Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
dimych
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 13:51
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 240Fi

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Сообщение dimych » 12 авг 2019, 15:09

Приветствую!
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в настройках Zont-а, температура теплоносителя из котла. Время между включениями - 5 минут (и в котле и в настройках Zont-а ), постциркуляция насоса 10 минут.
termo.jpg
Целевая и расчетная температура равны, котел переодически включается, уровень модуляции не более 25%.
Почему получается такой меандр на графике температуры теплоносителя?

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Сообщение BAXI - Volga » 12 авг 2019, 16:42

нагрузка на отопление видимо небольшая, вот котёл немного и тактует
а что собственно не устраивает? температура в помещении поддерживается?
перемычка термостата установлена?
параметр F10 = ?
параметр F13=?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
dimych
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 13:51
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 240Fi

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Сообщение dimych » 12 авг 2019, 16:48

BAXI - Volga писал(а):
12 авг 2019, 16:42
а что собственно не устраивает?
График температуры теплоносителя :) , так все вроде хорошо
Судя по графику включился котел несколько раз, на графике большие пики- уровень модуляции, и как бы не совпадают пила уровня модуляции с пилой (почти пилой) температуры теплоносителя

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Сообщение BAXI - Volga » 13 авг 2019, 10:23

они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
dimych
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 13:51
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 240Fi

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Сообщение dimych » 13 авг 2019, 10:42

BAXI - Volga писал(а):
13 авг 2019, 10:23
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Так и есть, фактическая температура примерно +-5 гр от целевой, вопрос про гистерезис не стоит.
Вопрос то в другом- почему фактическая температура теплоносителя имеет форму почти меандра, хотя по графику котел включается намного реже. Я бы понял это если бы котел тактовал все время, вопросов бы тоже не было, но он ведь не включается.
на картинке - 4 пика- включение горелки котла, пила- фактическая температура теплоносителя полученная зонтом по опентерм
termo.jpg

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
    Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    799 Просмотры
    Последнее сообщение Vadnik
    26 янв 2019, 23:23
  • Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
    2 Ответы
    126 Просмотры
    Последнее сообщение skv
    24 окт 2019, 12:17
  • Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель
    7 Ответы
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение k_tweaker
    28 окт 2019, 00:20
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    248 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    12 авг 2019, 12:52
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    20 Ответы
    503 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    18 ноя 2019, 11:29

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя