Страница 1 из 1

Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр

Добавлено: 23 окт 2019, 13:58
skv
Добрый день, товарищи

Нашел на просторах интернета сабж называется вот так LPB/OpenTherm GatewayOCI365.0.
по схеме выходит что он позволяет управлять LPB устройствами, термоконтроллерами OpenTherm
инструкция по ссылке https://www.siemensbolt.hu/doc/siemens/ ... 679_en.pdf

Вопрос может кто слышал/пробовал?
И второй по идее он должен дать возможность управления тем же Zont h1b котлами
Luna Platinum и прочими котлами с сименовской автоматикой?

Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр

Добавлено: 23 окт 2019, 20:40
BAXI - Volga
Вы ошибаетесь...

Компания Siemens производит контроллер LMS15(плата) второго поколения Albatros-2, который устанавливается на котлах Luna Platinum.
В данных контроллерах при работе по шине LPB используется собственный цифровой протокол Siemens. для организации общей шины используется Интерфейсная плата OCI 345 которая и создает общую шину LPB (local Processing Bus) для объединения котлов и модулей управления контурами.
На контроллерах первого поколения Albatros-1 присутствовал разъём Open Therm, но в современных устройствах Siemens этот протокол уже не используется.
То устройство о котором Вы написали(OCI365), это всего лишь шлюз который позволяет "видеть" устройства использующие протокол open Therm
так что данные котлы не работают с устройством Zont H-1b
Если Вы хотите организовать удалённое управление котлом и устройствами работающими по шине LPB, то необходимо использовать устройство Siemens OZW672, которое работает по каналу Wi-fi и использует русифицированное приложение от Siemens

Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр

Добавлено: 24 окт 2019, 12:17
skv
понял спасибо