Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Anri » 31 окт 2019, 09:25

Помогите пожалуйста советом что делать. Есть котел Baxi slim 1.300.
Дымоход 150 через стену наверх. До конька не доходит, но находится в 3,5 м от конька. Помещение котельной большое 60 м2.
Пока не было холод запускался всегда нормально. Работает от Зонта т.е. в режиме поддержания температуры. То запускается. То останавливается.
Сейчас начались холода и котел начал вставать по ошибке дымохода. Обнаружил, что при холодной трубе воздух идет по ней вниз к котлу. В результате котел запускается и не может протолкнуть воздух вверх. Газы идут в помещение и срабатывает либо САКЗ либо датчик тяги в котле. Котел встает и все
Пользоваться котлом невозможно!
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Есть идея поставить в трубу вентилятор, но как сделать, чтобы он включался вместе с горелкой котла? Или может какой дефлектор на трубу?
SOS!

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение BAXI-Ural » 31 окт 2019, 10:33

Для начала чертеж либо подробное фото дымохода...

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Оффтоп:
Anri писал(а):
31 окт 2019, 09:25
Пользоваться котлом невозможно!
А пи чем здесь котел?!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Anri » 31 окт 2019, 11:09

Дымоход 150. Снаружи сэндвич 210/150. Оголовок как нарисовал - зонтик

Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Самое главное. Проблема возникает только при холодном пуске. Если труба прогрета, то работает бесперебойно
Вложения
дымоход.jpg
дымоход.jpg (9.34 КБ) 254 просмотра

#3

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Игорь-2 » 31 окт 2019, 11:31

Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..

#4

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Anri » 31 окт 2019, 11:59

Ошибка в чертеже сейчас прислали фото трубы - там труба от среза крыши до оголовка 3 метра. Учитывая конек 3,5 примерно 10 градусов получается. И главное, что это именно на пуске холодную трубу такая проблема и только в холодную погоду. Пока было +10 - проблем с пуском вообще не наблюдалось

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение BAXI-Ural » 31 окт 2019, 14:08

Игорь-2 писал(а):
31 окт 2019, 11:31
Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..
Не менее...

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Возможно у тяги в дымовой трубе появляется "конкурент" - тяга в самом здании...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Игорь-2 » 31 окт 2019, 17:21

BAXI-Ural писал(а):
31 окт 2019, 14:10
Не менее...
Да нет, как раз-таки не более..

#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 46 раз

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение bullet0823 » 31 окт 2019, 18:40

Приточка в котельную?

#8

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Anri » 31 окт 2019, 22:19

Всем спасибо за ответы.
Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2. Если да, то как правильно сделать - скажите пожалуйста.
На счет угла не понял так не менее или не более?!
На счет конкурента - там есть вытяжка. Труба вытяжки как раз в коньке, т.е. выше. может она быть конкурентом? Если да, то что же с нейц делать - нельзя ведь без вытяжки...
Напишите пожалуйста по вопросам - хочу в выходные что-нибудь поправить.
З.Ы. пока думаю сделать приточку вниз котла в виде трубы вентиляции 125 мм сквозь стену. Также хочу нарастить трубу на полметра и поставить дефлектор вместо зонтика. Как думает может помочь? Еще вот теперь думаю может вытяжку заглушить?

#9

tsv63
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Поблагодарили: 1 раз

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение tsv63 » 01 ноя 2019, 18:55

Нормально..., а как сдано сие чудо в эксплуатацию? Труба, не пойми какая и притока нет...

#10

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Anri » 05 ноя 2019, 09:56

tsv63 писал(а):
01 ноя 2019, 18:55
Нормально..., а как сдано сие чудо в эксплуатацию? Труба, не пойми какая и притока нет...
Это можно считать ответом? Других то нет...
Перевожу с пафосного на человеческий - срочно сделать приток и поднять трубу. Я правильно перевел?

#11

tsv63
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Поблагодарили: 1 раз

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение tsv63 » 05 ноя 2019, 11:08

Anri, хотя бы приток сделайте...

#12

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 42

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Сообщение Steamboy » 05 ноя 2019, 12:33

BAXI-Ural писал(а):
31 окт 2019, 10:35
Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2.
это все равно, что у тебя есть легкие, а нет рта и носа на лице, что бы легкими пользоваться.

#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Защита платы котла от грозы.
    timur » 13 мар 2019, 12:05 » в форуме Защитное оборудование
    18 Ответы
    1939 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 мар 2019, 15:44
  • baxi eco classic/nova и адаптер дымохода
    venturous » 12 авг 2019, 05:02 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    514 Просмотры
    Последнее сообщение vladimir.wn
    05 сен 2019, 19:29
  • Количество изгибов дымохода
    alxp » 20 дек 2018, 15:26 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    19 Ответы
    2129 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 фев 2019, 17:19
  • Вопросы по организации раздельного дымохода
    asinelnikov » 09 май 2019, 17:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    12 Ответы
    969 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    08 окт 2019, 22:11
  • Длина выхода дымохода из стены
    lapushkin » 18 авг 2019, 22:20 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 авг 2019, 07:45

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции