Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Добавлено: 12 авг 2019, 15:09
dimych
Приветствую!
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в настройках Zont-а, температура теплоносителя из котла. Время между включениями - 5 минут (и в котле и в настройках Zont-а ), постциркуляция насоса 10 минут.
termo.jpg
Целевая и расчетная температура равны, котел переодически включается, уровень модуляции не более 25%.
Почему получается такой меандр на графике температуры теплоносителя?

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Добавлено: 12 авг 2019, 16:42
BAXI - Volga
нагрузка на отопление видимо небольшая, вот котёл немного и тактует
а что собственно не устраивает? температура в помещении поддерживается?
перемычка термостата установлена?
параметр F10 = ?
параметр F13=?

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Добавлено: 12 авг 2019, 16:48
dimych
BAXI - Volga писал(а):
12 авг 2019, 16:42
а что собственно не устраивает?
График температуры теплоносителя :) , так все вроде хорошо
Судя по графику включился котел несколько раз, на графике большие пики- уровень модуляции, и как бы не совпадают пила уровня модуляции с пилой (почти пилой) температуры теплоносителя

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Добавлено: 13 авг 2019, 10:23
BAXI - Volga
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом

Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя

Добавлено: 13 авг 2019, 10:42
dimych
BAXI - Volga писал(а):
13 авг 2019, 10:23
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Так и есть, фактическая температура примерно +-5 гр от целевой, вопрос про гистерезис не стоит.
Вопрос то в другом- почему фактическая температура теплоносителя имеет форму почти меандра, хотя по графику котел включается намного реже. Я бы понял это если бы котел тактовал все время, вопросов бы тоже не было, но он ведь не включается.
на картинке - 4 пика- включение горелки котла, пила- фактическая температура теплоносителя полученная зонтом по опентерм
termo.jpg