• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 11 авг 2019, 17:54

Добрый день.

Какая минимальная длина вертикального разгонного участка для котла LUNA-3 Comfort 1.240 i ??

Не нашел данных в документации (нет для атмосферников).
Не знаю какие действуют нормы.

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 11 авг 2019, 17:57

не менее 2х диаметров трубы...

Отправлено спустя 33 секунды:
а лучче 0,5м
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 11 авг 2019, 20:03

1) Почему лучше? Тяги не будет? (сам дымоход - керамика - почти 10 метров)

2) У меня дефицит... нужно бы ограничиться 30 см... это газовщики пропустят? Кто это вообще проверяет?

#3
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 11 авг 2019, 23:16

а с чего вообще вопрос возник?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Bahus » 12 авг 2019, 10:06

RADAR писал(а):
11 авг 2019, 17:57
не менее 2х диаметров трубы...
Поправлю/уточню. Не менее 2-х диаметров выходного отверстия котла. То есть не менее 240 мм.
Раньше в нормативке было не менее полуметра, сейчас вроде убрали. Так что осталось только требование производителя про 2 диаметра.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 12 авг 2019, 11:49

правильное уточнение :good: ...а то трубы разные ставят... :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#6

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 13 авг 2019, 19:43

Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?

#7

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 13 авг 2019, 19:48

Naturalist писал(а):
13 авг 2019, 19:43
Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?
Рисуй схему - ткнут пальцем. ;)
P.S. Разгонный участок - это прямой вертикальный кусок трубы от котла, без изгибов и поворотов, оси тут вообще ни о чём. :)
Последний раз редактировалось Starik 13 авг 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.

#8
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 13 авг 2019, 20:42

да чем больше, тем лучше..)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#9

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 14 авг 2019, 13:43

Для чего он нужен и почему чем больше, тем лучше?

#10
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 14 авг 2019, 13:51

Это уже ликбез...на первый пост ответ есть...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#11

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 19 авг 2019, 18:14

1. Хотелось бы понять уже просто физику процесса. Чем разгонный участок в 50 см лучше 25ти? Принимая во внимание что сам основной дымоход 9 метров высотой без поворотов вообще.

2. Сам котел после обсуждения с монтажником системы отопления решили повесить на стену на которой выход из шиделевского дымохода (картинка ниже). Получается вертикальный разгон 40 см, затем поворот на 90 градусов в горизонталь параллельно стене, потом второй поворот на 90 градусов уже в основной дымоход.
То есть, появился второй поворот на 90 градусов, причем последний участок довольно короткий. Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
Вложения
image003.jpg

#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 19 авг 2019, 18:59

Naturalist писал(а):
19 авг 2019, 18:14
Какие подводные камни?
- никаких .
Вам наглядно ;
Было ,причем все акты были
IMG_1486-25-07-18-10-43.JPG
Переделали
Вложения
IMG_1487-25-07-18-10-43.JPG
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 19 авг 2019, 21:15

Naturalist писал(а):
19 авг 2019, 18:14
Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;)

#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 19 авг 2019, 21:24

Starik писал(а):
19 авг 2019, 21:15
Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок.
-? Для дымоотвода допускается не более 3 поворотов .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#15

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 19 авг 2019, 22:48

plehan писал(а):
19 авг 2019, 21:24
Для дымоотвода допускается не более 3 поворотов .
Я про эффективность, а не про допуски. Ну если очень хочется всё загибать, то под 45 градусов, имхо. Это ж атмосфЭрник! )))
Потом стена вопросов: почему хлопает, почему тухнет, почему ошибки, почему пламя, сплошное почему. Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. )))

#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 19 авг 2019, 22:51

Starik писал(а):
19 авг 2019, 22:48
Я про эффективность,
-?
Starik писал(а):
19 авг 2019, 22:48
Потом стена вопросов: почему хлопает, почему тухнет, почему ошибки, почему пламя, сплошное почему.
- вы на фото видите 2 поворота, проблем нет с работой .
Если есть изменение в направлении дымоотвода с правильным радиусом ,в чем проблема ,разгонный участок не менее 2 Д . Длина дымохода это расчетная величина .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#17

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 20 авг 2019, 10:34

plehan писал(а):
19 авг 2019, 22:51
- вы на фото видите 2 поворота, проблем нет с работой .
Я не про ваши фото, а про схему от Naturalist.
У вас-то как раз образцовое исполнение на втором фото. :)
Но, к слову сказать, после долгих лет общения с газовой колонкой, атмосферный котел я бы ни за какие коврижки ставить не стал.

#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 20 авг 2019, 14:26

Starik писал(а):
20 авг 2019, 10:34
атмосферный котел я бы ни за какие коврижки ставить не стал.
- ну не знаю если все правильно сделано все работает ,как часы . Там на фото не видно ,но делали отверстие в стене для притока ,которого вообще не было .
Starik писал(а):
20 авг 2019, 10:34
а про схему от Naturalist
- даже если будут два отвода все будет работать . Почему мы не использовали два отвода на 87 грд ,не было места ,а так тоже бы сделал по схеме два отвода .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#19

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 20 авг 2019, 16:40

Starik писал(а):
13 авг 2019, 19:48
Рисуй схему - ткнут пальцем. ;)
Нарисовпл.
Starik писал(а):
19 авг 2019, 22:48
Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. )))
Сначала вопросы задаю, потом делаю.
Starik писал(а):
19 авг 2019, 21:15
Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;)
Можно пояснить как обоснован такой вывод? Что посоветуете? (Это я вопросы задаю до...)

#20

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 20 авг 2019, 22:25

Naturalist писал(а):
20 авг 2019, 16:40
Что посоветуете?
Как на втором фото, с минимально возможной кривизной зайти в дымоход.
Naturalist писал(а):
20 авг 2019, 16:40
Можно пояснить как обоснован такой вывод?
Как работает вентиляционная труба, дымоход и т.п.? Точнее, за счет чего внутри движется воздух или что его заставляет двигаться и куда?
Ответ простой, виновата разница температур.
Но как её получить в нужном направлении, когда на улице в тени +35, а ещё крыша раскалилась до х.з. скольки?
Был вычислен разгонный участок (для создания условий возникновения движения воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов.
Вот как-то так выглядит моё имхо. :)

#21

Автор темы
Naturalist
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist » 23 авг 2019, 12:49

Starik писал(а):
20 авг 2019, 22:25
воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов.
Вот как-то так выглядит моё имхо.
Вот как-то не понял. О какой разнице температуры идёт речь? Из котла идёт уже 100-130 градусов. Это выше уличной температуры.

#22
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 23 авг 2019, 13:09

Присоединяюсь к вопросу... :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#23

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 23 авг 2019, 16:32

Это … , из текста вырывать бессвязный кусок не надо было.
Naturalist писал(а):
23 авг 2019, 12:49
Из котла идёт уже 100-130 градусов.
Встречный вопрос. Куда идёт?
Никуда оно не идет, до определенного момента. ;)
Вот совсем недавно в одной теме видео было прямо на эту тему, там чётко видно - куда и что идет, сразу после розжига (в атмосфернике). :)
В жару, для того, что бы воздух в дымоходе начал двигаться, надо ему создать условия. Один из способов - нагреть снизу.
Разгонный участок (правильного объема и высоты) позволяет продуктам горения двинуться в нужном направлении (вверх).
Что-то лениво дальше разглагольствовать. Есть способ быстро и на практике понять то, что вы делаете. Возьмите прямую трубу и трубу с тремя загибами, подобно вашей конструкции. В каждую из них дуньте сигаретный дым. :)

#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 23 авг 2019, 16:45

Starik писал(а):
23 авг 2019, 16:32
В жару, для того, что бы воздух в дымоходе начал двигаться, надо ему создать условия
- нужен аэродинамический расчет дымохода ,а вот повороты на дымоотводе допускаются не более 3 штук ,то есть расчет ведется на неблагоприятные условия по наружной температуре и внутренней . Что касается поворотов это местные участи сопротивления ,которые должны быть учтены.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#25

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 23 авг 2019, 17:08

Ну в теории всегда легче, чем на практике.
Я не ради спора, просто опытом делюсь. Тяжелое детство, деревянные игрушки, перекуры на кухне в колонку (из СССР). :D Осень, зима, весна - нормально, а вот лето и ветер - надо колонку включать … :) Но то колонка (с двумя загибами), а тут - котел. Безопасность во главу угла, итс тут не приемлемо, имхо. И не красота рулит, а безопасность. Если нужны повороты, то минимальный радиус (если для себя), как на втором фото.
Можно припомнить посетителя форума, который ежегодно постит один и тот же вопрос по своему атмосфернику, рассказывая, что через свой пятиметровый (или больше) дымоход он видит небо. Ему уже много чего говорили, но вопрос, похоже, сильно сезонный. :)

#26
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR » 23 авг 2019, 17:14

Starik писал(а):
23 авг 2019, 17:08
перекуры на кухне в колонку
она еще и запальником наверно горела... :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 23 авг 2019, 17:19

Starik писал(а):
23 авг 2019, 17:08
. И не красота рулит, а безопасность
- первый этаж, плавный изгиб ,сейчас на улице похолодало где-то +39 в кухне +30 ВПГ работает стабильно .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#28

Starik
Гуру
Сообщения: 1322
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik » 23 авг 2019, 18:09

RADAR писал(а):
23 авг 2019, 17:14
она еще и запальником наверно горела...
Ну да, только его вырубали, биметаллическую пластину ж хрен достанешь. :)
plehan писал(а):
23 авг 2019, 17:19
- первый этаж, плавный изгиб ,сейчас на улице похолодало где-то +39 в кухне +30 ВПГ работает стабильно.
Ну так правильно, разгонный участок и минимальная кривизна позволяют разницу в 9 градусов быстро преодолеть и начать выталкивать столб воздуха вверх. А когда процесс пошел, то уже тяга появляется и будет пока внизу до +39 (примерно) не остынет.

#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan » 23 авг 2019, 18:23

Starik писал(а):
23 авг 2019, 18:09
минимальная кривизна
-это сейчас ,до этого стояли два отвода из еще советской жести и тоже все работало . проблема не в отводах ,как правило ,а в системе .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
    vlad77 » 17 апр 2019, 18:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 апр 2019, 01:11
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI + Baxi Premier 200
    VictorB » 17 июн 2019, 08:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    637 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    29 июн 2019, 14:40
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    7 Ответы
    99 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • LUNA-3 Comfort 310 Fi шум в трехходовом клапане
    Andrey71 » 19 июл 2019, 11:05 » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    192 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    19 июл 2019, 13:29
  • Luna 3 comfort из турбированного в атмосферный
    petro_zn » 08 фев 2019, 04:07 » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    819 Просмотры
    Последнее сообщение petro_zn
    09 фев 2019, 09:29

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции