Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri » 23 сен 2019, 10:19

В общем проблема такая. Сдружил Zont h1-b и baxi slim 1.300i как и написано в инструкции к зонту через плату интерфейса KHG 71407251, которая подключается на разъем A7 и работает по openterm. Перемычку комнатного термостата на плате котла снял (хотя в инструкции написано перемычку снимать не надо, а в инструкции к котлу, что надо!).
В принципе система работает, но не совсем так, как ожидалось. Что в обычно, что в псевдорелейном режиме старает температуру теплосителя загнать на максимум, а потом нещадно тактует с частотой 3 минуты. Т.е. 3 минуты котел работает, потом на 3 минуты выключается, потом снова включается.
В настройках Зонта выставлял минимальное время между выключением и включением 15 минут - котел на эту команду забил и также тактует 3 через 3.
Что делать? Что не так? Может на самом котле какие-то заморочки есть и почему он команду Зонта по периоду тактования игнорит?!

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga » 23 сен 2019, 10:26

отапливаемая площадь?
какую целевую температуру задаёт Zont?

Отправлено спустя 52 секунды:
сделайте принт-скрин графика работы и скиньте сюда
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri » 23 сен 2019, 10:38

Площадь 180 м2. Целевую ставит порядка 72- 75

Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
А вот по воде график
Вложения
Screenshot_2019-09-23-10-46-00-469_com.microline.zont.png
Screenshot_2019-09-23-10-35-30-321_com.microline.zont.png

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga » 23 сен 2019, 10:50

а где графики работы?
какая температура установлена в помещении?
регулирование по комнате? улице? теплоносителю?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri » 23 сен 2019, 11:22

А какой еще нужен график? Тут Воды и включение/выключение.
В помещении ставил 24. Регулирование по помещению т.е. по датчику 1. Подключен из комплекта на первый вход. Также ко второму входу подключен 489 модуль с 4 радиодатчиками (2 температуры+1 протечки+ 1 уличный). Уличный в настройках задан. ПЗА не включена
Вложения
Screenshot_2019-09-23-11-19-58-539_com.microline.zont.png
Screenshot_2019-09-23-11-19-18-336_com.microline.zont.png

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga » 23 сен 2019, 11:36

для начала попробуйте в разделе цифровая шина ограничить максимальную температуру в контуре отопления
заданная температура в помещении выдерживается?

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
тактование происходит по причине того, что необходимая мощность для отопления в данный момент ниже чем минимальная мощность котла.
мы можем настройками несколько скорректировать работу, но полностью тактование не уйдёт
тактование будет уменьшаться когда возрастёт нагрузка, то есть когда на улице станет холоднее...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri » 23 сен 2019, 11:41

Да температура выдерживается. Вопрос только в тактовании. Боюсь как бы не угробить котел.
У меня в этом разделе максимальная температура стоит 70.
1.Сколько поставить?
2. На что она влияет?
3. Я так понимаю на меньшей температуре дом будет медленнее переходить из режима эконом в комфортный? И все?
4. почему он игнорирует минимальный интервал?
5. может мой котел слишком мощный для 180 м2?

#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga » 23 сен 2019, 13:22

1. для начала 60 гр
2. выше этой температуры котёл греть не будет
3. необходимо пробовать разные настройки для того чтобы добиться более плавной работы
4. настройка интервалов работы горелки будет работать только в псевдорелейном режиме, если этот режим выключен то будет три минуты
5. да мощность завышена, поскольку у этого котла минимальная мощность 14,9 кВт, а в данный момент Вам скорее требуется не более 7-8 кВт, так что тактование будет иметь место
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#8

pinigin-iv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение pinigin-iv » 06 ноя 2019, 08:57

У меня один в один история, только площадь 200. Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы, можно ли как-то уменьшить его мощность?
А насчёт уменьшения температуры теплоносителя - не соглашусь: чем меньше температура, тем быстрее котел ее достигает и выключается. У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа. В Тюмени сейчас около 0, небольшой плюс. График во вложении:
Screenshot_2019-11-06-10-56-38-617_com.microline.zont.png

#9

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Игорь-2 » 06 ноя 2019, 23:43

pinigin-iv писал(а):
06 ноя 2019, 08:57
Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы
Его скорее убьет это:
pinigin-iv писал(а):
06 ноя 2019, 08:57
У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа.
т.к. низкотемпературный режим и сопутствующий ему конденсат не есть хорошо для чугунного теплообменника.. Вообще, покупать для отопления только ТП чугунный котел - идея довольно странная..

#10

pinigin-iv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение pinigin-iv » 07 ноя 2019, 10:23

Игорь-2, система отопления комбинированная (ТП+радиаторы). Выбор котла доверил профессионалам. Сейчас в Тюмени очень тепло от того и режим такой выбран.
И тогда вопрос Вам: как работает (в каком температурном диапазоне) Slim без термостата Zont, когда температура воды в системе отопления выставлена 30 (ну или около этого значения) регулятором на панели котла?
Повторю вопрос из своего предыдущего поста: можно ли регулировать мощность котла?

#11

junkies
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 1 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение junkies » 10 ноя 2019, 17:42

ну и пусть себе такутует, все напольники работают в таком режиме

#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.
    chimtek » 03 дек 2018, 17:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    604 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    Вчера, 14:01
  • Baxi Slim 1.400In + Zont H-2000
    3 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение kirush
    11 фев 2019, 22:05
  • Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
    7 Ответы
    681 Просмотры
    Последнее сообщение shans1987
    18 фев 2019, 08:09
  • Тактует при включении некоторое время
    Vladimir vi » 13 апр 2019, 21:31 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    589 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 апр 2019, 10:16
  • ECO-5 Compact Тактует или это нормальная работа?
    mothilo » 03 янв 2019, 20:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1114 Просмотры
    Последнее сообщение mothilo
    14 янв 2019, 19:51

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей