Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Котел Baxi EcoFour 1.14F. Вертикальный коаксиальный дымоход подключен к выходу котла в следующей последовательности: конденсатосборник -коаксиальные трубы 0,5м-1м-1м-оголовок (наконечник KHG 714036410) Все комплектующие дымохода Baxi. При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело? Помогите решить проблему. Заранее благодарен.

#31

Steamboy
Ас
Сообщения: 1098
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 156 раз
Возраст: 44

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Ответ на картинке ниже

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Я не вертел лично этот головок в руках но насколько я вижу и понимаю, это такое расположение козырьков на коаксиальной трубе. По крайней мере так должно быть и так есть у меня и у многих других с коаксиальным трубопроводом. У меня принцип тот же, только вид другой.
Вложения
KHG 714036410.JPG
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

#32

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Спасибо за иллюстрацию. Впереди у нас морозы до 25 градусов, посмотрю не перекроит ли обледенение забор воздуха. Сфотографирую и напишу.

#33

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Ровно неделю у нас стояли морозы. Ночью до 27, днем от 14 до 20 градусов. Оголовок (наконечник) коаксиального дымохода обледенел, но котел исправно работал, поддерживая температуру теплоносителя 57 градусов. Конденсата не было. Думаю, что конденсатосборник в моем дымоходе является лишним элементом.
Вложения
Оголовок в морозы до 27 градусов.jpg
Оголовок в морозы до 27 градусов.jpg (11.44 КБ) 297 просмотров

#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Bahus »

Да чёрт с ним стоит. Главное чтобы по Е03 не вываливался с таким обледенением.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#35

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Пока E03 не было, котел работал и работает штатно.

#36
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Bahus »

Ну и славно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#37

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Дней 16 стояли морозы более 20 градусов. Оголовок дымохода обледенел прилично, но свисающие сосульки не перекрывали доступ воздуха и котел функционировал без сбоев. КОНДЕНСАТ ТАК и НЕ ПОЯВИЛСЯ! Весь конденсат вылетает в трубу дымохода и в моем дымоходе конденсатосборник вероятно не нужен.
Вложения
Пар  из дымохода
Пар из дымохода
Обледенение после 2-х недель 20 градусных морозов.
Обледенение после 2-х недель 20 градусных морозов.

#38
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение