• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 68 результатов

sprint33
22 фев 2018, 12:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Хлопки в BAXI HT-1.650
Ответы: 15
Просмотры: 2408

Хлопки в BAXI HT-1.650

bullet0823 писал(а): турбина то уже не свистит, отсвистела)?
Заменили по гарантии.
sprint33
22 фев 2018, 12:25
Форум: Программирование настроек
Тема: Хлопки в BAXI HT-1.650
Ответы: 15
Просмотры: 2408

Хлопки в BAXI HT-1.650

47757 Сколько-нибудь метров? :shock: Это сотый коаксиальный 8 метров? А что инструкция по поводу предельной длины говорит? Не сотый, восьмидесятка. Инструкция на котёл говорит что, если длинна дымохода больше 10 метров, время продувки больше поставить надо. Внимание: в случае, когда длина вытяжных ...
sprint33
21 фев 2018, 21:28
Форум: Программирование настроек
Тема: Хлопки в BAXI HT-1.650
Ответы: 15
Просмотры: 2408

Хлопки в BAXI HT-1.650

Starik писал(а):
sprint33 писал(а): Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
Нет тяги, однако. ;) Основной признак - как влупило, значит тяги не было. Приточка хилая в помещение с котлом или закрываемая. :)

Что значит нет тяги? Это-же не атмосверник.... а с турбиной.....
Приточки завались.....
sprint33
21 фев 2018, 09:07
Форум: Программирование настроек
Тема: Хлопки в BAXI HT-1.650
Ответы: 15
Просмотры: 2408

Хлопки в BAXI HT-1.650

47726 :D какие то трубы непонятные..не удивительно, что хлопает..такие фото только в битву экстрасенсов отправлять.. Что не понятного? Штатные полипропиленовые трубы для конденсационного котла. Отправлено спустя 15 минут 1 секунду: 47731 Вы можете внятно описать конфигурацию дымохода? Два метра от ...
sprint33
20 фев 2018, 20:23
Форум: Программирование настроек
Тема: Хлопки в BAXI HT-1.650
Ответы: 15
Просмотры: 2408

Хлопки в BAXI HT-1.650

Bahus писал(а): Не очень понятна конфигурация дымохода. Фотки не информативны. Коаксиал выходит под потолок и там заканчивается что ли? Опишите подробнее.
Отводом 90 (который на фото и который лопнул от хлопка и вылетел) уходит в право в стену с дымоходом 25х25 см.
sprint33
20 фев 2018, 09:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Хлопки в BAXI HT-1.650
Ответы: 15
Просмотры: 2408

Хлопки в BAXI HT-1.650

Много всего написано на форуме, но толком и непонятно из-за чего возникают иногда хлопки?
Хлопает так что лопаются трубы и разсоединяется дымоход.....
sprint33
28 дек 2017, 10:09
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

BAXI-Ural писал(а): А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
А как я сделаю фото шахты ,сливать воду и снимать её ???
Шахта насколько понимаю горизонтальная а не вертикальная....
sprint33
27 дек 2017, 22:26
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

46160 Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали.... А может проблема в бойлере БАКСИ ПРЕМИУМ , то что датчик находится на самом дне И ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ при расходе, в то время когда сам бойлер практически весь горячий...? Может шахта датчика должна быть вертикальной, что-бы...
sprint33
27 дек 2017, 12:47
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

46145 Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно. Так что...... Ага.....котёл 65 кВт и бойлер на 200 а водой пользоваться на 2 минуты через полчаса ...... Вы себя слышите.....? :lol: К-а-к-а-я ещё может быть п...
sprint33
27 дек 2017, 09:54
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

dobsan писал(а): У вас частный дом?
Или сауна , а ли мини гостиница :oops: .
Дом....но в котором постоянно кто-то пользуется душами..,рукомойниками.... кухнями... :oops:
sprint33
25 дек 2017, 21:31
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4745

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

Bahus писал(а):
sprint33 писал(а): как оказалось и одноконтурных то-же
Каким образом готовится ГВС - не принципиально. Одноконтурный с подключенным косвенным бойлером = двухконтурный котел. Одноконтурный - это когда котел работает только на отопление.
Ну естественно речь идёт о режиме с ГВС.....
sprint33
25 дек 2017, 13:00
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4745

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

Bahus писал(а): Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
......... ;) как оказалось и одноконтурных то-же...... :evil:

viewtopic.php?f=48&t=5656
sprint33
25 дек 2017, 12:52
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Проблемы в СО. Помогите разобраться.
Ответы: 10
Просмотры: 2244

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Если у Вас стоят модули GEFFEN , то они уже со встроенным обратным клапаном.... :!:
sprint33
24 дек 2017, 22:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4745

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

dobsan писал(а):
sprint33 писал(а): И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ.....
Ни слова не было что дом остыл.
Это я про свою тему..... когда идёт постоянный расход ГВС ЦО не включается.....
Приоритет-же ГВС !!!!
sprint33
24 дек 2017, 22:24
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4745

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

46025 46017 Панель установлена на самом котле. 46017 Отопление на 35. Угу...в самом то котле может быть и 35.... Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата. И куда вам 60 градусов ГВС, - выставьте 40-42... А Вам не кажется что это тот-же ПРИОРИТЕТ...
sprint33
23 дек 2017, 20:43
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

46030 Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка? Да всё с этим нормально, бойлер быстро нагревается....но из-за среднего расхода ГВС ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ (ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК)..... и не происходит переключение на ЦО хотя почти весь бойлер 200 литров нагрет...... ...
sprint33
23 дек 2017, 11:32
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

46026 46024 Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим? А не скажу! Прежде чем такое делать, надо наладить гидравлику. А вы мои вопросы вообще игнорируете.... Всё нормально с гидравликой... Пробовали принудительно включать зональное оборудование в режиме ГВС. Мощности хватает, всё разогреваетс...
sprint33
23 дек 2017, 10:17
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

46020 Странные у вас представления о физике... У вас какая выставлена температура ГВС? 60С? Попробуйте выставить 40, попробуйте отключить циркуляцию (временно, для эксперемента) 45937 Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим. Да ни причём здесь ни физика ни математика.....
sprint33
22 дек 2017, 21:22
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Физика, имеется ввиду то, что дно бочки холодное ..... так-как подпитка идёт. И котёл не переходит на ЦО.
А вода то из бойлера идёт по температуре нормальная, какую выставишь .....
Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
sprint33
21 дек 2017, 23:18
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45971 Не такой прикол? https://www.youtube.com/watch?v=0n-kdmGgvKw Да, да ......, именно так и происходит, котёл работает на бойлер не переключается на ЦО. За исключением что бойлер не Горение а БАКСИ ПРЕМИУМ, такого косяка в нём надеюсь нет. И рециркуляция работает. А так физика процесса один в од...
sprint33
21 дек 2017, 20:35
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

plehan писал(а):
sprint33 писал(а): На верхней схеме подправьте.
- это рисунок ,к действительной схеме только ваши слова его привязывают ,нет фото нет разговора .
Всё уже показал и фото и схемы.....
Причём только здесь фото и схемы если у котла такой алгоритм работы в режиме ГВС?
sprint33
21 дек 2017, 20:28
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45973 45972 А как правильно то надо? - с фото ;) Зачем фото? На верхней схеме подправьте. 45968 45965 Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды. Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно... А сейчас больш...
sprint33
21 дек 2017, 20:23
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45968 Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем. 45965 Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды. Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и ко...
sprint33
21 дек 2017, 16:56
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45953 45952 Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход. - не хватает объема ГВС ставьте второй Б/К . Или - 45937 Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим. Хватает объёма ..... поставив второй бойлер котёл так-же будет стоять..... Отправлено спустя 8 ми...
sprint33
21 дек 2017, 11:53
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45950 45949 Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер? - в паспорте на котел . 45949 работает только на бойлер... - при достижении заданной температуры в баке котел переходит на работу системы СО . Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход...... а две трети КОТЁЛ ...
sprint33
21 дек 2017, 11:23
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45948 45947 Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....???? :facepalm: :facepalm: Принцип приоритета ГВС мешает. Котел стоит не потому что ему лень работать, а потому что в контуре котел-бойлер теплоноситель итак максимальной температуры. И он ДОЛЖЕН ее там поддерживать, по...
sprint33
21 дек 2017, 10:47
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Да никакого чуда не надо.... Чуда надо было если-бы бойлер на двести и котёл на 25 ..... :!: А тут получается котёл на 65 и две трети тупо простаивает пока греет бойлер..... Что мешает котлу тупо включить зональное оборудование на время простоя....???? А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работ...
sprint33
21 дек 2017, 10:29
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45930 45926 А при расходе ГВС такого не наступает никогда у вас постоянный расход из бочки? :? 45926 ничего абсолютно не измениться..... Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе. Да, постоянный расход, даже если 50х50 проблема останется...... при мощности котла ...
sprint33
20 дек 2017, 10:43
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

45922 45921 На фото ... два клапана. - увидел :) Можно общий план, фото обвязки , а то вы какой то стеснительный ? Да причём здесь обвязка.... мощность стрелки.....??? Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет заданная температура плюс 5 градус...
sprint33
20 дек 2017, 09:53
Форум: Программирование настроек
Тема: НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ответы: 125
Просмотры: 20069

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

plehan писал(а): Где обратные клапана после насосов ?
На фото ... два клапана.

Перейти к расширенному поиску