• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 05 апр 2019, 14:43

Добрый день уважаемые технари.
Я являюсь обладателем котла BAXI Nuvola 3 B40 240 Fi и просматривая инструкцию к котлу, обратил внимание на то, что к его плате через разъём CN7 может подключаться лицевая панель от котла BAXI Nuvola 3 Comfort под кодом KHG71410641-

https://baxi.ru/production/accessories/ ... R_BOILER=0

Смотрите пожалуйста фото номер 1 и фото номер 2 во вложении к этому посту.
Ответьте пожалуйста на вопросы, если кто знает:
1) Скажите пожалуйста действительно ли панель под кодом KHG71410641- может быть подключена и полноценно функционировать на котле BAXI Nuvola 3 B40?
2) Скажите пожалуйста, если подключена панель KHG71410641- в разъём на плате CN7 котла BAXI Nuvola 3 B40, она может выступать в качестве комнатного термостата?
3) Необходимо ли при подключении панели KHG71410641 - снимать проволочную перемычку с клемм 1 и 2 предназначенных для подключения комнатного термостата на котле BAXI Nuvola 3 B40 (фото номер 3 во вложении)?
4) Скажите пожалуйста, если панель KHG71410641- подключенна к котлу BAXI Nuvola 3 B40 полноценно им управлять мощностью котла, температурой ГВС и отопления как она это делает на котле BAXI Nuvola 3 Comfort?
5) И где можно приобрести эту панель и провод с наконечниками (соединяющий разъём CN7 и Панель KHG71410641
Вложения
3.png
фото номер 3
2.png
фото номер 2
1.png
фото номер 1

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus » 05 апр 2019, 15:36

1. да
2. да
3. да
4. да
5. У партнеров Baxi. Если покупаете как аксессуар (с приведенным вами артикулом) - коннекторы все в комплекте. Если покупаете как запчасть (там артикул другой), тогда в коробке только панель.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 05 апр 2019, 15:59

Bahus писал(а):
05 апр 2019, 15:36
5. У партнеров Baxi. Если покупаете как аксессуар (с приведенным вами артикулом) - коннекторы все в комплекте. Если покупаете как запчасть (там артикул другой), тогда в коробке только панель.
Bahus, Спасибо Вам за ответ.
Скажите пожалуйста, если покупать как запчасть или аксессуар, то цены различаются и эта панель как аксессуар дороже?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus » 05 апр 2019, 16:58

Аксессуар - 72 евро.
Запчасть - 117,34 евро.

Неожиданно :)

Будьте готовы ждать. Обычно их никто в наличии не держит. У нас вот как запчасть - одна штука есть. Как аксессуар - по нулям.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 05 апр 2019, 20:58

Bahus писал(а):
05 апр 2019, 15:36
3. да
Скажите пожалуйста Bahus, я правильно понял Ваш ответ , что при подключении панели, проволочную перемычку с клемм 1 и 2 придется снять?

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus » 06 апр 2019, 13:08

Насколько я помню, модели Комфорт (что Луна, что Нувола) с завода идут без перемычки. Поэтому да, снять нужно. В целом проверить несложно, спалить ничего не спалите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение RADAR » 06 апр 2019, 17:59

проверить работу и с перемычкой и без нее...

#7

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 06 апр 2019, 20:15

Bahus писал(а):
06 апр 2019, 13:08
спалить ничего не спалите.
Вот это я и боюсь

Отправлено спустя 1 минуту :
RADAR писал(а):
06 апр 2019, 17:59
проверить работу и с перемычкой и без нее
Обязательно так сделаю, спасибо

#8

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 14 апр 2019, 13:42

Уважаемые технари...
Мне мой товарищ подсказал вот такой термостат с протоколом ОпенТерм: https://salus-controls24.ru/products/sa ... -opentherm
Подскажите пожалуйста, возможно ли его использование с моим котлом BAXI Nuvola 3 B40?
Я почему спрашиваю, потому как в списке ниже в той ссылке, что я дал, нет моего котла.

Прошу подскажите.

#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение RADAR » 14 апр 2019, 13:53

тут проконсультироваться с техподдержкой производителя термостата...

#10

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 14 апр 2019, 14:52

RADAR писал(а):
14 апр 2019, 13:53
проконсультироваться с техподдержкой
Вы правы, но и с техподдержкой BAXI

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus » 15 апр 2019, 10:10

Протокол, по идее, стандартизирован. Поэтому, если термостат имеет модуль Опентерм, то сопряжение будет. И функционал должен отрабатывать нормально. Но вопрос этот всё-таки надо задавать в первую очередь салюсовцам. Ибо производитель котлов в основном не знает чего к нему цепляют. А вот термостатчики наверняка имеют статистику подключения их устройств.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 02 июн 2019, 17:47

Добрый день Уважаемые технари.
Есть у меня вопрос...
Подскажите пожалуйста, как скажется на управлении котлом, если кабель (соединяющий панель KHG71410641 и котел Нувола Б40), будет расположен вдоль или пересекать электрические провода освещения и розеточных групп? Возможны ли наводки на провод соединяющий панель и котел, которые повлияют на адекватность управления?

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus » 03 июн 2019, 10:22

Никто вам не ответит.
Может. А может и не может
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#14

Автор темы
Steamboy
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 6 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy » 03 июн 2019, 11:34

Сегодня спросил у знакомого КИПовца этот вопрос, он мне подсказал, проложить витую пару, что он и сделал для своего Нуволы Комфорт.

#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus » 04 июн 2019, 11:09

Чтобы вопросов не возникло: если уже витуху пробрасывать, тогда экранированную. Стоит не сильно дороже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • место установки панели KHG71410641
    2 Ответы
    113 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    24 май 2019, 12:38
  • Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN
    pdstest » 17 авг 2018, 11:15 » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    902 Просмотры
    Последнее сообщение pdstest
    28 авг 2018, 11:08
  • Теплые полы c Nuvola 3 Comfort 240FI
    2 Ответы
    206 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    04 апр 2019, 21:46
  • Baxi nuvola 3 comfort 280i подключение датчиков
    DmitryB » 26 сен 2018, 22:43 » в форуме Электрокоммутация
    29 Ответы
    2053 Просмотры
    Последнее сообщение DmitryB
    02 окт 2018, 10:20
  • Вынос панели управления котла Baxi
    11 Ответы
    430 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    27 май 2019, 20:11

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя