• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Температура теплоносителя

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
poh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2019, 20:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: slim 1.49
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение poh » 14 май 2019, 20:25

Всем доброго времени суток

у меня слим 1.49 и бкн от дражицы на 200 литров. все работает и управляется котлом (купил дополнительно датчик, запихал в гильзу и подсоединил насос). мучает один вопрос - у меня на котле стоит температура для бкн порядка 43-45 градусов, вода в бойлере нагревается до 43-45 градусов. вроде бы все как положено, но... насколько я знаю, когда подогретая вода в бойлере заканчивается и температура падает, то котел начинает разогревать теплоноситель до максимальной температуры, чтобы максимально быстро нагреть воду в бойлере. у меня же при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов, потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум. таким образом бойлер нагревается, но медленнее, чем если бы его грели 80 градусов.
теперь вопрос - это у меня что-то работает не так или это норма при работе с бкн у слимов?

#1

#2

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Температура теплоносителя

Сообщение Игорь-2 » 15 май 2019, 12:38

Выкиньте купленный датчик из бойлера и используйте встроенный в него термостат с сухими контактами, т.е. второй вариант подключения бойлера к котлу, благо слим, в отличие от настенников, это позволяет сделать.. И будет Вам "щастье".. ;)

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Температура теплоносителя

Сообщение Bahus » 15 май 2019, 14:17

poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
когда подогретая вода в бойлере заканчивается и температура падает, то котел начинает разогревать теплоноситель до максимальной температуры.
А вот я такого не припомню, например. Температура ниже - выше мощность это да. Но он же и модулируется на подходе к вашим установленным 45. Поставите 80, будет мощность на условных 70 ронять и 10 градусов догревать с понижением до минимума. В чём беда-то? По мне так всё нормально.
Другое дело, что владельцы БКН обычно держат в бочке не 43, а 60 градусов и пользуются смесителем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Температура теплоносителя

Сообщение Игорь-2 » 15 май 2019, 14:58

Bahus писал(а):
15 май 2019, 14:17
В чём беда-то?
Сразу навскидку вижу их даже две:
1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо.
2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару"...
По-моему, такая логика совсем нелогична, если это нормальная работа котла..

#5

junkies
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение junkies » 15 май 2019, 17:02

нормальная работа, котел на полной мощности греет бочку до установочной температуры или вы предлагаете, чтобы котел сначала сам прогрелся до 80 а потом начал нагревать бочку?

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Температура теплоносителя

Сообщение Bahus » 16 май 2019, 12:46

Игорь-2 писал(а):
15 май 2019, 14:58
1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо.
2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару"...
1. Не будет
2. Неверное утверждение
junkies писал(а):
15 май 2019, 17:02
котел на полной мощности греет бочку до установочной температуры
С чего вы вообще решили что он не на полной мощности греет? Вот вам цитата ТС:
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов
Дальше идет модуляция. Всё как положено. Вопросы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Температура теплоносителя

Сообщение Игорь-2 » 16 май 2019, 14:22

Bahus, Читайте первоисточник до конца...
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
у меня же при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов, потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум. таким образом бойлер нагревается, но медленнее, чем если бы его грели 80 градусов.
Повторю еще раз:
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум
Вопросы?

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Температура теплоносителя

Сообщение Bahus » 16 май 2019, 16:18

Ну так 45 выставлено. Не до 80 же кипятить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Температура теплоносителя

Сообщение Игорь-2 » 16 май 2019, 16:29

Bahus писал(а):
16 май 2019, 16:18
Не до 80 же кипятить.
До скольки успеет, нагревая бойлер до выставленных в нем 45-ти. И это явно не 47 градусов теплоносителя.. И работать котел должен на полной мощности и начинать модулировать горелку только при подходе теплоносителя к максимуму. Вот по-моему логичная работа котла на ГВС..

#10

junkies
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение junkies » 16 май 2019, 19:00

Bahus писал(а):
16 май 2019, 12:46
С чего вы вообще решили что он не на полной мощности греет?
я ничего не решил, а ответил, что нормальная работа. читайте внимательнее.

Игорь-2, котел снимает температуру с датчика температуры гвс. скорее всего в самом котле температура больше. можно повесить датчик на трубу подачи и сделать замеры.

не ясно какая мощность у змеевика бойлера, может он снимает всю мощность котла с себя, естественно тогда будет температура как бойлере

#11

Автор темы
poh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2019, 20:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: slim 1.49
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение poh » 17 май 2019, 08:03

всем спасибо за ответы, думал, что тема умрет без обсуждения

попробую внести чуть больше ясности - вопрос задавался скорее тем, у кого уже есть связка слима и бкн, просто чтобы поделиться опытом, и если только у меня все так работает, то я бы начал искать у себя причину....

пока отвечу на вопросы - мощность змеевика бкн по паспорту 32 квт
температура снимается не с котла, а с трубы ( у меня есть 2 кольца - 1 до гидрострелки и там есть 2 термометра на подаче и на обратке, после нее уже идут контура, в том числе и бкн) насос на гидростелке настроен так, чтобы при максимальном потреблении теплоносителя контурами, разница температур между подачей и обраткой не превышала 15 градусов, в штатном реживе дельта не более 10 градусов

когда включается контур бкн, температура теплоносителя в контуре такая же, как и до гидрострелки, т.е. горалка работает на полную до выставленной температуры - 5 градусов, потом модулируется и догревает 5 градусов на меньшей мощности 0 может быть это сделано для маленьких бойлеров, чтобы при разборе они становились не накопительными, а проточными, тогда логика прослеживается

когда слим антилегионеллит, тогда в контуре теппература поднимается до 80 градусов, бойлер греется до 70, но опять же последние 5 градусов догревает на пониженной мощности

по поводу 45 градусов в бкн, а не 60 - сейчас идет отделка, трубы хвс и гвс не разведены, поэтому кинута времянка и не очень охото жечь руки 60 градусами, 45 как-то комфортнее

#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Температура теплоносителя

Сообщение Bahus » 17 май 2019, 10:05

Игорь-2 писал(а):
16 май 2019, 16:29
И работать котел должен на полной мощности и начинать модулировать горелку только при подходе теплоносителя к максимуму.
По вашим словам выходит - котлу похрен чего там выставил пользователь по температуре ГВС - он будет фигачить до упора и только при подходе к 80-ти начнет тормозить. Так что ли?
Или вы под словом максимум подразумеваете температуру установленную пользователем? Ну так оно так сейчас и работает. Выставлено 45, максимум до 43, далее модуляция с небольшим перегревом заданной температуры. Что задали, то и получили.
В общем, моё мнение - работает всё правильно и адекватно. Единственно, вопрос появился. Тут в последнем сообщении ТС неожиданно гидрострелка появилась. Отсюда вопрос (любознательности для). БКН до гидрострелки подключен или после?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#13

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Температура теплоносителя

Сообщение Игорь-2 » 17 май 2019, 15:23

Bahus писал(а):
17 май 2019, 10:05
котлу похрен чего там выставил пользователь по температуре ГВС - он будет фигачить до упора и только при подходе к 80-ти начнет тормозить. Так что ли?
Именно так. Греть воду в бойлере даже до 45-ти градусов котел должен теплоносителем максимально возможной для котла температурой.. Только тогда будет максимальная производительность пары котел/бойлер по ГВС. Греть бойлер теплоносителем температурой 47 градусов - это смешно...
По крайней мере мой Слим 49-й работает именно так.. НО он подключен по второй схеме, т.е. к встроенному термостату бойлера. И я считаю, что именно такой алгоритм нагрева бойлера самый правильный..

ЗЫ. Другое дело, что если вода в бойлере нагрелась до 43-х градусов, а при этом котел, работая на максимуме, успел нагреть теплоноситель только до 47-ми градусов, то дааа, дальше греть теплоноситель особого смысла нет.. Но это какая-то нереальная теплоотдача должна быть.. Сказочный вариант..

#14

Автор темы
poh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2019, 20:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: slim 1.49
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение poh » 17 май 2019, 16:50

спасибо за идею - попробую на выходных подключить по второй схеме...

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а):
17 май 2019, 10:05
Отсюда вопрос (любознательности для). БКН до гидрострелки подключен или после?
котел -> насос1 -> стрелка -> насос_БКН
насос БКН запускается котлем , насос1 зимой работает постоянно, летом через реле включается одновлеменно с насосом БКН

#15

junkies
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение junkies » 17 май 2019, 22:58

poh, а за сколько нагревает бочку после запроса тепла на бойлер? не графика роста температуры?

#16

Автор темы
poh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2019, 20:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: slim 1.49
Благодарил (а): 1 раз

Температура теплоносителя

Сообщение poh » 18 май 2019, 16:45

Если котел работает на лете и давно не включался, то мин 3 надо нагреть контур до гидрострелки и мин 5 на бочку. Если на зиме, то мин 5. По опыту на зиме котел успевает держать теплую воду практически при любом разборе. На лете бывает прохладная вода идет, если кран открыть на полную. Приходится мин 5 ждать с выключенным краном.

#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
    Mironov » 20 фев 2019, 01:37 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    441 Просмотры
    Последнее сообщение Mironov
    27 фев 2019, 20:43
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
    Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    369 Просмотры
    Последнее сообщение Vadnik
    26 янв 2019, 23:23
  • Не поднимаеться температура в ГВС
    Стоймастер » 04 окт 2018, 18:21 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1153 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    24 окт 2018, 15:17
  • Температура ГВС выше чем выставлено
    Михаил111 » 09 июл 2018, 08:05 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    624 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    18 июл 2018, 23:40
  • Минимальная температура уличного датчика
    36 Ответы
    1456 Просмотры
    Последнее сообщение SYnapce
    08 фев 2019, 09:30

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость