Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon » 14 май 2019, 22:56

Всем привет

Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.

Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.

В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.

Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Starik » 15 май 2019, 09:39

Hexagon писал(а):
14 май 2019, 22:56
… и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра
Расшифруй.
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?

#2
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR » 15 май 2019, 10:00

фото бы посмотреть...возможно и теплообменник подзакипел..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#3

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 10:15

Starik писал(а):
15 май 2019, 09:39
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
Есть, но короткий - сантиметров 10. А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз - первоначально висел другой котел, поменьше высотой.

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
RADAR писал(а):
15 май 2019, 10:00
возможно и теплообменник подзакипел..
Фото на выходных сделаю, но сейчас радиатор чистый. В доме пыльно, газобетон - покрытие на радиаторе слезло. Ребра целые.

#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Игорь-2 » 15 май 2019, 11:04

Hexagon писал(а):
15 май 2019, 10:17
А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз
Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке..
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 10:17
Есть, но короткий - сантиметров 10
И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуметра..

#5

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 11:08

Игорь-2 писал(а):
15 май 2019, 11:04
Школьную физику не обманешь
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу

#6
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR » 15 май 2019, 11:49

Тяга опрокинулась? Вроде нигде не говорилось...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Игорь-2 » 15 май 2019, 12:29

Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..

#8

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Starik » 15 май 2019, 12:56

Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Опрокинуть - нет, а вот "закупорить" - запросто! Я бы 45 градусов сделал.
Разгонный участок хоть и отменили уже в современных требованиях, но в СССР же не дураки были, требуя его наличие. Для надежной естественной тяги очень нужен этот вертикальный, сильно нагретый участок у основания дымохода (разница температур в начале и в конце очень сильно влияет на тягу).

#9

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 15:07

Starik писал(а):
15 май 2019, 12:56
Я бы 45 градусов сделал.
Понял. Но вставить его некуда - выход дымохода делался под старый котел, тот был заметно ниже и начальный участок был лучше.
В том году в +10 осенью пробно запускал котел перед визитом мастера, вообще все полетело в помещение.
Или поднимать дымоход, или ставить турбину ?

Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно

#10
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR » 15 май 2019, 15:31

мое мнение - просто повысить температуру теплоносителя...а бубны с тягой в последнюю очередь, если не поможет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#11

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 15:36

RADAR писал(а):
15 май 2019, 15:31
просто повысить температуру теплоносителя
Это конечно хорошо, но с теплыми полами сильно не поднимешь. Чаще выключаться-включаться не начнет ?
Кстати, тут не может быть еще проблема с известковой пылью ?

#12
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR » 15 май 2019, 15:53

ну так стрелка есть..на ТП смеситель поставить...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Starik » 15 май 2019, 16:31

Hexagon писал(а):
15 май 2019, 15:07
Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
Я бы попытался наклонный участок организовать от колпака котла до входа в трубу.
Втихоря, пока никто не видит и не знает, гофрой, самой недорогой на пару - тройку дней под жестким контролем, что бы понять, насколько лучше станет (или останется как было).

#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Насос котла
    4 Ответы
    980 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 ноя 2018, 08:26
  • Выбор котла
    Tiger » 11 мар 2019, 11:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    1230 Просмотры
    Последнее сообщение Tiger
    12 мар 2019, 12:02
  • Отключение котла
    Cherryto » 04 июл 2019, 16:17 » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    360 Просмотры
    Последнее сообщение Cherryto
    04 июл 2019, 17:19
  • Выбор котла
    35 Ответы
    2461 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    127 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»