- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Есть работающий одноконтурный атмосферник Baxi Luna 3 Comfort 1.240i и Zont Connect
По форумам и мануалам наблюдается разнобой в параметрах для и подключения.
Поэтому прошу специалистов подтвердить или поправить то, что я собрал в разных местах.
1. В определенном (указанном в описание Zont) порядке подключаем Baxi и Zont парой проводов (полярность неважна), с помощью находящегося в коробке Zont Connect коннектора к плате котла. Для это используем разъём на колодке М2 котла (или на плате CN7 – ?), на котором вроде как должен находиться провод от передней панели котла.
2. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
3. Выставляем F10 = 1 (хотя кое-где написано = 0)
4. Выставляем Modul = 1
5. Ambon = ???
Просьба добавит ясности!!!
Второй вопрос на счет выносной передней панели котла.
Можно её же и подключить к Zont-у в качестве выносной панели Zont-a?
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
По форумам и мануалам наблюдается разнобой в параметрах для и подключения.
Поэтому прошу специалистов подтвердить или поправить то, что я собрал в разных местах.
1. В определенном (указанном в описание Zont) порядке подключаем Baxi и Zont парой проводов (полярность неважна), с помощью находящегося в коробке Zont Connect коннектора к плате котла. Для это используем разъём на колодке М2 котла (или на плате CN7 – ?), на котором вроде как должен находиться провод от передней панели котла.
2. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
3. Выставляем F10 = 1 (хотя кое-где написано = 0)
4. Выставляем Modul = 1
5. Ambon = ???
Просьба добавит ясности!!!
Второй вопрос на счет выносной передней панели котла.
Можно её же и подключить к Zont-у в качестве выносной панели Zont-a?
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5202
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 269 раз
- Возраст: 46
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
вся информация даётся для специалистов на всевозможных обучениях...за последние полгода если не ошибусь - было не менее 3 вэбинаров по этой теме... работа с котлом подразумевает обученного спеца, а не обывателя...как то так думаю...Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:04Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Иной специалист-то и за три вебинара не поймёт, того что обычный обыватель осилит по внятно написанному, без путницы и противоречий мануалу. Секретное знание по десяточке за выезд по плёвому вопросу?RADAR писал(а): ↑21 фев 2021, 20:25вся информация даётся для специалистов на всевозможных обучениях...за последние полгода если не ошибусь - было не менее 3 вэбинаров по этой теме... работа с котлом подразумевает обученного спеца, а не обывателя...как то так думаю...Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:04Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
-
- Местный долгожитель
- Сообщения: 2495
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 313 раз
- Возраст: 54
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Инструкцию читать не пробовал?Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:042. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
Привыкли "мультики" смотреть, аж читать разучились.

-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Спасибо, видел. К сожалению, на видео нет информации как подключить панель котла в Zont, да и котёл другой. Непонятно, к примеру понадобится ли паяльник, кусачки или как-то можно обойтись штатной номенклатурой котла и зонта. Да и модель котла на видео другая.Николай Юрьевич писал(а): ↑22 фев 2021, 08:41Naturalist, https://www.youtube.com/watch?v=OssXGuwUhSM
Вы сами-то читать умеете? Или так забежал, нахамил и убежал? Вот это кайф такой - засорять форумы текстами с нулевой информацией?Starik писал(а): ↑22 фев 2021, 08:36Инструкцию читать не пробовал?Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:042. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
Привыкли "мультики" смотреть, аж читать разучились.![]()
С самом начале теме, очевидно, что я прочитал все описания и даже нашел разночтения в них - в этом и вопрос - как сделать всё правильно.
Вопрос к бывалым - поправить написанное выше.
-
- Местный долгожитель
- Сообщения: 2495
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 313 раз
- Возраст: 54
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Очевидно одно, самого важного не нашел.



Позови того, кому всё понятно, очевидно и он уже 100 раз такое делал. Не экономь на спичках.

-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 58
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Naturalist, Подключаете на плату-там есть гнездо(папа) под фишку(не ошибёшься) Перемычку снять(она на клемнике-жёлтый провод)
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Да, не нашёл. Спасибо, что просто не помогли а могли бы и просто пустить по ложному пути. Не понимаю откуда берутся такие вредные люди. Или действительно ради рублишко своего темните.
Я так скажу, зарабатывать нужно тоже не теряя человеческое. Спросили - ответь, особенно если совет всего-то пара слов, а ошибка действительно дорога. Настоящий профи не будет так себя вести.
-
- Местный долгожитель
- Сообщения: 2495
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 313 раз
- Возраст: 54
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Как-то жалко выглядит всё тобою сказанное, с первого же поста комплексуешь.

-
- Бывалый
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 16 раз
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Газовый котел оборудование повышенной опасности. И не просто говорят что спецы должны настраивать. Если человек не умеет плавать , он не прыгнет в прорубь.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Итак, съездил к котлу - всё получилось. Для тех, у кого возникнет такой же вопрос делюсь:
Во-первых: В модели Baxi Luna 3 Comfort НЕТ никаких перемычек, которые нужно убирать (как неправильно написано в описании Zont Connect). Как я понимаю, роль перемычки исполняет параметр F10 – его нужно установить равным 1, не забыть и про MODUL=1.
Во-вторых: В модели Baxi Luna 3 Comfort провода управления OpenTherm от платы приходят на обычную древнюю электрическую клеммную колодку на винтах – никаких пап-мам – всё проще см.фото. На этой же колодке штатно скоммутирована панель управления (красные провода), либо на неё можно скоммутировать устройство другого производителя – в моём случае Zont Connect (выход 2).
Собственно, штатная панель управления - это тоже блок управления стандарта OpenTherm, как я понял, так что можно выбирать чем управлять по OpenTherm.
Порядок действий:
1. Выставить два параметра F10=1 и MODUL=1
2. Выключить котел из сети.
3. Выключить Zont из сети.
4. Снять крышку котла. Аккуратно - от панели управления на крышке идут два красных провода к блоку управления на котле.
5. Откинуть на себя блок управления. Справа на нём найти крышку отдела, где расположена колодка OpenTherm (см. фото). Крышка снимается, но нужно найти и нажать язычок – довольно таки неудобный.
6. Вынуть красные провода (от панели управления Baxi) из колодки, вынуть их из-под корпуса блока управления – вытягиваются они с трудом.
7. Подготовить пару новых проводов и вставить их через круглое отверстие (прямо около колодки, под ней) и соединить с соответствующими гнёздами колодки (то есть там, откуда вынули штатные провода панели управления). Поможет пинцет, без него трудно это сделать.
Цель процедуры 4-5-6-7 – получить удобный доступ для соединения проводов OpenTherm от платы управления Baxi и двух проводов OpenTherm от Zont (либо панели управления Baxi – если вдруг нужно будет быстро вернуть управление на эту панель, хотя у Zont Connect есть и более продвинутый способ — это сделать).
8. Дальше всё просто – поставить назад крышку отдела и блок панель управления Baxi, навесить и закрепить снятую крышку котла. Крышку котла модно повесить и после того, как убедитесь, что всё работает.
9. Соединить/скоммутировать с помощью современных клеммников провода OpenTherm от Zont Connect и выведенные от колодки провода OpenTherm Baxi Luna 3 Comfort. Полярность не важна.
10. Теперь включите и начните настройку по описанию Zont Connect через Web интерфейс (думаю и с мобильника это тоже можно сделать – «настройки»).
11. Включите электропитание котла и продолжите настройки через интерфейсы Zont Connect.
Обратите внимание, что на модуляцию котел выйдет не сразу и первые несколько часов будет скакать от 0 до 100% - так что просто наберитесь терпения.
Это то, что я сделал сегодня. Если, что придется поправить – напишу.
Во-первых: В модели Baxi Luna 3 Comfort НЕТ никаких перемычек, которые нужно убирать (как неправильно написано в описании Zont Connect). Как я понимаю, роль перемычки исполняет параметр F10 – его нужно установить равным 1, не забыть и про MODUL=1.
Во-вторых: В модели Baxi Luna 3 Comfort провода управления OpenTherm от платы приходят на обычную древнюю электрическую клеммную колодку на винтах – никаких пап-мам – всё проще см.фото. На этой же колодке штатно скоммутирована панель управления (красные провода), либо на неё можно скоммутировать устройство другого производителя – в моём случае Zont Connect (выход 2).
Собственно, штатная панель управления - это тоже блок управления стандарта OpenTherm, как я понял, так что можно выбирать чем управлять по OpenTherm.
Порядок действий:
1. Выставить два параметра F10=1 и MODUL=1
2. Выключить котел из сети.
3. Выключить Zont из сети.
4. Снять крышку котла. Аккуратно - от панели управления на крышке идут два красных провода к блоку управления на котле.
5. Откинуть на себя блок управления. Справа на нём найти крышку отдела, где расположена колодка OpenTherm (см. фото). Крышка снимается, но нужно найти и нажать язычок – довольно таки неудобный.
6. Вынуть красные провода (от панели управления Baxi) из колодки, вынуть их из-под корпуса блока управления – вытягиваются они с трудом.
7. Подготовить пару новых проводов и вставить их через круглое отверстие (прямо около колодки, под ней) и соединить с соответствующими гнёздами колодки (то есть там, откуда вынули штатные провода панели управления). Поможет пинцет, без него трудно это сделать.
Цель процедуры 4-5-6-7 – получить удобный доступ для соединения проводов OpenTherm от платы управления Baxi и двух проводов OpenTherm от Zont (либо панели управления Baxi – если вдруг нужно будет быстро вернуть управление на эту панель, хотя у Zont Connect есть и более продвинутый способ — это сделать).
8. Дальше всё просто – поставить назад крышку отдела и блок панель управления Baxi, навесить и закрепить снятую крышку котла. Крышку котла модно повесить и после того, как убедитесь, что всё работает.
9. Соединить/скоммутировать с помощью современных клеммников провода OpenTherm от Zont Connect и выведенные от колодки провода OpenTherm Baxi Luna 3 Comfort. Полярность не важна.
10. Теперь включите и начните настройку по описанию Zont Connect через Web интерфейс (думаю и с мобильника это тоже можно сделать – «настройки»).
11. Включите электропитание котла и продолжите настройки через интерфейсы Zont Connect.
Обратите внимание, что на модуляцию котел выйдет не сразу и первые несколько часов будет скакать от 0 до 100% - так что просто наберитесь терпения.
Это то, что я сделал сегодня. Если, что придется поправить – напишу.
- Вложения
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
xennecu » 11 фев 2021, 12:32 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации - 5 Ответы
- 379 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
15 фев 2021, 11:31
-
-
-
Luna Duo-Tec+ 33AG + ZONT Connect
canzz2 » 16 ноя 2020, 18:27 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные - 3 Ответы
- 1312 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
18 ноя 2020, 11:52
-
-
-
ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
Denis52 » 11 окт 2020, 13:07 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные - 2 Ответы
- 1705 Просмотры
-
Последнее сообщение Denis52
12 окт 2020, 15:50
-
-
-
Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
Denis52 » 26 ноя 2020, 01:14 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные - 7 Ответы
- 1506 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
27 ноя 2020, 13:20
-
-
-
Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort
junkies » 22 дек 2020, 19:15 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные - 2 Ответы
- 970 Просмотры
-
Последнее сообщение junkies
29 дек 2020, 09:56
-
Кто сейчас на конференции