Выбор котла

Добавлено: 06 июн 2019, 12:58
radioservis
Подскажите пожалуйста. Выбираю одноконтурный котел с БКН.
У меня строиться дом, два этажа, 180 кв м., первый этаж отопление как теплый пол, так и радиаторы, второй этаж, только радиаторы.
Внизу раковина на кухне, душ, туалет. На втором этаже, раковина, туалет, ванна.
Котельная отдельная 15м3.
В качестве дымохода заложил 130 диаметром дымоход вертикальный через крышу (130 диаметр - требование газовщиков)
(конденсаторный не нравиться)
Расположение дымохода прилагаю (дымоход - нержавека, без кирпичной облицовки, на крыше утеплен.)

Почему-то рекомендуют смотреть в сторону котлов с закрытой камерой-турбированные.
НО они и дороже. И не понимаю, а нужен ли мне турбированный..
1) Может просто остановиться на котле с открытой камерой. И денежки сэкономим и деталей в котле меньше?
2) Подскажите оптимальный одноконтурный котел + БКН + соединение.
3) Есть переходники с котла на 130 дымоход (выхлоп)? (или заказывать у жестянщиков), приточный воздух планирую из помещения.
( то есть какой набор дымохода брать) ( выход дымохода в боковой стенке, с конденсатороотводчиком)

Четно говоря смотрю в сторону BAXI ECO Four 1.24, Baxi luna 3 (по моему мнению, больше информации, есть форум, а еще узнаю отвечают ли на нем :D )
и Viessmann Vitopend 100-W (подкупает ценой), но информации поменьше. Я люблю самостоятельно разбираться в вещах... и доступная информация не помешает.

Выбор котла

Добавлено: 19 июн 2019, 11:06
Ilgiz
Starik писал(а):
19 июн 2019, 10:08
Ну да, лучше один раз увидеть https://www.youtube.com/watch?v=-aqZ_bU ... e=youtu.be
:shock:
plehan писал(а):
19 июн 2019, 10:29
- можно ,можно в стене .
Сарказм излишне. Если уже установлен вертикальный дымоход, а приточная вентиляция не предусмотрена, почему бы за 15 мин не врезать в форточку приточно-вентиляционный клапан
plehan писал(а):
19 июн 2019, 10:29
-для котельных есть такое требование ,но котельных нет в жилом доме .
Ну у нас газовики считают, что если в частном доме стоит котел в отдельном помещении - то это котельная. Увы

Выбор котла

Добавлено: 19 июн 2019, 11:11
plehan
Ilgiz писал(а):
19 июн 2019, 11:06
Ну у нас газовики считают, что если в частном доме стоит котел в отдельном помещении - то это котельная.
- они много что считают ,но нет котельных в жилых домах (частный дом ) и появиться не может ,Котельная это ОПО ФЗ№116 и поднадзорный объект .
Если сами не знаете не уподобляйтесь тем товарищам ,которые это вам внушили .
Ilgiz писал(а):
19 июн 2019, 11:06
а приточная вентиляция не предусмотрена,
вы описываете ,какие -то чудовищные ситуации ,я больше чем уверен так оно и есть в реалии . Но что значит за 15 мин ,а какой диаметр ,для какой кратности ,обеспечит ли это приток объем воздуха на горение ,расчетный ,если котел или газовое оборудование атмо .?

Выбор котла

Добавлено: 19 июн 2019, 11:29
Ilgiz
plehan писал(а):
19 июн 2019, 11:11
- они много что считают ,но нет котельных в жилых домах (частный дом ) и появиться не может ,Котельная это ОПО ФЗ№116 и поднадзорный объект .
Если сами не знаете не уподобляйтесь тем товарищам ,которые это вам внушили .
Согласен. Я не знаю, не специалист. Но если утверждает сертифицированный специалист, я не могу с ним спорить.
plehan писал(а):
19 июн 2019, 11:11
обеспечит ли это приток объем воздуха на горение ,расчетный ,если котел или газовое оборудование атмо .?
Вот поэтому нужен грамотный проект. Кстати, у меня есть проект. И Приточная вентиляция реализуется трубой меньшего диаметра чем дымоход, но она (труба) установлена рядом с дымоходом и идет параллельно. По факту, притока нет, только вытяжка. Как тебе это Илон Маск ))))
90% частных домов с атм котлами - у нас деланы именно с такой приточной вентиляцией.

Выбор котла

Добавлено: 19 июн 2019, 11:38
plehan
Ilgiz писал(а):
19 июн 2019, 11:29
Но если утверждает сертифицированный специалист, я не могу с ним спорить.
- представитель ГРО никакой не сертифицированный ,а спорить ,точнее отстаивать свое право нужно .
Ilgiz писал(а):
19 июн 2019, 11:29
Вот поэтому нужен грамотный проект.
- не отрицаю ,но право выбора лежит на собственнике . Обязательной нормы проектирования для частных домов нет .

Выбор котла

Добавлено: 19 июн 2019, 11:43
Starik
Ilgiz писал(а):
19 июн 2019, 11:29
но она (труба) установлена рядом с дымоходом и идет параллельно
Это вентканал, по идее, а не приточка.

Выбор котла

Добавлено: 24 июн 2019, 18:40
radioservis
Решение принял, брать котел с закрытой камерой сгорания, дымоход в вертикальный готовый канал из нержавейки,
приток из помещения. Если увижу проблемы с пылью или тягой, то нет проблем сделать приточку с улицы (как в руководстве), горизонтальной трубой, можно и клапаном, можно и форточку приоткрыть..

У нас в проекте нет особых требований к теплогенераторной. Это объем 15 м3, окно, вентакал на 100, дымоход на 130 и дверь наружу, все.