Страница 1 из 1

Температура теплоносителя

Добавлено: 14 май 2019, 20:25
poh
Всем доброго времени суток

у меня слим 1.49 и бкн от дражицы на 200 литров. все работает и управляется котлом (купил дополнительно датчик, запихал в гильзу и подсоединил насос). мучает один вопрос - у меня на котле стоит температура для бкн порядка 43-45 градусов, вода в бойлере нагревается до 43-45 градусов. вроде бы все как положено, но... насколько я знаю, когда подогретая вода в бойлере заканчивается и температура падает, то котел начинает разогревать теплоноситель до максимальной температуры, чтобы максимально быстро нагреть воду в бойлере. у меня же при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов, потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум. таким образом бойлер нагревается, но медленнее, чем если бы его грели 80 градусов.
теперь вопрос - это у меня что-то работает не так или это норма при работе с бкн у слимов?

Температура теплоносителя

Добавлено: 15 май 2019, 11:55
RADAR
Что то работает не так..

Температура теплоносителя

Добавлено: 15 май 2019, 12:38
Игорь-2
Выкиньте купленный датчик из бойлера и используйте встроенный в него термостат с сухими контактами, т.е. второй вариант подключения бойлера к котлу, благо слим, в отличие от настенников, это позволяет сделать.. И будет Вам "щастье".. ;)

Температура теплоносителя

Добавлено: 15 май 2019, 14:17
Bahus
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
когда подогретая вода в бойлере заканчивается и температура падает, то котел начинает разогревать теплоноситель до максимальной температуры.
А вот я такого не припомню, например. Температура ниже - выше мощность это да. Но он же и модулируется на подходе к вашим установленным 45. Поставите 80, будет мощность на условных 70 ронять и 10 градусов догревать с понижением до минимума. В чём беда-то? По мне так всё нормально.
Другое дело, что владельцы БКН обычно держат в бочке не 43, а 60 градусов и пользуются смесителем.

Температура теплоносителя

Добавлено: 15 май 2019, 14:58
Игорь-2
Bahus писал(а):
15 май 2019, 14:17
В чём беда-то?
Сразу навскидку вижу их даже две:
1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо.
2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару"...
По-моему, такая логика совсем нелогична, если это нормальная работа котла..

Температура теплоносителя

Добавлено: 15 май 2019, 17:02
junkies
нормальная работа, котел на полной мощности греет бочку до установочной температуры или вы предлагаете, чтобы котел сначала сам прогрелся до 80 а потом начал нагревать бочку?

Температура теплоносителя

Добавлено: 16 май 2019, 12:46
Bahus
Игорь-2 писал(а):
15 май 2019, 14:58
1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо.
2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару"...
1. Не будет
2. Неверное утверждение
junkies писал(а):
15 май 2019, 17:02
котел на полной мощности греет бочку до установочной температуры
С чего вы вообще решили что он не на полной мощности греет? Вот вам цитата ТС:
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов
Дальше идет модуляция. Всё как положено. Вопросы?

Температура теплоносителя

Добавлено: 16 май 2019, 14:22
Игорь-2
Bahus, Читайте первоисточник до конца...
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
у меня же при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов, потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум. таким образом бойлер нагревается, но медленнее, чем если бы его грели 80 градусов.
Повторю еще раз:
poh писал(а):
14 май 2019, 20:25
потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум
Вопросы?

Температура теплоносителя

Добавлено: 16 май 2019, 16:18
Bahus
Ну так 45 выставлено. Не до 80 же кипятить.

Температура теплоносителя

Добавлено: 16 май 2019, 16:29
Игорь-2
Bahus писал(а):
16 май 2019, 16:18
Не до 80 же кипятить.
До скольки успеет, нагревая бойлер до выставленных в нем 45-ти. И это явно не 47 градусов теплоносителя.. И работать котел должен на полной мощности и начинать модулировать горелку только при подходе теплоносителя к максимуму. Вот по-моему логичная работа котла на ГВС..

Температура теплоносителя

Добавлено: 16 май 2019, 19:00
junkies
Bahus писал(а):
16 май 2019, 12:46
С чего вы вообще решили что он не на полной мощности греет?
я ничего не решил, а ответил, что нормальная работа. читайте внимательнее.

Игорь-2, котел снимает температуру с датчика температуры гвс. скорее всего в самом котле температура больше. можно повесить датчик на трубу подачи и сделать замеры.

не ясно какая мощность у змеевика бойлера, может он снимает всю мощность котла с себя, естественно тогда будет температура как бойлере

Температура теплоносителя

Добавлено: 17 май 2019, 08:03
poh
всем спасибо за ответы, думал, что тема умрет без обсуждения

попробую внести чуть больше ясности - вопрос задавался скорее тем, у кого уже есть связка слима и бкн, просто чтобы поделиться опытом, и если только у меня все так работает, то я бы начал искать у себя причину....

пока отвечу на вопросы - мощность змеевика бкн по паспорту 32 квт
температура снимается не с котла, а с трубы ( у меня есть 2 кольца - 1 до гидрострелки и там есть 2 термометра на подаче и на обратке, после нее уже идут контура, в том числе и бкн) насос на гидростелке настроен так, чтобы при максимальном потреблении теплоносителя контурами, разница температур между подачей и обраткой не превышала 15 градусов, в штатном реживе дельта не более 10 градусов

когда включается контур бкн, температура теплоносителя в контуре такая же, как и до гидрострелки, т.е. горалка работает на полную до выставленной температуры - 5 градусов, потом модулируется и догревает 5 градусов на меньшей мощности 0 может быть это сделано для маленьких бойлеров, чтобы при разборе они становились не накопительными, а проточными, тогда логика прослеживается

когда слим антилегионеллит, тогда в контуре теппература поднимается до 80 градусов, бойлер греется до 70, но опять же последние 5 градусов догревает на пониженной мощности

по поводу 45 градусов в бкн, а не 60 - сейчас идет отделка, трубы хвс и гвс не разведены, поэтому кинута времянка и не очень охото жечь руки 60 градусами, 45 как-то комфортнее

Температура теплоносителя

Добавлено: 17 май 2019, 10:05
Bahus
Игорь-2 писал(а):
16 май 2019, 16:29
И работать котел должен на полной мощности и начинать модулировать горелку только при подходе теплоносителя к максимуму.
По вашим словам выходит - котлу похрен чего там выставил пользователь по температуре ГВС - он будет фигачить до упора и только при подходе к 80-ти начнет тормозить. Так что ли?
Или вы под словом максимум подразумеваете температуру установленную пользователем? Ну так оно так сейчас и работает. Выставлено 45, максимум до 43, далее модуляция с небольшим перегревом заданной температуры. Что задали, то и получили.
В общем, моё мнение - работает всё правильно и адекватно. Единственно, вопрос появился. Тут в последнем сообщении ТС неожиданно гидрострелка появилась. Отсюда вопрос (любознательности для). БКН до гидрострелки подключен или после?

Температура теплоносителя

Добавлено: 17 май 2019, 15:23
Игорь-2
Bahus писал(а):
17 май 2019, 10:05
котлу похрен чего там выставил пользователь по температуре ГВС - он будет фигачить до упора и только при подходе к 80-ти начнет тормозить. Так что ли?
Именно так. Греть воду в бойлере даже до 45-ти градусов котел должен теплоносителем максимально возможной для котла температурой.. Только тогда будет максимальная производительность пары котел/бойлер по ГВС. Греть бойлер теплоносителем температурой 47 градусов - это смешно...
По крайней мере мой Слим 49-й работает именно так.. НО он подключен по второй схеме, т.е. к встроенному термостату бойлера. И я считаю, что именно такой алгоритм нагрева бойлера самый правильный..

ЗЫ. Другое дело, что если вода в бойлере нагрелась до 43-х градусов, а при этом котел, работая на максимуме, успел нагреть теплоноситель только до 47-ми градусов, то дааа, дальше греть теплоноситель особого смысла нет.. Но это какая-то нереальная теплоотдача должна быть.. Сказочный вариант..

Температура теплоносителя

Добавлено: 17 май 2019, 16:50
poh
спасибо за идею - попробую на выходных подключить по второй схеме...

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а):
17 май 2019, 10:05
Отсюда вопрос (любознательности для). БКН до гидрострелки подключен или после?
котел -> насос1 -> стрелка -> насос_БКН
насос БКН запускается котлем , насос1 зимой работает постоянно, летом через реле включается одновлеменно с насосом БКН

Температура теплоносителя

Добавлено: 17 май 2019, 22:58
junkies
poh, а за сколько нагревает бочку после запроса тепла на бойлер? не графика роста температуры?

Температура теплоносителя

Добавлено: 18 май 2019, 16:45
poh
Если котел работает на лете и давно не включался, то мин 3 надо нагреть контур до гидрострелки и мин 5 на бочку. Если на зиме, то мин 5. По опыту на зиме котел успевает держать теплую воду практически при любом разборе. На лете бывает прохладная вода идет, если кран открыть на полную. Приходится мин 5 ждать с выключенным краном.