Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 30 июл 2019, 23:13

Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Вложения
IMG-3b15b87003e03908d18fd02bc44dc21d-V.jpg
IMG-139c596141d077c7b002ad96757220be-V.jpg
IMG-97edc6600db833fc8a8a6632ceb62aa9-V.jpg

#31

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 06 авг 2019, 22:02

Starik писал(а):
05 авг 2019, 20:51
Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется
Вот я и не видел а вам так тяжело объяснить?
Помогите человеку

#32

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 07 авг 2019, 07:38

Killerfinger писал(а):
06 авг 2019, 22:02
Помогите человеку
Как? Как помочь, если вникать даже не пытаешься? :)

#33

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 07 авг 2019, 22:24

Starik писал(а):
07 авг 2019, 07:38
Как помочь, если вникать даже не пытаешься?
То что он ставится сверху котла понятно, может думал и потом можно воткнуть.
Мысли пока о канализационной трубе чтобы её приколхозить.
Вот только чем её утеплить чтобы она не конденсатом потом не сикала?

#34

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 08 авг 2019, 07:30

Killerfinger писал(а):
07 авг 2019, 22:24
… может думал и потом можно воткнуть.
Так ты поищи на просторах схемы, всё есть и не запрещается, емнип, не обязательно на котел ставить. На коаксиал, для разделения потоков.

#35

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy » 09 авг 2019, 08:13

Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове :)

#36

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 09 авг 2019, 09:13

Steamboy писал(а):
09 авг 2019, 08:13
Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове :)
Засело вот, только как правильно сделать этот приток?
Выхлоп нужно вытащить из дымохода, чтобы ровно по середине отверстие проделать.
Может ссылку подкинешь, кто делал, посоветуешь как правильно?

#37

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy » 14 авг 2019, 01:35

Автор темы, здравствуй...
Решение нашел по сложившейся ситуации?

#38

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 14 авг 2019, 06:01

Steamboy писал(а):
09 авг 2019, 08:13
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове
Совет-то не очень адекватный, а товарищ уцепился.
Вы бы оба в инструкцию заглянули сначала, ведь там есть табличка интересная с техническими характеристиками. В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик. ;)
И так, для общего развития, датчик аварийного превышения температуры отходящих газов срабатывает при несколько более высокой температуре, что ещё больше улучшит состояние рекомендуемого канализационного пластика, особенно летом, на закрытой лоджии. :D

#39

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy » 14 авг 2019, 11:20

Starik писал(а):
14 авг 2019, 06:01
Совет-то не очень адекватный, а товарищ уцепился.
Starik писал(а):
14 авг 2019, 06:01
В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик.
Уважаемый Starik, Вы меня конечно простите, но дав такой совет человеку... Во-первых, это был просто совет, идея, вариант... ;) Во-вторых, я в курсе что температура отходящих газов от 120 до 160 градусов в зависимаости от нагрузки :). В-третьих, а где Вы видели, что бы я предлагал этот самый пластик использовать в соприкосновении с горячими газами :facepalm: ? Что бы потом мы оба смотрели в инструкцию на какую температуру расчитан канализационный платик. Вы вообще видели в эскизах (схематичный разрез канализационной трубы) в этой теме каким образом я советовал расположить канализационную трубу? Трубу я предлагал использовать как забор воздуха за пределами ЖБ стены лоджии.
Да, не спорю, можно купить отдельно коаксиальный отвод, и что-то с ним думать... :D
Повторяю, это был совет, идея, вариант, как самое дешевое решение в качестве воздуховода к существующей конструкции коаксиала торчащего в помещение уже загерметизированной лоджии... :P

#40

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 14 авг 2019, 17:09

Steamboy писал(а):
14 авг 2019, 11:20
Во-первых, это был просто совет, идея, вариант...
Повторюсь, не надо давать неадекватных советов, уважаемый.
Про остальную часть Вашего поста - не разводите демагогию, идет?

#41

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy » 14 авг 2019, 19:36

Starik писал(а):
14 авг 2019, 17:09
Повторюсь, не надо давать неадекватных советов, уважаемый.
Не к Вам я обращался, и не Вам давать оценку адекватности моего совета. И еще.. я считаю это оскорблением .

Человек обратился, ему подсказали...

Задам, еще раз вопрос Вам. Где я в своих предыдущих постах, указал, что пластик, будет иметь непосредственно контакт с уходящими газами?

Из всей темы, Вы что-нибудь автору предложили, что бы меня судить?

#42

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 14 авг 2019, 21:12

:facepalm:

#43

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy » 14 авг 2019, 21:59

:hi:

#44

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 14 авг 2019, 23:52

Steamboy писал(а):
14 авг 2019, 01:35
Автор темы, здравствуй...
Решение нашел по сложившейся ситуации?
Пока нет, думаю

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ребята не ругаемся :drinks:

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Может адаптер как то можно приколхозить?

#45

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 15 авг 2019, 06:57

Такой можно приколхозить?
Вложения
Screenshot_2019-08-15-06-56-44-018_com.android.chrome.png

#46

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 15 авг 2019, 08:25

Killerfinger писал(а):
15 авг 2019, 06:57
Такой можно приколхозить?
Только ты можешь ответить на этот вопрос. :D Рулетку в руки и мерять расстояния.
Правильнее спросить - допустимо ли? :) Скажу - да, допустимо.
Ещё бы понимать как и на какую глубину выхлоп в большую трубу воткнули, чем и как фиксируется и герметизируется (это обязательно - что бы на балконе ни кто не угорел). Хватит ли выступающего из стены участка, что бы закрепить разветвитель на внешней трубе коаксиала хомутом из комплекта. Выхлопную трубу придется резать, а поэтому, прежде чем покупать разветвитель, надо научиться разбирать эту конструкцию коаксиала. Сборка коаксиала производится от котла, ничего сложного. Но тут добавляется эта вставка, а места между стеной и шахтой не очень много, получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?

#47

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 18 авг 2019, 08:43

Starik писал(а):
15 авг 2019, 08:25
получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?
Этот момент я не учёл конечно.
Вопрос остаётся открытым, нужно думать как сделать приточку.
Короб делать не хочется

#48

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy » 18 авг 2019, 20:38

Killerfinger писал(а):
14 авг 2019, 23:58
Может адаптер как то можно приколхозить?
В конечном итоге, после длительных раздумий, придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему. Сложность всегда заключается в нахождении простого решения.

#49

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 19 авг 2019, 20:42

Steamboy писал(а):
18 авг 2019, 20:38
придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему
Так она же утепленая у меня.

#50
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4904
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR » 20 авг 2019, 00:30

:D
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#51

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 20 авг 2019, 10:38

Killerfinger писал(а):
18 авг 2019, 08:43
нужно думать как сделать приточку.
Найми парней с руками, они тебе разветвитель красиво установят, а от него подключай приточку к своему отверстию под подоконником как угодно.

#52
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4904
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR » 20 авг 2019, 22:30

не...тут еще голова потребуется... :D
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#53

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 21 авг 2019, 00:06

Я сам с руками ребята.
Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю 🤔

#54

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 21 авг 2019, 00:17

Killerfinger писал(а):
21 авг 2019, 00:06
Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю
Мне когда от думок ночами не спалось, я газовый клапан до ума доводил, а то он ну очень громко клацал при включении (я аж во сне вздрагивал, наверное). :D
Это к тому, что лежать в кровати и не спать тяжелее, чем взять и всё перемерить рулеткой. :D
Присмотрелся к твоим фоткам, там в большой трубе отрезок под твою выхлопную сделан. Нихрена страшного, короче. Бери уже рулетку и все размеры в студию. За одно будет понятно, понимаешь ли ты, что сделать надо. ;)

#55

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 21 авг 2019, 07:06

Starik писал(а):
21 авг 2019, 00:17
Бери уже рулетку и все размеры в студию
Это уже другое дело :drinks:
Что именно замерить нужно будет?

#56

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 21 авг 2019, 07:33

Killerfinger писал(а):
21 авг 2019, 00:06
Я сам с руками ребята.
RADAR писал(а):
20 авг 2019, 22:30
не...тут еще голова потребуется...
Killerfinger писал(а):
21 авг 2019, 00:06
Вот вы язвить любите,
Killerfinger писал(а):
21 авг 2019, 07:06
Что именно замерить нужно будет?
Добавляй к рукам голову, но не ту, которая по ночам спать не даёт. :D

#57

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 21 авг 2019, 19:07

Ты про это?
Вложения
Screenshot_2019-08-21-19-07-04-480_com.alensw.PicFolder.png

#58

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik » 21 авг 2019, 21:30

Killerfinger писал(а):
21 авг 2019, 19:07
Ты про это?
Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.

#59

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 21 авг 2019, 22:44

Starik писал(а):
21 авг 2019, 21:30
Killerfinger писал(а):
21 авг 2019, 19:07
Ты про это?
Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.
Герметично.
4 года там люди жили. Живые вроде.

#60

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger » 13 ноя 2019, 21:22

Вопрос актуален пацаны

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У кого какие ещё мысли есть?

#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел
    MikeVV » 17 дек 2018, 14:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    855 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 апр 2019, 15:54
  • Нужен совет
    Чехх » 04 ноя 2019, 00:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    185 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    06 ноя 2019, 10:34
  • Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
    kovalyov » 27 мар 2019, 12:20 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    699 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    28 мар 2019, 21:49

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость