Starik
04 окт 2019, 13:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замена крана подпитки BAXI MAIN5
Ответы: 11
Просмотры: 238

Замена крана подпитки BAXI MAIN5

Forman писал(а):
04 окт 2019, 13:41
трубка что идет на расширитель питает и манометр на нем ноль
Трубку чистить.
Starik
04 окт 2019, 13:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 724

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Предпочитаю комфорт. :)
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.
Starik
04 окт 2019, 10:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 9
Просмотры: 724

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

kranty писал(а):
04 окт 2019, 07:23
То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.
Starik
04 окт 2019, 09:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
Ответы: 7
Просмотры: 152

Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f

huuper писал(а):
04 окт 2019, 07:14
Так вода при этом холодная идет.
И как долго ты ждешь горячей воды? Сразу закрываешь? А если через 5 секунд открыть вновь, что происходит?
Starik
04 окт 2019, 09:56
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 22
Просмотры: 250

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

Так ему же алгоритм защиты системы отопления выше выложил - бери, пользуйся. Так ведь нет, нос воротит. :D
Starik
04 окт 2019, 08:10
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 22
Просмотры: 250

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

Не, ну если просто поголосить … Очевидно же, что возлагать на котел ответственность за размороженную систему не логично, как минимум. :) Любой производитель старается держаться как можно дальше от любой ответственности, а значит маркетинговые ходы - это только маркетинг. Почему везде и всюду пишется...
Starik
03 окт 2019, 22:16
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 22
Просмотры: 250

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

gold-sech писал(а):
03 окт 2019, 21:59
из каких соображений исходили разработчики котла, когда задавали такие режимы защиты системы отопления от замерзания.
Ты только себя читаешь? :) Ведь сказано же:
Bahus писал(а):
02 окт 2019, 09:22
Защита от замерзания - защитное устройство КОТЛА.
Starik
03 окт 2019, 17:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замена крана подпитки BAXI MAIN5
Ответы: 11
Просмотры: 238

Замена крана подпитки BAXI MAIN5

Forman писал(а):
03 окт 2019, 17:13
Завтра думаю всетаки разобрать и буду фото делать может кому пригодится,
Конечно пригодится!
На моём котле туго крутился. В выкрученном положении смазал шток, несколько раз закрыл-открыл и теперь он вращается свободно. :)
Спасибо тебе за напоминание о том, что пора профилактику кранику сделать.
Starik
03 окт 2019, 14:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замена крана подпитки BAXI MAIN5
Ответы: 11
Просмотры: 238

Замена крана подпитки BAXI MAIN5

Forman писал(а):
03 окт 2019, 13:14
кран отворачивал как обычно до конца влево , но стрелка молчит.
Ты его не открыл, он там "пол часа" крутится. Пшикни вдшкой и подожди. Потом перекрой холодную воду и разрабатывай кран, после этого смажь шток силикотом.
Starik
02 окт 2019, 20:48
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 22
Просмотры: 250

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

gold-sech писал(а):
02 окт 2019, 17:55
При температуре котловой воды ниже 8 °C насос включается, пока не будет достигнута температура 12 °C,
:D Иными словами, нагрев СО производит насос! У насоса водяная рубашка охлаждения или чем он там греет?
Starik
02 окт 2019, 16:46
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 248
Просмотры: 83298

Какой стабилизатор выбрать???

До сегодняшнего дня склонялся в сторону Теплоком-1000 Лучше смотреть в сторону Теплоком-1000 исп.D, ведь ты планируешь 3-4 циркуляционных насоса. На 5т дороже, на 100 Вт слабее, но вытянет все запуски насосов. Модель Теплоком-1000 исп.D: Уникальный источник для оборудования с большими пусковыми ток...
Starik
01 окт 2019, 21:44
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 22
Просмотры: 250

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

… в посте для примера приведена часть инструкции на котел Vitopend 100-W, где режиму защиты от замерзания посвящены четыре пункта. И как бы "случайно" выбран пункт с обвесом из уличного датчика. :) Почему бы Вам не задать вопрос напрямую? К чему нужен этот Ваш менторский тон? Цепляйте уличный датчи...
Starik
01 окт 2019, 11:38
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 22
Просмотры: 250

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

gold-sech писал(а):
01 окт 2019, 00:15
Можно ли поподробнее ...
:D
Что-то типа: "включается насос - кыц, запускается вытяжной вентилятор - тышш … "
Ты главного не заметил, в Luna Platinum+ нет этой фразы:
gold-sech писал(а):
01 окт 2019, 00:15
Защита от замерзания с подключенным датчиком наружной температуры
Starik
01 окт 2019, 11:25
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 248
Просмотры: 83298

Какой стабилизатор выбрать???

Тут очень много вопросов о правильном подключении оборудования в розетку. Открываю инструкцию к TEPLOCOM ST-400 INVERTOR, а там: "Изделие обеспечивает: • автоматическую фазировку на выходе, независимо от положения вилки стабилизатора в сетевой розетке; • индикацию аварийных ситуаций: перегрев, перег...
Starik
29 сен 2019, 06:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 10474

Baxi main 5 24F проблема с ГВС

langw писал(а):
28 сен 2019, 20:47
Ясно спс :good:
Забыл добавить, что тянет мимо радиатора и горелок, сразу на выход. Если радиатор снаружи сильно забит, то котел будет работать без ошибок какое-то время.
Starik
28 сен 2019, 19:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 10474

Baxi main 5 24F проблема с ГВС

langw писал(а):
28 сен 2019, 12:50
А если дымоходы не разделены, зачем тогда большое отверстие по умолчанию открыто?
Ты не внимательно читаешь.
Starik писал(а):
28 сен 2019, 12:45
Если в трубе на подаче воздуха возникает проблема, то вентилятор, благодаря этим отверстиям, начинает тянуть воздух из помещения (корпус котла не герметичен).
Остальное о другом. :)
Starik
28 сен 2019, 12:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 10474

Baxi main 5 24F проблема с ГВС

Для чего вообще эти отверстия, В инструкции сказано, что если начинается пульсация воздуха (пламени), то надо открывать отверстия. Если в трубе на подаче воздуха возникает проблема, то вентилятор, благодаря этим отверстиям, начинает тянуть воздух из помещения (корпус котла не герметичен). У меня вы...
Starik
27 сен 2019, 15:06
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Ответы: 17
Просмотры: 347

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

stels22 писал(а):
27 сен 2019, 12:27
Вот я такой и хочу, осталось толь определится с нейтралью.
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. :D Или воспитание не позволяет? :) Другое дело, если розетка подключена абы как.
Starik
26 сен 2019, 09:19
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Baxi sig 211i нет искры
Ответы: 1
Просмотры: 73

Baxi sig 211i нет искры

Sercial писал(а):
25 сен 2019, 21:44
На третий раз, не загорелся дисплей и искры не было.
Меняй по гарантии.
Starik
26 сен 2019, 09:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco5 14f стабильно работает только с открытой крышкой
Ответы: 13
Просмотры: 249

Eco5 14f стабильно работает только с открытой крышкой

langw писал(а):
25 сен 2019, 20:39
Сначала не придавал значения, но котёл почти постоянно разжигался то со второго то с третего раза, бывала и Е01,
Электрод правильно установлен? В инструкции всё есть, даже в картинках. Ставь минимальный зазор и всё заработает.
Starik
25 сен 2019, 17:27
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Baxi Fourtech
Ответы: 57
Просмотры: 18230

Baxi Fourtech

Случайно не на датчик уличной температуры? Нет, это ионный отражатель. :D В одну из частей ПВО, дислоцирующихся под Москвой, должен был приехать с осмотром генерал. К приезду подготовились на славу: форма у всех парадная, травку покрасили, ракеты все стоят покра... Стоп! Одну ракету забыли покрасит...
Starik
24 сен 2019, 23:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 6419

Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур

DmitryB писал(а):
24 сен 2019, 18:14
метров 10 максимум и работало все до этого.
Длина кабеля ограничена его сопротивлением, при окислении мест контакта сопротивление растет. Поэтому и предложил переконектить.
Starik
24 сен 2019, 20:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не греет baxi eco 5 compact
Ответы: 5
Просмотры: 190

Не греет baxi eco 5 compact

Monti3 писал(а):
24 сен 2019, 16:00
сек за 5-10 (иногда 20) температура поднимается до 50-52 и отключается горелка.
Нет нормальной циркуляции. Проверяй (чисть) фильтра.
Starik
24 сен 2019, 15:28
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Хлынул теплоноситель из контура ГВС
Ответы: 14
Просмотры: 275

Хлынул теплоноситель из контура ГВС

Трехходовой с контуром ГВС не контачит ни разу. :oops: Точно. Прошу прощения. Думал о том, что ручным насосом можно "горы свернуть". Сечение у крана подпитки не большое, манометр за ним находится, а что там в теплообменник давили сложно представить, но всё повырывало. Отправлено спустя 12 минут 58 ...
Starik
24 сен 2019, 15:03
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Расположение котла на стене
Ответы: 80
Просмотры: 1479

Расположение котла на стене

Ну при помощи лома я уже отверстие сделал для вывода, теперь следующий шаг...) Далеко его не убирай, поставь пока в угол. А с гильзовкой штука интересная. Гильзу ж надо аж до ревизии опускать, а там конденсат всякий … В каком-то месте нужен конденсатосборник, а то ревизия вся в потёках будет, навер...
Starik
24 сен 2019, 14:54
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Хлынул теплоноситель из контура ГВС
Ответы: 14
Просмотры: 275

Хлынул теплоноситель из контура ГВС

Бронислав писал(а):
24 сен 2019, 13:06
Почему сейчас из контура отопления теплоноситель под давлением выливается через контур ГВС?
Возможно, ты выдавил трехходовой. Проверь его положение.
Starik
24 сен 2019, 14:48
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Расположение котла на стене
Ответы: 80
Просмотры: 1479

Расположение котла на стене

pomis писал(а):
24 сен 2019, 12:10
а как по уму подключить котел к дымоходу?
Как обычно, при помощи лома и какой-то матери. :D
Starik
24 сен 2019, 14:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 6419

Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур

DmitryB писал(а):
24 сен 2019, 13:07
а что мне это даст? заработает?))
Это ж электричество, пока не сделаешь, не узнаешь. :D
Длинна кабеля ведь ограничена, если ты внимательно изучал инструкцию, должен это знать. И если плясать от этой стенки, то …
В принципе, как хочешь.
Starik
24 сен 2019, 10:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 6419

Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур

DmitryB писал(а):
23 сен 2019, 18:33
датчик температуры и выносная панель на 1ом этаже.
Зачисть контакты кабеля на панели и в котле.
Starik
24 сен 2019, 10:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Ответы: 14
Просмотры: 285

Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

salavatsg писал(а):
22 сен 2019, 13:18
для поддержания температуры в комнате – панель вынесена
Проверь/зачисть разъемы (на панели и в котле) и прозвони кабель.