• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx » 08 янв 2019, 22:20

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F.

У меня газовый котёл BAXI MAIN5 24F.

Хочу купить термостат POER PTC10/PTR10, но вот боюсь и переживаю не сожгёт ли он котёл.
Можете проконсультировать термостат POER PTC10/PTR10 подойдёт к котлу? Ничего не сгорит? Совместимо?
Может быть кто-то уже подключал и есть опыт?

http://termopoer.ru/poer-ptc10-ptr10/
документация тут: http://termopoer.ru/wp-content/uploads/ ... yaPoer.pdf(про контакты на странице 4)

Не совсем ещё разобрался в "сухих" и "мокрых" контактах и какие они на самом котле и на данном термостате.

Спасибо заранее.

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik » 08 янв 2019, 22:55

У меня установлен, как и что подключать рассказывал, название темы не помню (поищи в моих постах). :) Термостат качественный, выставляет температуру шагом по 0,5 градуса, гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит.

#2

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx » 08 янв 2019, 23:16

Starik писал(а):
08 янв 2019, 22:55
название темы не помню (поищи в моих постах).
Спасибо!

Вы эти посты имеете ввиду? (поиск на форуме непростой, поэтому лучше уточню с вами)

viewtopic.php?p=52639#p52639
viewtopic.php?p=48837#p48837

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik » 09 янв 2019, 07:28

rinx писал(а):
08 янв 2019, 23:16
Вы эти посты имеете ввиду?
Да, эти. Термостат не дорогой, но качественный, удобен тем, что можно в любое время в любом месте расположить (на столе, над кроватью, в зале, в спальне …). Если надо ночью глянуть время или температуру, то нажимать правую крайнюю кнопку, остальные сбивают настройки. :)

#4

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx » 09 янв 2019, 14:17

Спасибо. Аможно лю подключать напрямую термостат к котлу? Или нужно какое-то дополнительное реле?А то на других ресурсах тут пяткой в груддь говорят, что подключать нельзя, так как у термостата НЕ выходы типа "сухой контакт".

Привожу цитату дословно:
"42unita.ru
Добрый день, напрямую нельзя, так как у этого терморегулятора не выходы типа "сухой контакт", а он напрямую выдает напряжение 220в. Понадобится дополнительное реле. Ориентировочная стоимость реле 300 руб. У вас на котле стоит перемычка на сухих контактах, ее нужно будет убрать и подключить к этим контактам контакты реле, а уже на реле будет подавать напряжение терморегулятор. "

А я сам лично пока к котлу не подключал, но играюсь с макетом. На конце выходов термостата - мультиметр. Измеряю напряжение на контактах - при включенном\выключенном пороге. Напряжения просто нет. Омметр показывает, что сопротивление просто изменяется при переключении. Получается просто замыкается.Во замкнутом и разомкнутом состоянии напряжения 220 вольт там нет. Специально проверил мультиметр - напрямую в розетку - показал напряжение 220 вольт.

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik » 09 янв 2019, 17:55

rinx писал(а):
09 янв 2019, 14:17
42unita.ru
Наверное, знатный троль или он совсем на схемы не смотрел. :D Этот термостат "умеет" и 220 вольт выдавать (схема подключения № 2). :) Но это не наш случай, зачем полностью обесточивать котел, для него это очень вредно, да и ГВС на обесточенном не "заведется".
В третьей схеме (инструкция термостата) он вместо перемычки подключается, никакого напряжения там быть не должно!!! Для котла работа термостата выглядит как: "есть перемычка" - "нет перемычки". Когда "есть перемычка" - котел греет СО, когда "нет перемычки" - останавливается. Еще раз посмотри третью схему подключения термостата, там ни с чем не связанное реле (нет питания на контактах) вместо перемычки. Условно говоря, перемычка из маленькой коротенькой становится длинною больше метра, но при этом перемычкой быть не перестаёт. :)

#6

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx » 09 янв 2019, 18:21

Ок. спасибо большое. Я так понимаю, вы имеете ввиду следующую схему из инструкции да и само фото реального подключения.

Дайте знать, или поправьте если я не так понял. Полезно будет иметь этот пост тут на форуме с фото и конкретной схемой для последовалетей, чтобы потом 100500 вопросов вам более не задавали как я :)
Untitled.jpg

#7

Starik
Гуру
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik » 10 янв 2019, 00:12

rinx писал(а):
09 янв 2019, 18:21
вы имеете ввиду следующую схему из инструкции
Да, схема правильная.
Ещё один нюанс. Электропитание приемника лучше подключить к тем же проводам, которыми подключен котел, таким образом, если включен котел, будет включен и термостат.

#8

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx » 10 янв 2019, 15:44

Спасибо боотшое термостат, установил, подключил к котлу. Работает.

Тому кто будет читать этот топик может быть так же интересня статья по данному термостату и его установке на другой котёл Baxi (MainFour 240F). Но, как оказалось, принцип и подход по всем Baxi один и этот термостат подходит и работает.

https://www.gsconto.com/ru/blogs/post/1 ... hnye-dengi

Тему можно закрывать.

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена крана подпитки BAXI MAIN5
    Forman » 03 окт 2019, 13:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Forman
    05 окт 2019, 08:33
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    519 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    22 ноя 2019, 12:36
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    2 Ответы
    925 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • Baxi Eco Classic 24f и термостат
    Артём Возисов » 26 мар 2019, 08:40 » в форуме Электрокоммутация
    11 Ответы
    1534 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    29 июл 2019, 09:55
  • BAXI 2H-G20 slim и gsm-термостат
    RENIK2095 » 07 авг 2019, 20:30 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    276 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    08 авг 2019, 10:31

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»