• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
Klavadav
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 15:43
Откуда: Spb
Мой котел: Eco 4s 1.24

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Сообщение Klavadav » 25 окт 2018, 15:51

Добрый день всем.
Пришел трех ходовой комплект для котла, подключаю бойлер через него, на выходе ГВС стоит группа безопасности на 8бар и она сопливит при максимальном нагреве, пол стакана стекает по бойлеру. Правильно ли я понимаю, что теперь на подачу хвс в бойлер нужно ставить расширительный бак? Сейчас просто подача хвс из магистрали 3.5бар идет.
И второе на рециркуляцию куплен насос grundfos 15-14 ва pm, как им управлять?

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Сообщение BAXI - Volga » 25 окт 2018, 16:07

по правилам монтажа на входе ХВС ставится и группа безопасности и расширительный бак.
Бак используется специального исполнения для ГВС. Объём бака 10% от объёма бойлера
по насосу конечно лучше задать вопрос в Grundfoss, обычно у них насосы с таймером или термостатом
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Сообщение plehan » 25 окт 2018, 16:35

BAXI - Volga писал(а):
25 окт 2018, 16:07
по правилам монтажа на входе ХВС ставится и группа безопасности и расширительный бак.
-? Не нашел .
В паспорте на бойлер - обязательные условия эксплуатации подрывной,обратный клапан и при необходимости редуктор давление ,что требуется сделать ТС .
А РБ в наших нормах отсутствует ,это нормы ЕС .Вопрос, почему нет в паспорте изделия .
Лично я ставлю всегда РБ.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont H1B + Baxi eco4s 24F Тактование котла
    3 Ответы
    773 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    08 дек 2018, 11:42
  • Baxi eco4s некорректная работа по термостату
    Fedor090288 » 25 ноя 2018, 09:06 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5 Ответы
    783 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 ноя 2018, 10:30
  • Baxi eco4s 10f - громкий щелчок при включении
    alex_ob » 03 сен 2019, 06:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    192 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    03 сен 2019, 12:23
  • На какой кондесационный котел поменять BAXI Eco4s 24F с минимумом переделок??
    KoHb » 16 дек 2018, 13:12 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение KoHb
    28 дек 2018, 23:59
  • Брак ТЭНа для Baxi premier 150
    _denis_ » 10 июн 2019, 10:11 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    10 июн 2019, 13:38

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость