• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Посетите стенд Baxi №C3021 на выставке Aquatherm-2020. До начала работы выставки осталось

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 30 янв 2016, 00:28

Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4934
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение RADAR » 30 янв 2016, 09:03

сторонний термостат должен иметь "сухой контакт", замыкающийся когда нужно греть и этот контакт должен выдерживать 220В..а питание термостата может быть любым от 0 до 220В..как то так..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 30 янв 2016, 09:34

http://ru.aliexpress.com/item/Floor-Hea ... 6.4.THMUqK Вот в этом я так понимаю, контакты не сухие?

#3

Александр1101
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 13:33
Откуда: Новосибирск
Возраст: 33

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Александр1101 » 30 янв 2016, 09:46

Из любого "мокрого" термостата можно сделать "сухой", с помощью контактного реле, например:
Вложения
trademin-New-MY2N-J-MY4N-J-MY3N-J-LY2N-J-Coil-Power-Relay-Different-Voltage-Model.jpg

#4

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 30 янв 2016, 09:54

Александр1101 писал(а): Из любого "мокрого" термостата можно сделать "сухой", с помощью контактного реле, например:
Можете поподробней объяснить

#5

Александр1101
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 13:33
Откуда: Новосибирск
Возраст: 33

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Александр1101 » 30 янв 2016, 10:04

На контактном реле имеется катушка индуктивности с четырьмя нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами. Когда подаем ток на катушку с "мокрых" контактов термостата получаем соответственно "сухие" контакты нормально замкнутые и разомкнутые с этого самого реле.
Объяснил как смог :D

#6

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 30 янв 2016, 10:12

А как вообще определить есть сухие контакты или нет? перед заказом? Или только после разбора?

#7

Александр1101
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 13:33
Откуда: Новосибирск
Возраст: 33

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Александр1101 » 30 янв 2016, 10:18

Найти паспорт изделия или схему. Спросить менеджера.

По вашей ссылке в описании есть вся информация. По ней можно с уверенностью судить, что контакты там "мокрые"

#8

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 30 янв 2016, 20:31

А этот?
Или этот?
Может этот? Он батарейках.

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 646 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Bahus » 31 янв 2016, 01:58

Дело не в батарейках, а в том, КАК они данную функцию выполняют.
Запрашивайте инструкцию на любом европейском языке. Разберемся. Даже фотки входов-выходов достаточно будет (если они подписаны)

Отправлено спустя 4 часа 1 минуту 38 секунд:
Странички на сайтах мы и так умеем читать. Вы ИНСТРУКЦИИ от них запросите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 31 янв 2016, 10:18

Bahus писал(а): Странички на сайтах мы и так умеем читать. Вы ИНСТРУКЦИИ от них запросите
По картинкам контактов не подскажите?

#11

Александр1101
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 13:33
Откуда: Новосибирск
Возраст: 33

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Александр1101 » 31 янв 2016, 10:41

На обратной стороне термостата обычно "картинка" с обозначениями и номерами контактов...
Вложения
HTB1h2yrHFXXXXbOXXXXq6xXFXXXw.jpg

#12

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 31 янв 2016, 11:27

А эти
Вложения
HTB120clJXXXXXa3aXXXq6xXFXXXE.jpg

#13

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 31 янв 2016, 11:29

А эти
Вложения
Digital-LCD-Display-Heating-Boiler-Thermostat-for-AC220V-10-HS-B703-.jpg
Про этот на батарейках, китаец ответил что контакты сухие, я не уверен что он понял, что я имел ввиду
HTB1ry2vIVXXXXXJapXXq6xXFXXXk.jpg
HTB1TWhHJFXXXXbRXVXXq6xXFXXX7.jpg

#14

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 31 янв 2016, 11:30

Или этот
Вложения
HTB1NBB0IpXXXXaUXVXXq6xXFXXXD.jpg

#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 646 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Bahus » 31 янв 2016, 12:19

На всех картинках неподходящие термостаты.
На термостат приходит питание по клеммам 3 и 4. В зависимости от показаний температурного датчика, подключенного к клеммам 5 и 6 (выносной) и заданной температуры, термостат пробрасывает напряжение на контакты 1 и 2.
У меня, например подобный девайс установлен на пленочных электрических полах.
Такое устройство без дополнительных вещей не подключить к котлу.
Вам нужен самый обычный термостат, с двумя клеммами, которые в термостате подключены к реле. То есть по сути петля. Как на обычных выключателях освещения. Только там вы ручками жмете, а в термостате замыкается/размыкается в зависимости от окружающей температуры.
Ну а какая начинка там будет - это уже по необходимости. Начиная от обычной механики, до устройств с недельным программатором и другими плюшками.

Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Вот вам инструкция на MagicTime+, который Baxi предлагает. Он с недельным программатором. Полистайте картинки, почитайте про подключение. Сразу понятно станет что искать.

Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
Вот этот вроде подходит. Правда денег других стОит. Зато беспроводной.
Вот он же, только проводной.
Нет фото с подключениями, но вроде должны подойти. Опять же надо инструкции смотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#16

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek » 31 янв 2016, 21:07

А этот
Вложения
Digital-Heating-Boiler-Thermostat-battery-powered-temperature-controller-HS-B702-.jpg

#17

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение liver » 07 ноя 2016, 13:07

kolaseek писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/Floor-Hea ... 6.4.THMUqK Вот в этом я так понимаю, контакты не сухие?
Какой термостат, в итоге, подключили?
Имею термостат, как по первой ссылке. После него поставил реле, для замыкания клемм 1 и 2, но что-то не могу никак заставить работать котел на отопление, хотя реле замыкается.

#18

apkhome
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 07:55
Откуда: Сочи
Мой котел: MAIN Four 240 F
Возраст: 62
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение apkhome » 10 ноя 2016, 20:51

RADAR писал(а): сторонний термостат должен иметь "сухой контакт", замыкающийся когда нужно греть и этот контакт должен выдерживать 220В..а питание термостата может быть любым от 0 до 220В..как то так..
Для этой цели можно применить и электронный термометр, который будет размыкать контакты при достижении установленной температуры комнате термостатом. Я правильно понимаю?
С уважением Кононов Андрей Петрович г. Сочи тел. +7 988-407-82-08

#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 646 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Bahus » 11 ноя 2016, 09:40

Мне кажется, такое устройство как раз уже термостатом должно называться, а никак не термометром :) Термометры кроме замера никакой функции больше не несут. Опять же ИМХО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#20

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Alexd » 17 ноя 2016, 13:31

Здравствуйте. Подскажите, к Baxi mainfour 24 такой термостат подойдет? http://star-clima.ru/production/item/3
2 контакта вижу, но "низковольтное подключение" смущает.

#21
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4061
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 304 раза
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение BAXI-Ural » 17 ноя 2016, 14:16

Alexd писал(а): Здравствуйте. Подскажите, к Baxi mainfour 24 такой термостат подойдет? http://star-clima.ru/production/item/3
2 контакта вижу, но "низковольтное подключение" смущает.
Подойдет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 646 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Bahus » 17 ноя 2016, 18:52

Где же низковольтное. Есть же строчка про коммутационные способности реле. Там 220 имеется. А пальчики... так то для LCD.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#23

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Alexd » 18 ноя 2016, 10:58

В описании написано "Проводной 2-х позиционный (вкл/выкл) непрограммируемый термостат (низковольтное подключение)", это и смутило.
Если подойдет - хорошо, спасибо.

#24

h2p
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 дек 2017, 11:17
Мой котел: main 24
Благодарил (а): 6 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение h2p » 24 дек 2017, 13:38

Сейчас на Али и в других интернет магазинах автоматики, типа термостатов, как грязи и недорого.
Нужны только признаки "сухого контакта" в описании устройств.
Как это должно звучать на английском, чтобы самому поискать по этому признаку.

#25

fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение fredushka » 25 дек 2017, 14:36

h2p писал(а): Как это должно звучать на английском
potential-free,
контакты на схеме включения обозначаются как (NO) и (COM)

#26

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение ТехноГрадЦентр » 25 дек 2017, 14:52

Или вот так бывает, по-русски.
Вложения
IMG_5345.JPG
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru

#27

МихМих
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение МихМих » 25 дек 2017, 16:27

Сухие контакты абсолютно не обязательно! С помощью перемычки на клеммной колодке на узел управления котлом транслируется фаза 220В. Надо чтобы эту фазу 220В начал выдавать термостат. А в большинстве термостатов так и есть, фаза коммутируется внутренним реле на выход. Единственное правило - запитывать термостат прямо от колодки котла, чтобы случайно не попутать фазу. Одним кабелем ВВГ3х1.5 всё и подключается.

#28

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение ТехноГрадЦентр » 25 дек 2017, 16:42

Тогда котел подключается через L1 и N контакты. Питание в L и N. То есть нужно умудрится в N всунуть два провода.
А все же есть ли разница "сухой контакт" или 220В, хотя бы с точки зрения безопасности? Может ли быть вреден лишний потенциал на плате?
Вложения
Снимок.JPG
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru

#29

fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение fredushka » 25 дек 2017, 16:49

МихМих писал(а): Сухие контакты абсолютно не обязательно! С помощью перемычки на клеммной колодке на узел управления котлом транслируется фаза 220В. Надо чтобы эту фазу 220В начал выдавать термостат. А в большинстве термостатов так и есть, фаза коммутируется внутренним реле на выход. Единственное правило - запитывать термостат прямо от колодки котла, чтобы случайно не попутать фазу. Одним кабелем ВВГ3х1.5 всё и подключается.
Не смог осознать всю суть сказанного, но мне это не нравится.
МихМих, вы так уже делали?

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
    IvanAnatolevich » 22 ноя 2019, 10:45 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9 Ответы
    271 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    23 ноя 2019, 12:49
  • Помогите выбрать и разобраться
    kostet » 17 июл 2019, 21:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    796 Просмотры
    Последнее сообщение kostet
    19 июл 2019, 20:32
  • Давление! помогите разобраться с давлением )))
    ksenia » 03 окт 2019, 20:29 » в форуме Другие вопросы проектирования
    8 Ответы
    550 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    04 окт 2019, 09:59
  • Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
    akultishov » 28 фев 2019, 11:04 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    726 Просмотры
    Последнее сообщение akultishov
    01 мар 2019, 09:50
  • Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
    19 Ответы
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    15 ноя 2019, 06:57

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя