Страница 1 из 1

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 14 май 2019, 22:56
Hexagon
Всем привет

Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.

Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.

В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.

Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 09:39
Starik
Hexagon писал(а):
14 май 2019, 22:56
… и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра
Расшифруй.
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 10:00
RADAR
фото бы посмотреть...возможно и теплообменник подзакипел..

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 10:15
Hexagon
Starik писал(а):
15 май 2019, 09:39
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
Есть, но короткий - сантиметров 10. А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз - первоначально висел другой котел, поменьше высотой.

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
RADAR писал(а):
15 май 2019, 10:00
возможно и теплообменник подзакипел..
Фото на выходных сделаю, но сейчас радиатор чистый. В доме пыльно, газобетон - покрытие на радиаторе слезло. Ребра целые.

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 11:04
Игорь-2
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 10:17
А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз
Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке..
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 10:17
Есть, но короткий - сантиметров 10
И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуметра..

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 11:08
Hexagon
Игорь-2 писал(а):
15 май 2019, 11:04
Школьную физику не обманешь
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 11:49
RADAR
Тяга опрокинулась? Вроде нигде не говорилось...

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 12:29
Игорь-2
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 12:56
Starik
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Опрокинуть - нет, а вот "закупорить" - запросто! Я бы 45 градусов сделал.
Разгонный участок хоть и отменили уже в современных требованиях, но в СССР же не дураки были, требуя его наличие. Для надежной естественной тяги очень нужен этот вертикальный, сильно нагретый участок у основания дымохода (разница температур в начале и в конце очень сильно влияет на тягу).

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 15:07
Hexagon
Starik писал(а):
15 май 2019, 12:56
Я бы 45 градусов сделал.
Понял. Но вставить его некуда - выход дымохода делался под старый котел, тот был заметно ниже и начальный участок был лучше.
В том году в +10 осенью пробно запускал котел перед визитом мастера, вообще все полетело в помещение.
Или поднимать дымоход, или ставить турбину ?

Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 15:31
RADAR
мое мнение - просто повысить температуру теплоносителя...а бубны с тягой в последнюю очередь, если не поможет..

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 15:36
Hexagon
RADAR писал(а):
15 май 2019, 15:31
просто повысить температуру теплоносителя
Это конечно хорошо, но с теплыми полами сильно не поднимешь. Чаще выключаться-включаться не начнет ?
Кстати, тут не может быть еще проблема с известковой пылью ?

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 15:53
RADAR
ну так стрелка есть..на ТП смеситель поставить...

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Добавлено: 15 май 2019, 16:31
Starik
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 15:07
Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
Я бы попытался наклонный участок организовать от колпака котла до входа в трубу.
Втихоря, пока никто не видит и не знает, гофрой, самой недорогой на пару - тройку дней под жестким контролем, что бы понять, насколько лучше станет (или останется как было).