• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

До Нового года осталось

Цокольный этаж и дымоход

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
snupy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 14:10
Откуда: Республика Татарстан, Казань

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение snupy » 04 дек 2018, 01:33

Доброго времени суток!
Планирую разместить котельную на цокольном этаже. В качестве котла я присмотрел себе LUNA Duo-tec+ 24. Стал вопрос в организации дымоудаления и воздухопритока. В инструкции к котлу я обнаружил схему с раздельными трубами для дымоудаления и воздухопритока. В частности, мой взор пал на C83, где удаление дыма производится в вертикальный (гильзованный) кирпичный дымоход, а забор воздуха осуществляется из отдельной трубы вынесенной на улицу через стену:
123.png
234.png
У меня возникли следующие вопросы:
  1. Правильно ли я понял, что вертикальная длинна дымохода (кирпичного) не берется в расчет (у меня планируется около 10 метров)
  2. Допустимо ли делать воздухозабор на высоте около 500 мм от земли?
  3. Какие эксплуатационные минусы у данной схемы?

#1

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение Erik » 04 дек 2018, 06:47

2 - нет. Засыпет снегом, и все пропало.
3 - иней зимой или конденсат на трубе воздухозабора.

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 245 раз
Контактная информация:

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение BAXI-Ural » 04 дек 2018, 07:25

Дымоход полипропиленовый 80 мм до самого верха шахты.
Забор из помещения, помещение чистое, без пыли, с приточно-вытяжной вентиляцией.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3

Автор темы
snupy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 14:10
Откуда: Республика Татарстан, Казань

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение snupy » 04 дек 2018, 11:35

BAXI-Ural писал(а):
04 дек 2018, 07:25
Дымоход полипропиленовый 80 мм до самого верха шахты.
Забор из помещения, помещение чистое, без пыли, с приточно-вытяжной вентиляцией.
Т.е. нужно ставить атмосферный котел?
Erik писал(а):
04 дек 2018, 06:47
2 - нет. Засыпет снегом, и все пропало.
3 - иней зимой или конденсат на трубе воздухозабора.
2. Поднять ввод коленом на улице до скажем 2-х метров?
3. Утеплить трубу не поможет?

#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2072
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 152 раза

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение BAXI - Volga » 04 дек 2018, 11:41

1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
3. Утеплить можно и нужно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#5

Автор темы
snupy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 14:10
Откуда: Республика Татарстан, Казань

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение snupy » 05 дек 2018, 11:44

BAXI - Volga писал(а):
04 дек 2018, 11:41
1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
Разве полипропилен не боится температуры или там не такие значение из-за высокого КПД котла?
BAXI - Volga писал(а):
04 дек 2018, 11:41
2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
Я так понимаю, что вывожу воздухозаборную трубу на улицу на отметке 500 мм, затем увожу трубу на верх по фасаду здания до нужной высоты, и опять поворачиваю ее горизонтально. Условно получится Z образная конструкция. Скажите пожалуйста, а можно ли это сделать не по фасаду, а внутри здания: пройти (пробурив) перекрытие, дойти до нужной высоты, и выйти в наружу через стену (получится в одно колено)?

Возможно, есть какие-то более общепринятые решения.

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MF240F 1 или 2 этаж
    Олег61 » 30 сен 2018, 21:13 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение Олег61
    01 окт 2018, 18:14
  • Дымоход на Baxi eco 4s 10f
    ANGLER » 19 фев 2018, 11:43 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    481 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    19 фев 2018, 12:21
  • Раздельный дымоход, иней
    VVP » 13 янв 2018, 20:53 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    543 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    13 янв 2018, 22:04
  • Дымоход baxi luna duo-tec 1.28
    dagget » 28 мар 2018, 17:18 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    658 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    31 мар 2018, 10:05
  • Дымоход для луна платинум
    pashaa » 15 авг 2018, 14:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    175 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    15 авг 2018, 14:30

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»