Сообщение Неугомонный » 06 ноя 2018, 02:40

Прошу Вас помочь советом, как избавиться от образования конденсата на трубе,подающей воздух в котел baxi eco compact 24f.при понижении температуры ниже минус 20,образуется обильный конденсат по всей длине трубы, на самом котле сверху даже наледь,ледяная корка на верхней крышке котла.дымоход раздельный у котла,забор воздуха с улицы.есть два совета,которые мне дали также с просторов интернета,прошу знающих обитателей форума высказаться про оба из них. Первый совет :установить на трубе тройник,для подмешивания теплого воздуха из помещения,где установлен котел,а,именно это кухня. Второй совет:высверлить в этой трубе несколько отверстий диаметром 20мм,штук так 4-5,желательно поближе к стене,куда уходит труба подачи воздуха,подальше от самого котла,чтобы подмес теплого воздуха из помещения начинал свой процесс как можно раньше, уменьшая контраст температур воздуха с улицы и воздуха в помещении. Закрыть эти отверстия на лето тем же пластырем и,при понижении температуры на улице,начиная с минус 15,по одному их открывать,тем самым увеличивая подмес теплого воздуха при дальнейшем его понижении на улице. Имеют ли право на жизнь эти два совета,и,если имеют, то какой бы вы порекомендовали сделать,или же все таки утеплять трубу? ПРОШУ ВСЕХ, КТО ЭТОсмог прочитать до конца,оставить свой комментарий,ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН,БУДУ РАД ВАС ВЫСЛУШАТЬ!Ведь ЭТО прежде всего ФОРУМ!

#1

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Erik » 06 ноя 2018, 07:20

Я бы трубу утеплял.
Котел с закрытой камерой сгорания покупается не для того, чтобы ее "открывать".

#2

Starik
Гуру
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Starik » 06 ноя 2018, 08:06

Неугомонный писал(а):
06 ноя 2018, 02:40
есть два совета,которые мне дали также с просторов интернета,прошу знающих обитателей форума высказаться про оба из них.
Можно вспененным полиэтиленом (подложка под ламинат, взять толстую) утеплить трубу. И мембрану установи, если труба короткая (тягой в дымоходе сильно котел охлаждает).
А третий совет, приемлемо будет? :)
У меня такая же ситуация, но решение было более радикальное. Закрыл забор воздуха с улицы, организовал из кухни. Окно на кухне не стал менять, оно ещё с форточкой, которую плотно не закрываю до сильных морозов (да и само окно "сифонит"). Притока воздуха в квартиру вполне хватает для работы котла, дискомфорта не наблюдал (уже четыре сезона). Проверяющие заглядывают, но особых возражений не возникало, тяга в дымоходе есть всегда, на остальном не заморачиваются.
Но это решение мне самому не очень нравится, пока обдумываю варианты изменений. Например, подключить к уличной трубе вместо котла пластиковый воздуховод с пружинной заслонкой, пустить его под потолком так, чтобы выход был в районе двери. Заслонку настроить так, что бы естественная тяга не очень с ней справлялась, а вытяжка или котел - открывали. Но это ещё только планы.

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 06 ноя 2018, 18:22

Так то для этого и существует коаксиальный дымоход, а в многоквартирных домах - LAS-системы... Там внутренняя труба подогревает всасываемый воздух..
Да, дороже, но "кроилово приводит к попадалову".
А так - тотальная теплоизоляция всех холодных поверхостей...
Забор воздуха из помещения - тоже вариант, и новая редакция СНИПа допускает это, но только если дымоходы индивидуальны...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 06 ноя 2018, 20:51

BAXI-Ural писал(а):
06 ноя 2018, 18:22
новая редакция СНИПа допускает это, но только если дымоходы индивидуальны...
- какой СП допускает ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Starik » 06 ноя 2018, 21:44

BAXI-Ural писал(а):
06 ноя 2018, 18:22
Забор воздуха из помещения - тоже вариант, и новая редакция СНИПа допускает это, но только если дымоходы индивидуальны...
Для газовых колонок делали индивидуальные дымоходы, по крайней мере, если смотреть на крыше количество каналов, то так оно и есть. У меня котел вместо колонки.

#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 06 ноя 2018, 22:01

Забор из помещения запрещен !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2018, 08:43

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

Пункт 6.5.2
".............
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
..............."

Отправлено спустя 39 минут 16 секунд:
Вообще требование "закрытой камеры сгорания" возникло из-за сложности гарантировать необходимый приток воздуха, и, главным образом, вероятности поступления дымовых газов в помещение из коллективных дымоотводов....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 07 ноя 2018, 17:30

BAXI-Ural писал(а):
07 ноя 2018, 09:22
Пункт 6.5.2
- это понятно ,но данный раздел исключительно для МКД . Теоретически возможно, реально увы нет .Приток в помещение должен быть только снаружи здания в этом же СП есть требование ,то есть отверстие в стене исключающее возможность закрытия .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2018, 20:25

plehan писал(а):
07 ноя 2018, 17:30
Приток в помещение должен быть только снаружи здания в этом же СП есть требование ,то есть отверстие в стене исключающее возможность закрытия .
Процитируйте, пожалуйста :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 07 ноя 2018, 20:46

7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11 и 13.1.

13.1 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м.

В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях следует предусматривать открываемые форточки, фрамуги или другие устройства для естественного притока наружного воздуха


7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.

В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.



7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11

Starik
Гуру
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Starik » 07 ноя 2018, 21:36

Интересные требования.
Перестраховались проектировщики, коаксиал не одобрили, хотя труба выходит сбоку от окна, ближе к подъезду (балконы через комнату дальше, соседние - через подъезд). Тяга в дымоходе такая, что вытяжной вентилятор котла вращает потоком воздуха (при не работающей горелке), даже кухонная вытяжка не влияет на этот процесс (приток на зиму из помещения).
В принципе, всё необходимое есть, на момент проверки - функционирует … :)

#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 08:49

Запрет на коаксиал через стену не связан с приточкой-вытяжкой, он проистекает еще от санэпидемстанции "шоб соседям в форточки дым не заходил..."
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 17:47

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 08:49
Запрет на коаксиал через стену не связан с приточкой-вытяжкой, он проистекает еще от санэпидемстанции "шоб соседям в форточки дым не заходил..."
- появился новый СП допускающий коаксил . Но ,его статус пока не позволяет им воспользоваться . Ждем 20 года .
И запрет связан не столько с соседями сколько с поквартиркой при централизованном отоплении ( говно отопление ).
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 18:05

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 17:47
появился новый СП допускающий коаксил
Нука-нука... Ссылочку...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 18:23

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 18:05
Нука-нука... Ссылочку...
-http://docs.cntd.ru/document/456069593
И приставной дымоход тоже допускает это СП.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 18:59

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 17:47
появился новый СП допускающий коаксил
Чегот я не обнаружил...
А вот это как было так и есть:
"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается."
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 19:04

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 18:59
Чегот я не обнаружил...
-Рисунок 5.5 - Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте
а), г) - коаксиальное исполнение; б), в) - раздельное исполнение; 1 - дутьевой вентилятор


Рисунок 5.5 - Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 18:59
"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается."
-При реконструкции системы теплоснабжения существующего малоэтажного жилого фонда и технической невозможности организации коллективных дымоходов допускается устройство индивидуальных дымоотводов при обязательной разработке мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 19:09

Так где здесь о возможности выброса дымовых газов за стену?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 19:14

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 19:09
Так где здесь о возможности выброса дымовых газов за стену?
-
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 19:06
-При реконструкции системы теплоснабжения существующего малоэтажного жилого фонда и технической невозможности организации коллективных дымоходов допускается устройство индивидуальных дымоотводов при обязательной разработке мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с
Понятие дымоотвод это и есть коаксиальная труба , дымоход это вертикальная труба ,коллективный или обособленный . Все что до него это дымоотводы .

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А также схема с коаксиальным исполнением (рисунок ).
Я уже делал запрос в Минстрой ,нельзя руководствоваться этим СП противоречит ПП№1521 в части запрета любого вида дымоотвода на фасад здания в МКД
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#20

Starik
Гуру
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Starik » 08 ноя 2018, 20:01

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 17:47
Но ,его статус пока не позволяет им воспользоваться . Ждем 20 года .
А как же "Дата введения 2017-06-17" или есть сопутствующие документы/указания.?

#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 20:03

Starik писал(а):
08 ноя 2018, 20:01
А как же "Дата введения 2017-06-17" или есть сопутствующие документы/указания.?
- статус СП не определяется ,как действующий или когда принят . Есть ФЗ №384 он требует применять СП ,ГОСТ и еще несколько СНиП из перечней нац. стандартов ( обязательный ,добровольный ). Все остальное справочное .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#22

Starik
Гуру
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Starik » 08 ноя 2018, 20:13

Сейчас начитаются этих справочников и начнут ходить и нудеть: "а вот, у Вас дымоотвод из оцинковки, а должно быть из нержавейки …" :D

#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 20:16

Starik писал(а):
08 ноя 2018, 20:13
а вот, у Вас дымоотвод из оцинковки, а должно быть из нержавейки
- такого требования нет :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#24

Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 32

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Wandrew » 08 ноя 2018, 21:51

У нас почти все в доме от этого пострадали. Проектировщики сделали раздельные дымоходы приточки и отвода. Приточка достаточно длинная и зимой с неё прямо ручей течет. Пока решили вопрос утеплителем для канализации.
Было
090320171241.jpg
Стало
IMG_20180804_184535.jpg
А это что творилось зимой
Ij8cK3abOxU.jpg

#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 21:58

Wandrew писал(а):
08 ноя 2018, 21:51
У нас почти все в доме от этого пострадали. Проектировщики сделали раздельные дымоходы приточки и отвода. Приточка достаточно длинная и зимой с неё прямо ручей течет. Пока решили вопрос утеплителем для канализации.
-это МКД?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#26

Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 32

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Wandrew » 08 ноя 2018, 22:08

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 21:58
-это МКД?
Да, 4 этажа, 4 подъезда

#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:14

Читаем ваше нарушение ,6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#28

Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 32

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение Wandrew » 08 ноя 2018, 22:17

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:14
Читаем ваше нарушение
Это кому адресовано?

#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:20

Wandrew писал(а):
08 ноя 2018, 22:17
Это кому адресовано?
- прошу прощения ,не увидел изоляцию :hi: Точнее под ней трубу .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел
    MikeVV » 17 дек 2018, 14:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    839 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 апр 2019, 15:54
  • Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in
    resergel2 » 25 ноя 2018, 19:32 » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    730 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    29 ноя 2018, 20:48
  • Частое включение-отключение подачи газа в сопла на газовом котле
    14 Ответы
    393 Просмотры
    Последнее сообщение Василий к1
    20 сен 2019, 21:42
  • Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет
    Killerfinger » 30 июл 2019, 23:13 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    59 Ответы
    1824 Просмотры
    Последнее сообщение Killerfinger
    15 окт 2019, 23:55
  • Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
    kovalyov » 27 мар 2019, 12:20 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    684 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    28 мар 2019, 21:49

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость