• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
TuTaH
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 12:52
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение TuTaH » 04 июн 2019, 13:00

Приветствую всех участников форума.
Возникли сложности в выборе дымохода, а именно имеем: стена толщиной 54см, выход дымохода сразу через стену, центральный регион, минимальная температура зимой -20 максимум пару недель.
По каталогу есть модель KHG71410181 (Коаксиальная труба с наконечником DN 60/100 L 750) и KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм). В чем между ними различие? При длине 75см выход на улице будет порядка 20см, это не мало? не будет конденсата на кирпиче? Выход будет на подветренной стороне.

Продавец рекомендует купить STOUT К-т коаксиальный для прохода через стену (совместим с Baxi, 60/100, 850 мм) т.к. он дешевле. Однако хочется оригинал, но смущает длина трубы.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 600 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение Bahus » 04 июн 2019, 13:14

TuTaH писал(а):
04 июн 2019, 13:00
KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм)
Это для конденсационных котлов (у него внутренняя труба из полипропилена).
Самая обычная - 71410181-. Можно антиобледенительную поставить. 71413611-. Она и длиннее будет, Хотя 20 см от стены это нормально. Но вот дороже она ощутимо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
TuTaH
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 12:52
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение TuTaH » 05 июн 2019, 09:39

Спасибо за ответ! А что будет с гарантией если всё же установить дымоход STOUT? Не будет ли это поводом для снятия котла с гарантии?

Отправлено спустя 1 час 14 секунд:
По инструкции, после установки колена на 90 градусов (см. картинку)
baxi_truba.jpg
от колена до стены получится 8.8 см., толщина стены 54 см.
Это значит, что после установки оригинального дымохода торчать из стены труба будет на 75-54-8,8 = 12,2 см. Вот и метаюсь, какой же дымоход всё-таки установить.

А наклон трубы должен быть в сторону котла или в сторону улицы?

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2182
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 178 раз

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение BAXI - Volga » 05 июн 2019, 11:10

Наклон в сторону улицы
выпуск трубы желательно сделать 20 см
неоригинал конечно можно, но мы уже сталкивались с тем, котёл может выходить в ошибку по тяге, поскольку дымоход имеет повышенное сопротивление. Иными словами никто не проводил испытания этих. И особенно это проявилось на котлах серии Luna-3
Посмотрите вот этот дымоход который мы поставляем:
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм - антиоблединительное исполнение дымоходов на котлах. арт.MT71413611
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI - где взять кольцо в дымоход?
    VictorB » 17 июн 2019, 09:04 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    500 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    09 июл 2019, 18:20
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    272 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    14 июн 2019, 22:03
  • Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?
    garik88 » 02 ноя 2018, 10:51 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    892 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    08 ноя 2018, 18:05
  • Дымоход в новостройке
    Chipo » 11 фев 2019, 21:06 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9 Ответы
    747 Просмотры
    Последнее сообщение Chipo
    16 фев 2019, 19:52
  • Цокольный этаж и дымоход
    snupy » 04 дек 2018, 01:33 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    667 Просмотры
    Последнее сообщение snupy
    05 дек 2018, 11:44

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость