то, что вижу, как горит пламя в окошке - оно горит не на полную мощность, при этом значок модуляции показывает минимум. Потом может чуть добавиться пламени, и значок тут-же это отражает. Изредка бывает, что еще посильнее и значок пок...
Михряй
20 фев 2017, 22:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

С давлением газа точно все хорошо. Насчет первичного теплообменника я сомневаюсь, поскольку, по моему пониманию, котел должен греть до заданной температуры не зависимо от забитости теплообменника. Но если он забит, то нагреваться будет дольше. Или локально будет закипать теплоноситель, но этого не с...
Михряй
20 фев 2017, 21:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Ответы: 21
Просмотры: 8392

Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель

Котлу 5 лет. Возникла проблема следующего характера. Нагрев теплоносителя явно не соответствует Kreg. Раньше менял Kreg в диапазоне 1,7 при температуре ниже -5С до 2,3 при температуре выше (подключен датчик внешней температуры). Теплоноситель нагревался примерно в соответствии с диаграммой в инструк...