Luna3 Comfort и комнатный термостат

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 05 ноя 2019, 12:34

Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
kotel.jpg

#1

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 42

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Steamboy » 05 ноя 2019, 12:40

почитайте пункт в инструкции своего котла под номером 17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, там есть подпункт 17.1 в котором четко черным по белому написанно, про комнатный термостат

#2

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 06 ноя 2019, 10:48

Steamboy писал(а):
05 ноя 2019, 12:40
почитайте пункт в инструкции своего котла под номером 17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, там есть подпункт 17.1 в котором четко черным по белому написанно, про комнатный термостат
я читал этот пункт, но смущает вот эта фраза:
ВАЖНО
Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2клеммной колодки М1 ( рис. 10).
если вы обратили внимание то никакой перемычки у меня нет, поэтому хочу уточнить точно ли это те клемы к которым подключается термостат

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus » 06 ноя 2019, 10:58

На "Комфорте" с завода эта перемычка не ставится, поскольку есть выносная панель, подключенная по разъему opentherm. А заводское F10=00 игнорирует наличие/отсутствие чего-либо на этих клеммах.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 06 ноя 2019, 11:15

Bahus писал(а):
06 ноя 2019, 10:58
На "Комфорте" с завода эта перемычка не ставится, поскольку есть выносная панель, подключенная по разъему opentherm. А заводское F10=00 игнорирует наличие/отсутствие чего-либо на этих клеммах.
т.е. нужно подключать к обведенным клеммам? и настройки поменять на AMBON=0, MODUL=0, F10=2?

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus » 06 ноя 2019, 11:33

Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 06 ноя 2019, 11:43

Bahus писал(а):
06 ноя 2019, 11:33
Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus » 06 ноя 2019, 11:49

Ясно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

log-win
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Поблагодарили: 8 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение log-win » 06 ноя 2019, 20:12

vasjon писал(а):
06 ноя 2019, 11:43
Bahus писал(а):
06 ноя 2019, 11:33
Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата
Не забывайте на клемах котла 220. Так что на вашем термостате должен быть сухой контакт.

#9

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 07 ноя 2019, 15:44

log-win писал(а):
06 ноя 2019, 20:12
vasjon писал(а):
06 ноя 2019, 11:43
Bahus писал(а):
06 ноя 2019, 11:33
Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата
Не забывайте на клемах котла 220. Так что на вашем термостате должен быть сухой контакт.
Для подключения используются «Нормально-замкнутые» контакты (НЗ) реле прибора, полагаю это и есть сухой контакт

#10

log-win
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Поблагодарили: 8 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение log-win » 07 ноя 2019, 16:09

vasjon писал(а):
07 ноя 2019, 15:44
log-win писал(а):
06 ноя 2019, 20:12
vasjon писал(а):
06 ноя 2019, 11:43

Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата
Не забывайте на клемах котла 220. Так что на вашем термостате должен быть сухой контакт.
Для подключения используются «Нормально-замкнутые» контакты (НЗ) реле прибора, полагаю это и есть сухой контакт
НЗ и НО это не сухой контакт , сухой контакт когда развязан от напряжения . Чаще всего термостаты переключают фазу . Можно сжеч плату котла или сделать кз . Сухой контакт не подвязан не к фазе не к нулю , просто или нз или но .
Вот на пример термостат с двумя видами контактов .
термостат подключение.jpg
контакты 1 НЗ а контакт 2 НО но они подвязаны к фазе , и в зависимости от работы будут получать фазу . используются для управления насосом или термоголовкой .
А контакты 6 и 5 сухие , без подвязки на напряжение , они НО , и используются как раз для котла .
Возможно что в вашем термостате Часовой тоже сухой контакт , но я бы лично проверил тестером в начале .

#11

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 09 ноя 2019, 16:48

log-win писал(а):
07 ноя 2019, 16:09
Возможно что в вашем термостате Часовой тоже сухой контакт , но я бы лично проверил тестером в начале .
Добрый день, подскажите как лучше проверить? На контактах не должно быть напряжения?

#12

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 42

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Steamboy » 09 ноя 2019, 21:33

vasjon писал(а):
06 ноя 2019, 10:48
подскажите как лучше проверить? На контактах не должно быть напряжения?
Мультиметром

#13

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon » 10 ноя 2019, 00:04

Steamboy писал(а):
09 ноя 2019, 21:33
vasjon писал(а):
06 ноя 2019, 10:48
подскажите как лучше проверить? На контактах не должно быть напряжения?
Мультиметром
а искать на контактах нужно напряжение? Я с электричеством на "вы"

#14

log-win
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Поблагодарили: 8 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение log-win » 10 ноя 2019, 08:46

Лучше в инструкции, а если мультиметром замер напряжения переменного 220- то между нейтралью N и контактом реле , при вкл и Выкл термостата.

#15

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 42

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Steamboy » 10 ноя 2019, 22:08

vasjon писал(а):
10 ноя 2019, 00:04
а искать на контактах нужно напряжение?
да, не посредственно на них самих.

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna3 comfort термостат и уличный датчик
    Diminator » 10 окт 2019, 12:10 » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew777
    15 окт 2019, 17:57
  • Выносная панель luna3 comfort
    Xameleon » 01 янв 2019, 12:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    985 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    01 янв 2019, 18:49
  • Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера
    Veleyvas » 29 сен 2019, 13:13 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    205 Просмотры
    Последнее сообщение Veleyvas
    29 сен 2019, 21:02
  • LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
    Andrew777 » 22 окт 2019, 20:25 » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    213 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew777
    31 окт 2019, 18:41
  • Выносная панель luna3
    Art16 » 18 окт 2019, 21:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    84 Просмотры
    Последнее сообщение Art16
    18 окт 2019, 21:14

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость