• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 10 результатов

Vlad70
26 авг 2017, 19:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Ответы: 66
Просмотры: 49337

Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)

41748 в таком случае Ваша ресанта должна спасать о удара молнии Штиль инвертерный, время переключения 0 мс, спасает от удара молнии? :D Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды: 41743 брехня За всю Ресанту не скажу, мой экземпляр 7 лет пользования доказательство и сравнивал с TEPLOCOM, TEPLOCOM когда ...
Vlad70
07 авг 2017, 20:25
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла на дом 280кв
Ответы: 25
Просмотры: 7235

Помогите с выбором котла на дом 280кв

41787 - я только за альтернативный источник , НО для какого дома 50 м2 или 300 м2 это две большие разницы Вы немного не поняли, baxi шутят, если оборудование будет работать десяток лет без проблем, что они будут кушать а так народ с проблемами, они востребованы. При газе то ни какой разницы. 41787 ...
Vlad70
07 авг 2017, 17:45
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла на дом 280кв
Ответы: 25
Просмотры: 7235

Помогите с выбором котла на дом 280кв

BAXI-Ural писал(а): А еще радостнее печка с дровами
Да все что угодно, лишь бы не настенник со стабилизатором, бесперебойником, генератором, ошибкой Е3 и в мороз бегать с на скипидареным задом в поисках запчастей. :lol:
А если приложить маленько мозгов, то будет без проблемное отопление на десяток лет.
Vlad70
07 авг 2017, 13:26
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла на дом 280кв
Ответы: 25
Просмотры: 7235

Помогите с выбором котла на дом 280кв

Панчо писал(а): Нужен котёл на дом 280кв, с тёплым полом. Газ сжиженый, но в перспективе магистральный. Помогите с выбором...
Что бы долгие годы без гемора жить в доме и радоваться, энергонезависимый напольник.
Vlad70
06 авг 2017, 18:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Ответы: 66
Просмотры: 49337

Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)

RADAR писал(а): если не сложно - теплоком испытайте..там тоже много интересного..
Ресанта лучше, Ресанта время переключения (мс) 5-7, TEPLOCOM время переключения, мс, не более 20.
Vlad70
31 июл 2017, 15:27
Форум: Электрокоммутация
Тема: Термостат комнатный SMS 643
Ответы: 16
Просмотры: 6562

Термостат комнатный SMS 643

37414 Если перемычка замкнута- котел работает по выставленной температуре теплоносителя или по графику для уличного датчика (при наличии). при размыкании -работает только на контур ГВС или в режиме "антизаморозки". Что значит на каком контакте фаза? Это значит, на каком контакте (1) или (2) присутс...
Vlad70
30 июл 2017, 22:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: mainfour 240 греет больше заданой t
Ответы: 10
Просмотры: 3919

mainfour 240 греет больше заданой t

41590 А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться. У меня на отоплении тоже самое, должно работать при одной температуре, срабатывает при другой. Сегодня выставил ГВС 40С нагрел 63С, руки обжигает, ужас, похоже котел вообще не может температу...
Vlad70
28 июл 2017, 13:19
Форум: Программирование настроек
Тема: Алгоритм работы Luna 3 240FI
Ответы: 9
Просмотры: 4217

Алгоритм работы Luna 3 240FI

41556 А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться. И какова может быть причина, у BAXI такие датчики? 41556 Ничего не понял. Кони, люди. А не кони здесь а люди, уменьшение периода тактования это не 10 минут а хотя бы 30. 41556 У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только к...
Vlad70
28 июл 2017, 10:27
Форум: Программирование настроек
Тема: Алгоритм работы Luna 3 240FI
Ответы: 9
Просмотры: 4217

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Тогда и первый вопрос отпадает, котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или дру...
Vlad70
27 июл 2017, 22:27
Форум: Программирование настроек
Тема: Алгоритм работы Luna 3 240FI
Ответы: 9
Просмотры: 4217

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С? 36982 При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается ...

Перейти к расширенному поиску