• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Цокольный этаж и дымоход

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
snupy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 14:10
Откуда: Республика Татарстан, Казань

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение snupy » 04 дек 2018, 01:33

Доброго времени суток!
Планирую разместить котельную на цокольном этаже. В качестве котла я присмотрел себе LUNA Duo-tec+ 24. Стал вопрос в организации дымоудаления и воздухопритока. В инструкции к котлу я обнаружил схему с раздельными трубами для дымоудаления и воздухопритока. В частности, мой взор пал на C83, где удаление дыма производится в вертикальный (гильзованный) кирпичный дымоход, а забор воздуха осуществляется из отдельной трубы вынесенной на улицу через стену:
123.png
234.png
У меня возникли следующие вопросы:
  1. Правильно ли я понял, что вертикальная длинна дымохода (кирпичного) не берется в расчет (у меня планируется около 10 метров)
  2. Допустимо ли делать воздухозабор на высоте около 500 мм от земли?
  3. Какие эксплуатационные минусы у данной схемы?

#1

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение Erik » 04 дек 2018, 06:47

2 - нет. Засыпет снегом, и все пропало.
3 - иней зимой или конденсат на трубе воздухозабора.

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение BAXI-Ural » 04 дек 2018, 07:25

Дымоход полипропиленовый 80 мм до самого верха шахты.
Забор из помещения, помещение чистое, без пыли, с приточно-вытяжной вентиляцией.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3

Автор темы
snupy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 14:10
Откуда: Республика Татарстан, Казань

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение snupy » 04 дек 2018, 11:35

BAXI-Ural писал(а):
04 дек 2018, 07:25
Дымоход полипропиленовый 80 мм до самого верха шахты.
Забор из помещения, помещение чистое, без пыли, с приточно-вытяжной вентиляцией.
Т.е. нужно ставить атмосферный котел?
Erik писал(а):
04 дек 2018, 06:47
2 - нет. Засыпет снегом, и все пропало.
3 - иней зимой или конденсат на трубе воздухозабора.
2. Поднять ввод коленом на улице до скажем 2-х метров?
3. Утеплить трубу не поможет?

#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение BAXI - Volga » 04 дек 2018, 11:41

1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
3. Утеплить можно и нужно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#5

Автор темы
snupy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 14:10
Откуда: Республика Татарстан, Казань

Цокольный этаж и дымоход

Сообщение snupy » 05 дек 2018, 11:44

BAXI - Volga писал(а):
04 дек 2018, 11:41
1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
Разве полипропилен не боится температуры или там не такие значение из-за высокого КПД котла?
BAXI - Volga писал(а):
04 дек 2018, 11:41
2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
Я так понимаю, что вывожу воздухозаборную трубу на улицу на отметке 500 мм, затем увожу трубу на верх по фасаду здания до нужной высоты, и опять поворачиваю ее горизонтально. Условно получится Z образная конструкция. Скажите пожалуйста, а можно ли это сделать не по фасаду, а внутри здания: пройти (пробурив) перекрытие, дойти до нужной высоты, и выйти в наружу через стену (получится в одно колено)?

Возможно, есть какие-то более общепринятые решения.

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Дымоход в новостройке
    Chipo » 11 фев 2019, 21:06 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9 Ответы
    870 Просмотры
    Последнее сообщение Chipo
    16 фев 2019, 19:52
  • дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi
    TuTaH » 04 июн 2019, 13:00 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    559 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    05 июн 2019, 11:10
  • Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
    Ilgiz » 13 фев 2019, 18:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    20 Ответы
    1942 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    10 мар 2019, 13:34
  • Дымоход для Slim: улица или повороты
    rin » 21 янв 2019, 16:56 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    730 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    23 янв 2019, 10:48
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI - где взять кольцо в дымоход?
    VictorB » 17 июн 2019, 09:04 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    635 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    09 июл 2019, 18:20

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции