• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение Nikolay76 » 28 ноя 2017, 11:50

Уважаемые специалисты Baxi, прошу подсказать как предотвратить образование ледяного сталагмита под оголовком вертикального дымохода. Рано или поздно, опасаюсь, это приведет к остановке котла либо повреждению кровли. Фото во вложении.

Спасибо.
Вложения
IMG_6630.JPG

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение plehan » 28 ноя 2017, 19:15

Данный дымоход находиться в зоне ветрового подпора - возможно это связано с этим .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение RADAR » 28 ноя 2017, 19:59

спилить крышу дома дымохода.. :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение BAXI-Ural » 28 ноя 2017, 23:14

А вы понаблюдайте: откуда капает... по идее конденсат должен течь обратно в трубу.
Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг...
По моему мнению труба должна торчать в зенит, выше зоны ветрового подпора и снежного покрова...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение Nikolay76 » 29 ноя 2017, 15:56

BAXI-Ural писал(а): А вы понаблюдайте: откуда капает... по идее конденсат должен течь обратно в трубу.
Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг...
По моему мнению труба должна торчать в зенит, выше зоны ветрового подпора и снежного покрова...
Ярослав, спасибо за конструктивный ответ. На какую высоту допускается подъем такого дымохода?

Сейчас он выходит из стены котельной и идет вверх на 1,5 метра, проходя через козырек над террасой (показан на фото). Прямо над оголовком дымохода свес кровли, до которого еще 2 метра. Если проходить кровлю, то суммарная длина вертикального участка дымохода составит не менее 4 метров.

Если тянуть дымоход на такую высоту, следует ли его как-то утеплить для предотвращения замерзания пара в канале дымохода? И как его утеплить?

Спасибо.

#5
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение Komyshov » 29 ноя 2017, 18:08

Помимо сказанного Ярославом, подозреваю плохо утеплённую кровлю в месте установки дымохода. А ещё бы резинку на выхлопе проверить.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#6

Автор темы
Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение Nikolay76 » 02 дек 2017, 18:32

Komyshov писал(а): Помимо сказанного Ярославом, подозреваю плохо утеплённую кровлю в месте установки дымохода. А ещё бы резинку на выхлопе проверить.
Кровля не утеплена поскольку под ней нет помещения. Это козырек над террассой при входе в дом.

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение BAXI-Ural » 02 дек 2017, 19:56

Я бы рекомендовал одинарный (забор воздуха из помещения) утепленный дымоход. Как уже писал, выше зоны ветрового подбора, в зенит без всякого оголовьем. И чтоб сток конденсата был хороший в котёл...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение plehan » 02 дек 2017, 20:39

BAXI-Ural писал(а): (забор воздуха из помещения)
- с улицы , с помещения нормально не организуете приток в нужном количестве , да еще если рядом будет сан узел будет тащить с него .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение Nikolay76 » 03 дек 2017, 10:27

BAXI-Ural писал(а): Я бы рекомендовал одинарный (забор воздуха из помещения) утепленный дымоход. Как уже писал, выше зоны ветрового подбора, в зенит без всякого оголовьем. И чтоб сток конденсата был хороший в котёл...
У меня котел Baxi Luna Duo-tec. Разве можно вместо коаксиального дымохода подключить к нему какой-то еще? Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на дополнительную информацию.

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение plehan » 03 дек 2017, 11:59

В паспорте на котел все указано !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11

Автор темы
Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Сообщение Nikolay76 » 02 сен 2018, 08:13

Тема была рассмотрена подробно еще раз. Реализованное решение см. здесь: viewtopic.php?p=50751#p50751