• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
AYgrik
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 09:17
Благодарил (а): 10 раз

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение AYgrik » 07 апр 2016, 09:37

Добрый день. Подскажите как лучше всего подключить БКН к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F. Конкретно бойлер Drazice OKCE 160 NTR/2,2. Что лучше, трехходовый клапан или как то по другому? Какое конкретно устройство нужно купить? Нахожусь на стадии закупки оборудования, хотелось бы купить сразу и дополнительные устройства, подскажите пожалуйста какие надо брать.
PS: Понимаю, что по хорошему, это должен наверно объяснить мне человек который будет осуществлять монтаж. Но к сожалению в нашем маленьком городке я не знаю компетентных людей. Те что есть, рассказывают фантастические, на мой взгляд конструкции, (например: подключить бойлер просто как еще один радиатор). Поэтому ищу помощи у вас.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6308
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 589 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Bahus » 07 апр 2016, 09:58

Вам нужен комплект KHG71409631* из каталога Бакси. Как раз для вашей модели и нужд.
Трехходовой вывешивается на подаче котла и переключает потоки с системы отопления в змеевик бойлера. Все это происходит по сигналу датчика (в комплекте), который вставляется в колбу бойлера и подключается к котлу.
То есть у вас и приоритет ГВС останется и мощность для ГВС необходимая будет.

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
полистайте еще темы в форуме. Очень часто подобные вопросы задают. Правда больше таким методом приходится двухконтурники "подключать" к бойлеру. Так что там модели другие фигурируют. Думаю по данному артикулу поиск выдаст гору тем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
AYgrik
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 09:17
Благодарил (а): 10 раз

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение AYgrik » 17 апр 2016, 08:57

Купил комплект KHG714096312. Внутри инструкция только для ECO3, ECO4 и LUNA4. Также присутствуют два датчика. Подскажите пожалуйста, какой из датчиков использовать в котле ECO5 и какой из инструкций руководствоваться?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6308
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 589 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Bahus » 17 апр 2016, 15:35

Смысл везде один и тот же. Европейское название Fourtech, если не ошибаюсь, Eco4. Eco5 тоже самое в вашем случае. Повторюсь, подключается везде одинаково, поэтому инструкцию, в принципе, можно любую использовать.
А датчик нужно от Eco4 использовать. Если ошибетесь - ничего страшного, температуру врать будет в большую сторону. Т.е. 70 при факте 60 (цифры абстрактные, при разной температуре отклонение разное).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

albert
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 11:13
Благодарил (а): 2 раза

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение albert » 15 сен 2016, 12:34

Добрый день.

Вопрос по комплекту подключения KHG 71409631

А куда какой провод (по цветам) трехходового крана присоединять к колодке котла М2 ECO5 1.24F ?
В инструкции к котлу цвета не описаны. :(

на схеме только обозначения

N - "Отопление"
C - "Центральный"
M - "ГВС"

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6308
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 589 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Bahus » 15 сен 2016, 16:47

На Eco5 сервопривод другой. Есть там замута с цветами какая-то. Попытаюсь вспомнить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

albert
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 11:13
Благодарил (а): 2 раза

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение albert » 16 сен 2016, 08:41

У меня вот такой привод.
Оказывается есть инструкция в коробочке, там три схемы для ECO3, ECO4 и LUNA4
на схеме провода привода обозначены B (синий), R (красный), N (черный).
Как я понял надо использовать схему для ECO4.


Upd: B (Белый), R (красный), N (черный)
Вложения
KHG_714096312.JPG
Последний раз редактировалось albert 21 сен 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6308
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 589 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Bahus » 16 сен 2016, 10:51

На плате ставим:
Белый провод на место коричневого
Черный на место голубого/синего
Красный на место черного.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

albert
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 11:13
Благодарил (а): 2 раза

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение albert » 04 окт 2016, 13:16

BAXI-ECO4-BKN.jpg
Приложил схемку. Вдруг кому еще пригодится.

Еще вопрос: а датчик NTC каким проводом можно удлинить ? Любым медным? 0,75 мм2 подойдет ,

#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3865
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 282 раза
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2016, 14:09

:okdoc:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#10

Автор темы
AYgrik
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 09:17
Благодарил (а): 10 раз

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение AYgrik » 10 июн 2019, 22:34

К котлу Baxi ECO5 Compact 1.24F подключен БКН Drazice OKCE 160 NTR/2,2 с помощью трехходового клапана KHG714096312. Работает давно, но мне надоело что сильно врет датчик температуры ГВС который шел в комплекте и вставлен в гильзу БКН.
Вода из крана льется сильно горячая (идет пар в теплом помещении и рука не терпит), на БКН аналоговый термометр показывает около 80 градусов, и при этом датчик электронный показывает 35-39 градусов. В настройках котла выставлена температура ГВС всегда на минимуме (35 градусов). Это очень неудобно. Помогите пожалуйста решить проблему. В комплекте трехходового клапана шло два датчика, ставил оба, никакой разницы не заметил. В чем может быть причина?
Изображение
Изображение

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6308
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 589 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Bahus » 11 июн 2019, 10:21

Положение датчика неверное, скорее всего. Возможно не до конца в гильзу утопили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Автор темы
AYgrik
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 09:17
Благодарил (а): 10 раз

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение AYgrik » 11 июн 2019, 10:35

А при этом в настройках котла не надо параметр F14 трогать? (Проверка правильности положения датчика
ГВС: 000=Отключено - 001=Всегда включено). Попробовал изменить параметр на 001, котел стал выдавать ошибку E27 (ошибка датчика температуры ГВС). Или это только для двухконтурных котлов?

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6308
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 589 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Bahus » 11 июн 2019, 11:58

Это только для Мэйнов, вроде.
Только F03.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#14

Alex_Kovy
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 43

Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F

Сообщение Alex_Kovy » 31 июл 2019, 09:39

У меня котел такой же, тот же набор, правда БКН BAXI UBT 160 (GR) и насос рециркуляции. На котле для ГВС температура 42 градуса, настроил так специально, что бы дети не имели возможности ошпариться, даже если откроют только горячую. При этом полотенчик не обжигает, что тоже хорошо. По параметрам на ГВС стоит 80% и одноконтурный котел с внешним БКН. Возможно у вас действительно не верно стоит датчик температуры котла в БКН.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
    13 Ответы
    1342 Просмотры
    Последнее сообщение shans1987
    01 дек 2018, 11:53
  • Baxi eco5 compact 1.24F не запускается.
    beliashou » 25 янв 2019, 08:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    240 Просмотры
    Последнее сообщение beliashou
    25 янв 2019, 08:06
  • Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.
    15 Ответы
    718 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    04 июн 2019, 11:09
  • Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
    pocket » 22 июл 2019, 15:20 » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    94 Просмотры
    Последнее сообщение pocket
    22 июл 2019, 22:44
  • Е01 eco5 compact 18f
    Igryk » 01 фев 2019, 22:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    499 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2019, 18:52