Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
garik88
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 07:41
Откуда: Новосибирск
Мой котел: baxi luna 3

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение garik88 » 02 ноя 2018, 10:51

добрый день!

Дом изначально проектировался с твердотопливным котлом, но пока строили случилось чудо и у нас провели газ. Соответственно имеем вертикальный дымоход из нержавейки диаметром 150мм внутри шахты. Длина дымохода в общей сложности 8,5 метров Котельная размещается в цоколе и организовать коаксиал никак не получается из-за расширенного по этому случаю окна. Также не получается организовать трубу приточки к котлу не проходя соседнее помещение. Пожарники по этому поводу дюже возмущаются. Планируется сделать приток с улицы через стену соседнего помещения используя, приточный воздушный клапан, и в котельную через специально оставленное отверстие под дверью. Конденсатосборник в дымоходе имеется. Поэтому имею вопрос.
1. Возможно ли подключить котел через переходник KHG71411181 и потом специально заказанным переходником с 80 на 150мм? Возможно есть штатный переходник?
2. Чем все это чревато и есть какие либо нюансы для данной схемы?

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение BAXI - Volga » 02 ноя 2018, 14:31

а почему не возьмёте котёл с открытой камерой сгорания?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
garik88
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 07:41
Откуда: Новосибирск
Мой котел: baxi luna 3

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение garik88 » 02 ноя 2018, 17:53

потому что котел у меня уже лежит. :) Я простодушно думал проложить трубу притока через соседнее помещение. Но пожарник этому воспротивился.Ну а котел мне достался с ооочень хорошей скидкой. Почти по оптовой цене.

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение plehan » 03 ноя 2018, 20:51

garik88 писал(а):
02 ноя 2018, 10:51
Планируется сделать приток с улицы через
- вы обязаны это сделать .Согласно СП60 можно и через окно, с условием ,что устройство притока будет не ниже 2 м от земли .
garik88 писал(а):
02 ноя 2018, 10:51
и в котельную через специально оставленное отверстие под дверью.
- вот это не требуется и не надо .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
garik88
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 07:41
Откуда: Новосибирск
Мой котел: baxi luna 3

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение garik88 » 08 ноя 2018, 06:53

plehan писал(а):
03 ноя 2018, 20:51
- вы обязаны это сделать .Согласно СП60 можно и через окно, с условием ,что устройство притока будет не ниже 2 м от земли .
всетаки решил через крышу. Вроде как двухтрубная схема позволяет такую длину взять. получается надо будет конденсатосборник и систему разделения на две трубы - 7102689. А выхлоп через существующий дымоход.

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 09:19

Берете вот такой элемент:
Переходник диам. 80 мм Код: KHG71411181-
Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел;

Затем до шахты дымохода тянете трубу 80 мм, прямые, угловые участки, с понижением в сторону дымохода.

В шахте устанавливаете угловой конденсатоотводчик:
Конденсатосборник Код: KHG71411961-
Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу
Рекомендованная розничная цена, EURO: 39

Внутри шахты до самого верха тянете трубу 80 мм, шахту накрываете плитой с дыркой под 80 мм трубу...

Можете под плитой сделать доп. вентиляцию...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 17:45

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 09:19
Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел;
- а ваш паспорт на изделие позволяет такой вариант монтажа ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 18:05

Позволяет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont H1-B подключить к Luna-3 1.310
    11 Ответы
    454 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 авг 2019, 16:54
  • На каком мин. расстоянии друг от друга можно вешать Luna 3 Comfort от электрокотла?
    5 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    29 июл 2019, 20:46
  • дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi
    TuTaH » 04 июн 2019, 13:00 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    552 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    05 июн 2019, 11:10
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI - где взять кольцо в дымоход?
    VictorB » 17 июн 2019, 09:04 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    623 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    09 июл 2019, 18:20
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    340 Просмотры