• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Найдено 38 результатов

rdiamond
28 дек 2018, 13:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Не отключается режим ГВС..
Ответы: 5
Просмотры: 426

Не отключается режим ГВС..

Включите режим Вторйо контур в Зонт и будет Вам счастье.
rdiamond
27 дек 2018, 10:29
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Luna 1.31 и БКН
Ответы: 4
Просмотры: 273

Luna 1.31 и БКН

Нужен обратный клапан между обраткой от гидрострелки до тройника соединения обратки из бкн?
rdiamond
26 дек 2018, 14:36
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Luna 1.31 и БКН
Ответы: 4
Просмотры: 273

Luna 1.31 и БКН

Получаю нагрев 1-2 градуса на подаче в коллектора ТП.
обратных клапанов нет, ни на контуре нагрева БКН. ни на обратке из гидрострелки.
rdiamond
26 дек 2018, 12:59
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Luna 1.31 и БКН
Ответы: 4
Просмотры: 273

Luna 1.31 и БКН

Подключен бкн и и отпление по следующее схеме https://ibb.co/z66yZJV https://ibb.co/z66yZJV Повесил выносные термометры на трубах подачи в коллекторы ТП, на них получаю повышение температуры в момент нагрева БКН и нагрев трубы обратки до гидрострелки. Означает ли это что насосы ТП UPS25-40 тянуть об...
rdiamond
14 ноя 2018, 13:22
Форум: Программирование настроек
Тема: Ecofour 1.24F - оцените настройку
Ответы: 26
Просмотры: 1438

Ecofour 1.24F - оцените настройку

BAXI - Volga писал(а):
14 ноя 2018, 13:17
rdiamond, какого чёрта? Вы пишете в другую тему? для чего вносить путаницу? судя по всему у Вас другой котёл и настройки другие...
извинияюсь, я думал зонт одинаково работает с Бакси. Во всяком случае все что пишет ТС для моего котла применимо.
rdiamond
14 ноя 2018, 13:16
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

рекомендую форум читать прежде чем создавать тему(кстати это правило форума с которым Вы согласились при регистрации) я уже говорил что при подключении ZONT оптимальные настройки для Luna-3 это F10=01 и перемычку надо снять Так так и есть F10=1 и перемычку снял. Вот появился другой вопрос,котел ста...
rdiamond
14 ноя 2018, 13:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Ecofour 1.24F - оцените настройку
Ответы: 26
Просмотры: 1438

Ecofour 1.24F - оцените настройку

Стоит, игнорирует ее: Аналогично, что гистрезис, что интервал котел игнорирует Я выше спрашивал - никто не ответил. Выставление F08 = 0 (т.е. 9 кВт мощности) и выставление на ZONT максимального уровня модуляции 0% (при условии , что модулирует то он как раз от 9 до 24 кВт) - не одно и тоже по своем...
rdiamond
13 ноя 2018, 20:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Изменил настройки zont: датчик из комплекта зонта примотал к обратке котла и выбрал его теплоноосителем в меню - датчик температуры. Выставил отопление, по этому датчику, до 55гр с 22:00 до 4:00 и с 7:00 до 9:00. t теплоносителя(тп) в 22:00 35гр, обратки 27.6гр, в 4:00 тп 47гр, обратки 34,3гр. t тп ...
rdiamond
11 ноя 2018, 13:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Если вы прочитаете мое первое сообщение, то увидите что с настройками F я уже игрался. Возможно я что-то не то делаю?
rdiamond
11 ноя 2018, 12:53
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Starik писал(а):
11 ноя 2018, 12:16
сообщении дважды упоминается. Суть этого режима в чём?
3 минуты котел включен, 3 минуты выключен. Повторяем N раз.
rdiamond
11 ноя 2018, 10:06
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Наблюдение за ночь (до этого котел включался в 15:00 до 16:00): с 24:00 до 01:00 t воды на старте 29гр, 1 тактование в 00:46, t Обратки в это время 30гр. В 01:00 котел выключил. Включил котел в 05:00: t на старте 28.8гр, в 5:58 начинает тактование, 10 минут работаем 3 отдыхаем, t обратки 29.8гр. В 0...
rdiamond
10 ноя 2018, 17:33
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Хотелось бы получить режим, когда котел греет первый этаж на 37 градусах, и второй этаж на 32 градусах, душить буду термосмесителями. Как лучше настроить котел, время работы котла, продолжительность в течение дня?
rdiamond
10 ноя 2018, 16:38
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

BAXI-Ural писал(а):
10 ноя 2018, 15:40
котла
Стрелка стоит.
Посоветуйте, что сделать сейчас? Зимой ситуация улучшиться?
rdiamond
10 ноя 2018, 14:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Я сегодня попробую еще раз, выставить температуру на котле в 35гр и посмотреть как поведет себя котел. Выставил в 40. Включил насос на гребенке первого этажа, полностью открыл термосмесительный клапан, нагревается до 40 за 30 сек и отключается. Попробовал тоже самое со вторым этажем, насос на перво...
rdiamond
09 ноя 2018, 13:46
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Когда снаружи сильно горячее, чем внутри ТП, то смеситель почти закрыт, и обмен с внешним контуром очень маленький. Для поддержания температуры жижи внутри контура пола нужно очень мало сильно нагретой жижи из котла. Поэтому обмен с котлом маленький, и котел греет в основном малый контур между собо...
rdiamond
09 ноя 2018, 13:12
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

открыт.стоит на 5ке, это примерно 37 градусов. полы то забирают.
насосы на обратке стоят на 3ей скорости
rdiamond
09 ноя 2018, 11:53
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Erik писал(а):
09 ноя 2018, 11:07
Выставьте температуру подачи у котла близкую к необходимой вашей системе отопления, сервоприводы перестанут примешивать обратку, и котел начнет нагревать большой объем жижи за раз.
Пробовал ставить котел в 35 градусов. Он очень быстро набрал до 40 и выключился.
rdiamond
09 ноя 2018, 11:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
Ответы: 6
Просмотры: 854

Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi

И выставленное время в настройка ZONT между включениями и отключениями горелки у меня почему-то не выдерживается (по факту включается раньше). Это параметр вообще не работает. Котел придерживается настройки F18. Во всяком случае у меня так. У вас кстати псевдорелейный режим включен? У меня выключен.
rdiamond
09 ноя 2018, 10:50
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

По температуре понятно. Помогите убрать тактование. Я выставил ограничение в модуляции в 5%. F13 = 5 Задержку потворного включения отопления в 10 минут. F18 = 10 Выставил отопление с 20:00 до 08:00, в режиме 1 час греет, 1 час отдыхает. Так вот в начале вечера, полы забирают хорошо, то есть нагрев с...
rdiamond
08 ноя 2018, 19:08
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 19:05
При тех коэффициентах избытка воздуха
При каких коэффициентах?
rdiamond
08 ноя 2018, 18:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 16:20
и что вас не устраивает?
Ярослав Грабик
Будет ли котел конденсировать? или это нормалный режим работы?
rdiamond
08 ноя 2018, 13:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Я сейчас поищу тему на этом форуме, где представитель Бакси утверждает, что это не режим Теплые полы, а всего лишь ограничение в 45 градусов на панели управления.
rdiamond
08 ноя 2018, 13:28
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

А если зажать котел по мощности до 1. F15 = 1
или как вариант использовать проводной термодатчик zont( котрый был в комплекте) как уличный, и запустить его как как ПЗА (не знаю можно ли так) и использовать кривую?
rdiamond
08 ноя 2018, 11:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Хотелось бы получить подтверждение этим словам, от представителя Baxi.
Варианты с zont отпадают?
rdiamond
08 ноя 2018, 11:22
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Это все здорово. Но насколько я понимаю, для этого котла этот режим приведет к образованию конденсата. И как тут писали, этот параметр, всего навсего "Защита от дурака", то есть нельзя включить отопление выше 45гр.
rdiamond
08 ноя 2018, 10:16
Форум: Программирование настроек
Тема: Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Ответы: 37
Просмотры: 1984

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

Добрый день, имею схему Luna 3 одноконтурный, гидрострелка, 2 коллектора теплых полов на 2ух этажах по 80 кв.м., (7 веток по 30-45 метров, на каждом), перед каждым коллектором установлен термосмесительный клапан Stout 25-42гр и на подачах, стоят grundfos 25-60. Подключен БКН через встроенный трехход...
rdiamond
27 июл 2018, 11:12
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Будет ли работать схема из двух котлов
Ответы: 23
Просмотры: 2228

Будет ли работать схема из двух котлов

Подскажите пожалуйста, если на коллектор (кк-25м/125/40/2), который на схеме, подачу справа закольцевать с обраткой снизу, тем самым сделать схему первично-вторичных колец, то возникает вопросы: 1. Насос в Luna 3 UP 15-60 сможет обеспечить два вторичных кольца (коллекторы теплого пола с 5 контурами)...
rdiamond
10 июл 2018, 12:02
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Будет ли работать схема из двух котлов
Ответы: 23
Просмотры: 2228

Будет ли работать схема из двух котлов

49829 Кто этим хозяйством будет управлять ,кочегар будет оплачен или автоматика ? Где именно? Трехходовыми будет управлять термоголовка. Бойлером котел. 49820 В целом схема рабочая? - вот это штука в горизонте разве не является Г/Р заводского изготовления ? . Диаметры труб насосы и т.д тоже на фору...
rdiamond
09 июл 2018, 14:20
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Будет ли работать схема из двух котлов
Ответы: 23
Просмотры: 2228

Будет ли работать схема из двух котлов

Трехходовые перенесу. В целом схема рабочая?