• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Как удлинить коаксил 100/60 на 3-3.5 метра ?

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Grigori
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 13:49
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi ECO Home

Как удлинить коаксил 100/60 на 3-3.5 метра ?

Сообщение Grigori » 17 авг 2018, 14:04

Котел Baxi на 10 квт Выходит через стену 1м отводом по прямой. Пристроили веранду(открытую)летнюю выход котла получился под крышей.
Вопрос: можно ли удлинить только внутреннюю трубу на 3 м и чем это сделать? Покупать стандартные комплекты по 1м и надстраивать? утеплять нужно?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Как удлинить коаксил 100/60 на 3-3.5 метра ?

Сообщение BAXI-Ural » 18 авг 2018, 14:25

Grigori писал(а):Вопрос: можно ли удлинить только внутреннюю трубу на 3 м
Можно
Grigori писал(а):и чем это сделать? Покупать стандартные комплекты по 1м и надстраивать?
Да чем угодно с достаточной термостойкостью и конденсатоустойчивостью, только уклон не забудьте...
Grigori писал(а):утеплять нужно?
Нужно. Если возьмете стандартный коаксиал, то всас воздуха оставьте под крышей, а дальше теплоизоляцией заполните межтрубное пространство
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Grigori
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 13:49
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi ECO Home

Как удлинить коаксил 100/60 на 3-3.5 метра ?

Сообщение Grigori » 18 авг 2018, 23:42

Спасибо подтвердили мои мысли...
Еще вопрос: Какая максимум температура выхлопа на моем котле будет зимой при самом плохом раскладе? Сейчас включил отопление температура пара так себе...рука терпит легко, читал про температуру до 200 град но что то не верится на 10 КВт то?

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Как удлинить коаксил 100/60 на 3-3.5 метра ?

Сообщение BAXI-Ural » 19 авг 2018, 09:07

Max при ГВС 140-150 градусов
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4
Ответить

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции