Страница 1 из 1

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 09 май 2019, 17:17
asinelnikov
Всем привет!

Прошу помочь советом по организации раздельного дымохода.
Исходные данные:
- индивидуальный частный дом;
- 4 кирпичных вентканала (140х140 - 3, 140х270 -1), вертикальная длина (от планируемого присоединения к дымоходу) ~ 4 м, выведены через перекрытие, кровлю, выше зоны ветрового подпора. На чердаке и кровле
кирпич утеплен снаружи;
- baxi nuvola-3 280fi;
- в проекте раздельный воздухозабор (d80) и дымоудаление (d80).

Возникли вопросы по реализации:
1) ВОЗДУХОЗАБОР:
в проекте указано: забор воздуха на горение осуществляется снаружи здания через воздуховод d80мм , протянутый в кирпичном канале 140x140мм, воздуховод теплоизолировать.

Доупустимо ли "брать" приток из трубы, протянутой в вертикальном кирпичном канале? Какую трубу использовать? Протягивать ли ее на всю длину вертикального канала? Чем утеплять? Конденсатоотводчик нужен?


2) ДЫМОУДАЛЕНИЕ
в проекте указано: отвод продуктов сгорания от котла осуществить через индвидуальную металлическую дымоотводящую трубу d80мм, подсоединенную в индивидуальный дымовой канал из нержавеющей стали d80м, протянутый в кирпичном канале.

Чем гильзовать канал (какая марка стали: AISI 304, 316 или другие?). Конденсатоотводчик ставить боковой или нижний? Требуется ли изолировать трубу?

----------
А вообще есть смысл заморачиваться так? Может переделать проект на коаксиальный вертикальный дымоход? В требования по длине укладываюсь вроде. Какое решение лучше по эксплуатационным характеристикам?

Заранее спасибо за ответы.

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 12 май 2019, 21:27
asinelnikov
Посчитал вариант с раздельным дымоходом, получается затратно.
В связи с этим вопрос: а можно ли зайти в кирпичный канал коаксиалом, там перейти на 80 (дымоудаление), догнать трубу до верха, поставить KHG 71401041, а забор воздуха будет осуществлять через пространство между трубой дымоудаленяи и стенками кирпичной шахты.
Допустимо ли применение такой схемы (система LAS) в случае если это кирпичный вертикальный канал, выведенный выше зоны ветрового подпора? В руководстве пользователя nuvola есть такая картика Изображение

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 13 май 2019, 06:04
BAXI-Ural
Да делайте, пожалуйста! В чем сомнения?

Можно забор воздуха вообще из помещения рганизоватьБ по шахте тянуть только дымоход. Правда, приток воздуха в помещение надо пересчитывать на горение....

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 13 май 2019, 19:50
asinelnikov
А если приток воздуха реализовать через пространство между трубой дымоудаления и кирпичном каналом, будет ли образовываться конденсат
на кирпиче из-за приток воздуха холодного воздуха? Кирпичный канал утепелен на всю длину.

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 21 июл 2019, 22:26
ArtX
К чему автор в итоге пришел?
Тоже интересно, ситуация аналогичная.

Можно ли организовать воздухозабор из отдельного канала кирпичной трубы?
Нужно ли гильзовать этот канал вообще?

Имею аналогичную трубу из красного полнотелого кирпича

Через стену ничего выводить не хочется, желательно задействовать уже построенную и утепленную трубу.

С котлом так же еще не определился, хотелось бы бакси луна 3 комфорт с закрытой камерой сгорания

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 22 июл 2019, 08:58
BAXI-Ural
ArtX писал(а):
21 июл 2019, 22:26
Можно ли организовать воздухозабор из отдельного канала кирпичной трубы?
Лучше так...
asinelnikov писал(а):
13 май 2019, 19:50
приток воздуха реализовать через пространство между трубой дымоудаления и кирпичном каналом
Так воздух будет подогреваться дымовой трубой. Разумеется нужен будет и конденсатоотводчик...

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 22 июл 2019, 10:09
ArtX
BAXI-Ural писал(а):
22 июл 2019, 08:58
Лучше так...
Т.е допустим я выхожу из котла двумя 80 трубами, в отдельные каналы кирпичной трубы (они у меня 120х140)
Одна из них дымоотвод - тяну ее сквозь канал до самого верха и прохожу сквозь зонт(колпак) кирпичной трубы на верху. (Внизу соответственно организую сбор конденсата)

Вторая воздухозабор:

1 вариант - тяну 80 трубой до самого верха сквозь канал кирпичной трубы и оставляю ее под колпаком

2 вариант - просто завожу ее в отдельную негильзованную кирпичную шахту и все

Как правильней?

Еще имеется шахта в кирпичной трубе 270х140, думалось сквозь нее пройти двумя трубами 80, одна забор, вторая выхлоп, вверху на крыше выхлоп провести сквозь зонт, а забор оставить под зонтом

Почитал инструкции, 80-кой можно тянуть до 9 метров, с возможными углами/поворотами укладываюсь норм.

Котел ориентироаочно будет бакси луна 3 закрытый

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 13 авг 2019, 15:15
leonid.40
ArtX, стою ровно перед такой же проблемой. У Вас получилось на практике проверить работоспособность выбранного Вами решения? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 14 авг 2019, 01:33
Steamboy
leonid.40 писал(а):
13 авг 2019, 15:15
ArtX, стою ровно перед такой же проблемой.
Леонид, я думаю Вам стоит описать свой случай более подробно с приложением эскизов. Чем больше и точно объясните и точнее будет Ваш эскиз, тем больше Вариантов решения получите.

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 14 авг 2019, 08:27
leonid.40
Steamboy, да какой там эскиз?
В котельной стена из полнотелого кирпича, в котором два дымохода на крышу (5 м) с выходом в кирпичную же трубу на крыше.
Один дымоход гильзован трубой из нержавейки диаметром 100 мм, выведен выше негильзованного на полметра.
Вопрос - можно ли на, например, Луну Комфорт, одноконтурный, с закрытой горелкой котёл, надеть "штаны" с 100х60 на два 80, выход газов подключить к гильзованному дымоходу, а приход воздуха брать из негильзованного?
Будет ли котёл работать и работать нормально?
Да, в гильзованном дымоходе кондесатоприёмник уже установлен.
Спасибо

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 14 авг 2019, 09:56
Starik
leonid.40 писал(а):
14 авг 2019, 08:27
… выход газов подключить к гильзованному дымоходу, а приход воздуха брать из негильзованного?
Будет ли котёл работать и работать нормально?
Гильзованный - это дымоход, а не гильзованный - это вентканал (с большой долей вероятности). ;) Где брать воздух для котла? :)

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 14 авг 2019, 10:55
leonid.40
Starik писал(а):
14 авг 2019, 09:56
это вентканал (с большой долей вероятности). ;) Где брать воздух для котла?
Вентканалы, именно для вентиляции, есть отдельно. Помимо описанных ранее. Их хватает и на котельную и на помещения в доме. Они "за скобками".
Вот один из описанных, что не загильзован нержавейкой, предполагаю использовать как канал воздуха для котла.
Ещё раз:
1. На котёл (с закрытой горелкой) ставлю "штаны":
2. Выход отработанных газов через угол подключаю к гильзованному дымоходу диаметром 100 мм и длиной 5,5 м, что выходит на крышу.
3. От негильзованной вент-камеры (длиной 5 м) через угол (и, возможно,сетку-фильтр) подключаю приток воздуха ко второй "штанине".
Получится нечто вроде выхода в коллективный дымоход, но обрезанный снизу
вот картинку нашёл:
Изображение

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 08 окт 2019, 22:11
plehan
Подскажите ,есть штаны для раздельного дымоотвода с утеплителем ,а отдельно утеплитель (кожух) ,как запчасть у Бакси есть или укажите ,кто их делает (ссылку) ?

Вопросы по организации раздельного дымохода

Добавлено: 07 янв 2020, 23:04
Arthous
leonid.40 писал(а):
14 авг 2019, 10:55
Starik писал(а):
14 авг 2019, 09:56
это вентканал (с большой долей вероятности). ;) Где брать воздух для котла?
Вентканалы, именно для вентиляции, есть отдельно. Помимо описанных ранее. Их хватает и на котельную и на помещения в доме. Они "за скобками".
Вот один из описанных, что не загильзован нержавейкой, предполагаю использовать как канал воздуха для котла.
Ещё раз:
1. На котёл (с закрытой горелкой) ставлю "штаны":
2. Выход отработанных газов через угол подключаю к гильзованному дымоходу диаметром 100 мм и длиной 5,5 м, что выходит на крышу.
3. От негильзованной вент-камеры (длиной 5 м) через угол (и, возможно,сетку-фильтр) подключаю приток воздуха ко второй "штанине".
Получится нечто вроде выхода в коллективный дымоход, но обрезанный снизу
вот картинку нашёл:
Изображение
Реализовали задуманное? Как получилось?