Страница 1 из 1

Замена Duo-Tec Compact 24

Добавлено: 03 июл 2019, 11:09
petroro123
Пришла пора менять котел Duo-Tec Compact 24.
Отработал 5 лет, надо менять камеру сгорания с теплообменниками, смысла в чем не вижу.
Хотелось бы заменить на модель с аналогичной подводкой (чтобы не менять конфигурацию труб), менее глючную, более долговечную.
Сжиженный газ. Эксплуатация в режиме теплых полов (до 40градусов) + ГВС.
Прошу совета по конкретным моделям на замену, с плюсами и минусами.

Замена Duo-Tec Compact 24

Добавлено: 03 июл 2019, 11:14
Bahus
https://baxi.ru/production/domestic/wal ... eccompact/
https://baxi.ru/production/domestic/wal ... unaduotec/
https://baxi.ru/production/domestic/wal ... _platinum/
Других вариантов вроде нет. Да и в этих я не до конца уверен. По габаритам и монтажным размерам курите их инструкции.

Замена Duo-Tec Compact 24

Добавлено: 03 июл 2019, 11:26
petroro123
Bahus писал(а):
03 июл 2019, 11:14
Других вариантов вроде нет. Да и в этих я не до конца уверен. По габаритам и монтажным размерам курите их инструкции.
А неконденсационные не стоит рассматривать? Они не менее приходливые и глючные?

Замена Duo-Tec Compact 24

Добавлено: 03 июл 2019, 13:39
Bahus
Я не знаю о какой глючности речь. Конденсационники на борту имеют впоне нормальную электронику. Весь вопрос в качестве подводимых ресурсов. В плане электроники речь конечно же о нормальном электроснабжении.
По поводу долговечности та же история. Жёсткой водой можно любой теплообменник ушатать в момент. Конденсационников это в большей мере, конечно, касается.
Хотите - посмотрите традиционные модели. Размеры, опять же, есть в инструкциях.