Анастасия
25 дек 2017, 07:40
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4753

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

sprint33 писал(а): Приоритет-же ГВС !!!!
Это получается такая особенность этих котлов? Если пользуешься горячей водой то отопление отсекается?
Анастасия
24 дек 2017, 06:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4753

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

Как на колодке М1 установить перемычку термостата?)))
Анастасия
23 дек 2017, 22:17
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4753

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

46025 Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата. Где в программе найти эти параметры? И что это за показатели? Ну так чтобы понимать за что они отвечают. Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды: 46032 И да. Какая разница какой температуры батареи? Г...
Анастасия
23 дек 2017, 10:10
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4753

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

А лучше вообще горячую воду не открывать, Да? Зачем тогда вообще нужен такой котел дорогой???
Анастасия
22 дек 2017, 22:44
Форум: Программирование настроек
Тема: Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Ответы: 24
Просмотры: 4753

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

Всем здравствуйте!!! Недавно въехали в дом где поставили котел Nuvola 3 comfort. Хвалили нам его хвалили.... А я все разочаровываюсь в нем. Батареи постоянно становятся холодными. То и дело то горячие, через какое то время становятся холодными. Как будто котел работает а потом отдыхает. Когда включа...