Котел не греет дом.

Добавлено: 22 фев 2019, 09:16
ivldenis
Доброе утро. Дом каркасник 130кв.м. До прошлой недели дом протапливал электрокотел protherm 9k. В пятницу провели газ и систему переключил на котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi с бойлером. Сегодня утром было минус 10 и в доме было заметно холодно. Панель показывала температуру воздуха 28гр. Температура контура отопления 65гр. Я бы согласился с тем, что у меня может плохое утепление дома, если бы и электрокотел не протапливал. Но protherm справлялся спокойно и с двадцати градусами мороза. Может что не так в настройках котла? Когда переключил на газовый котел, с самого начала и до сих пор он работает в таком режиме.... Включает газ, примерно на минуту, потом выключает. В таком режиме он работает с самого старта, даже когда в системе еще не было нужно температуры и требовалась не поддержка температуры, а прогрев.

Котел не греет дом.

Добавлено: 25 окт 2019, 14:06
ivldenis
стр. 64
ВАЖНО
Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1
( рис. 10).
п.с. контакты в той же колодке где и 220 подключаете.

Котел не греет дом.

Добавлено: 25 окт 2019, 14:31
RADAR
с заводскими настройками - котел вполне работоспособен и справляется при правильном подключении на все 100%...еще не понятно - кто запускал? при квалифицированном пуске котла - такого не может быть...

Котел не греет дом.

Добавлено: 25 окт 2019, 15:04
ivldenis
Подключал (соединял) котел и бойлер я по инструкции. Ну врядли я трубы местами перепутал. А запуск проводили люди из газовой компании. Меня дома не было, что да как - показывали жене.

Котел не греет дом.

Добавлено: 25 окт 2019, 18:48
RADAR
значит нужно предъявить претензию людям из газовой компании т.к. произвели неудовлетворительный пуск...не выполнили условия договора...