Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
Проблема.
ДУТ представляет собой NTC-термистор, помещённый в пластиковый корпус. Термистор имеет сопротивление 1кОм, при окружающей температуре 25гр. С, и определенный коэффициент температурной зависимости (В = приблизительно 3450). В известной тетради приведена таблица зависимости сопротивления ДУТ от температуры (см. ниже). Подобрать доступный термистор с такой зависимостью в магазинах радиодеталей не получилось.
Решение.
Чтобы сделать ДУТ с требуемой характеристикой достаточно использовать NTC- термистор сопротивлением 1 кОм с В=3730, и параллельно ему подключить постоянный резистор 36кОм. Зависимость сопротивления такого соединения элементов от температуры приведена в таблице, из которой видно, что в диапазоне температур от 25 до -20гр.С отклонение от оригинального датчика не превышает 3%.
Такие NTC- термисторы весьма доступны, например, термистор B57164-K 102-J в не самом дешевом магазине стоит 65р., стоимость постоянного резистора около 10р., для корпуса датчика использовал распределительную коробку. Таким образом реальная стоимость ДУТ не превышает 100р. Датчик проверен в действии, пока только при температуре 10 гр. Расхождение с уличным термометром не превышает 0,5гр. Но какой из них точнее – не знаю. Котел работает.

Т, гр. СQAC34, кОм Бюджетный ДУТ, кОм Отклонение, %
-20 7,57 7,37 -3
-10 4,5 4,61 2
0 2,8 2,89 3
10 1,8 1,84 2
20 1,2 1,2 0
25 1 0,97 -3

#1

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi

Сообщение Erik » 04 ноя 2018, 06:19

В известной тетради files/tech/seminar_book_2016_2.pdf
на 36 стр
написано, что при 25 град 10 кОм.
Или для конденсационных котлов другая модель уличного датчика?

UPD. Нашел. 78 страница. files/tech/seminar_book_2017_2.pdf

#2

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi

Сообщение Starik » 04 ноя 2018, 11:59

VSV писал(а):
03 ноя 2018, 22:11
Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
Ну почему не адекватная, ведь корпус денег стоит, пластик там особенный, ультрафиолета не боится, т.е. не превращается в труху. :)
У меня все стены на солнце (от рассвета до заката, МКД, условия установки датчика выполнить не возможно), датчик купил по "неадекватной" цене (1200р), но корпус нагревался и вот показания оказывались неадекватными (зимой это очень не хорошо, мягко говоря). Пришлось искать решение … в Китае, ибо у нас неадекватные торговцы, две - три цены на ту запчасть, что мне была необходима. :D
Прикупил нужную деталь метеостанции, почти по цене датчика Бакси (что-то около 900р), а заодно и электронную мини метеостанцию (за копейки, меряет влажность, температуру до десятых). В купленную деталь вставил все датчики, в самый солнцепек проверил показания температуры, отличие от данных настоящей метеостанции составило 1 градус (показания не из интернета брал, а на станции), высота установки сказалась и расстояние от стены, стойку не сильно длинную сделал. Котел округляет значение своего датчика до целого по математическим правилам. Разница показаний между электронной мини станцией и котловым датчиком всего 0,2 градуса (при любой температуре, во всём диапазоне измерений).
То, что ты соорудил, наверное - приемлемо, если сравнивать показания со спиртовым термометром и в узком диапазоне. :) Может кому-то такое и подойдет.

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi

Сообщение Bahus » 05 ноя 2018, 16:13

История не нова. Давно по сети ползает подобная инструкция. Только там аналог традиционного датчика собирали.
Ну а по теме. Купить конденсационные и заморачиваться сборкой колхозного датчика из-за сомнительной выгоды в тысячу-полторы рублей. Ну не знаю...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
    DimaChe » 17 окт 2018, 11:01 » в форуме Программирование настроек
    21 Ответы
    1739 Просмотры
    Последнее сообщение DimaChe
    17 окт 2018, 21:39
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    2 Ответы
    434 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • Настройка Luna-3 Comfort с датчиком уличной температуры
    zap-al » 02 сен 2018, 07:05 » в форуме Электрокоммутация
    24 Ответы
    2158 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    28 сен 2018, 21:28
  • Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
    kranty » 27 дек 2018, 07:22 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    429 Просмотры
    Последнее сообщение DemonInBlack
    27 дек 2018, 23:56
  • Датчик температуры в Eco-4s-10f
    Erik » 01 ноя 2018, 07:50 » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    569 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 ноя 2018, 12:02

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя