• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Сообщение rinx »

Здравствуйте,

У меня котёл BAXI Main5 24F. ТОЛЬКО тёплые полы.

1. Установил термостат, который отключает котёл когда температура превышает выставленное значение
2. Установлена настройка(FF06=001) чтобы температура теплоносителя не больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С)

Планирую установить датчик уличной температуры(как описано уже в сети на основе простого термистора), чтобы согласно кривой регулировалась температура теплоносителя.

Вопросы и опасения:

1. На графиках есть разные кривые с повышением темературы теплоносителя до 60, 80 градусов при(например, кривая 20 при -25 градусах)
Есть опасение, что котёл будет повышать темературу теплоносителя до 60, 80 градусов если установить "крутую" кривую и можно "перегреть" тёплый пол и стяжку.(напомню, у меня только тёплый пол)
Вопрос: Будет ли котёл отсекать и выключаться при превышении 45градусов или будет дальше повышать температуру до 60, 80 градусов если выбрать "крутую" кривую? Или нет?

2. Я правильно понимаю, что при наличии датчика уличной температуры вместе с термостатом, плата будет управлять температурой теплоносителя и в приоритете будет информация от уличного датчика и работа по кривой , а термостат будет только "верхней отсечкой"? Или термостат станет "неактивным", отключится и превратится в тыкву, если поставить одновременно датчика уличной температуры вместе с термостатом?

Спаисбо заранее за советы.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Сообщение BAXI-Ural »

1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат

2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Сообщение rinx »

BAXI-Ural писал(а):
16 фев 2019, 10:29
1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат
2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
Спасибо за совет!

Оставлю комментарий для истории, на случай, если кто-то ещё будет задаваться такими же вопросами.
Поставил, всё работает в связке Уличный датчик + настройка(FF06=001) + термостат. Никто не кому не мешает,а наоборот дополняет.

1. Уличный датчик регулирует температуру теплоносителя по графику в зависимости от кривой, опытным образом подобранной под дом и выставленной вручную(я пока остановился на кривой 15).

2. Установлена настройка(FF06=001) и температура теплоносителя не поднимается больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С), даже если по графику там стоит 50, 60, 80.

3. Термоста вырубает котёл, если температура воздуха в помещении превышает пороговое значение.

Получается работа системы в рамках 3 ограничений. Должно получиться вполне сбаланированное и экономное решение. Будем мониторить ситуацию.

#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры
    28 Ответы
    2281 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    19 янв 2020, 12:05
  • Удлинение датчика температуры ГВС luna 3
    14 Ответы
    743 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
    12 май 2020, 19:04
  • Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM
    Руслан_Томск » 15 сен 2019, 18:56 » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение Руслан_Томск
    16 сен 2019, 15:07
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    2753 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 фев 2020, 00:51
  • Замена крана подпитки BAXI MAIN5
    Forman » 03 окт 2019, 13:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2076 Просмотры
    Последнее сообщение Forman
    05 окт 2019, 08:33

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя